Тук направо ме разбихте! Само какви гадания и какво фърляне на боб! Ама не от хубавия шарен боб.
Какви 6, какви 4 квадрата ??? Че той човека ще захранва абрихт-планя.
Нещо което нито тръгва под товар, нито работи постоянно под пълен товар, и едва ли някога на пълен товар...
Ама нека все пак сметнем колко е необходимо защото до сега не видях някой да даде каквито и да е пълни сметки.
Да вземем например този двигател че ми беше първия дето ми попадна:
Електродвигател 11 kW / K160M-2Предполагам въпросния електродвигател няма да се различава много от този.
Изходни данни:
Мощност 11.00 kW
Ток при пълно натоварване (400V) In=19.77 A (избирам по-тежкия вариант свързан в ∆) - нека бъде In=20А за по-лесни сметки.
Пусков ток 7.3 In
Дължина на захранващия кабел 10мЗа изчисляване пада на напрежение може спокойно да използваме опростения метод.
Данните за пада на напрежение (коефициента К) можем да вземем от табличката по-долу.
Формулата е следната:
ΔU=K x I x LКъдето К се взема от таблицата, I е тока при пълно натоварване или пусковия ток, и L съответно дължината на кабела в километри.
Изчисленията се правят два пъти - за работен режим и за пусков режим.
За работен режим и захранващ кабел 2,5мм²
ΔU=12 х 20 х 0,01 = 2,4V
Δ U%=100(2,4 : 400)= 0,6%За пусков режим и захранващ кабел 2,5мм²
ΔU=5,7 х 146 х 0,01 = 8,3V
Δ U%=100(8,3 : 400)= 2,1%Това означава че кабел 2,5мм² е предостатъчен за дадения случай и ще има много запас например за кофти температура.
Както сте тръгнали с тези 6 квадратови кабели ще направите добър оборот на магазините.

Между другото никой не се сети да пита как е човека с напрежението при него?
То ако е някоя крайна къща, далеч от трафото и слаба инсталация, дори и 25 квадрата да сложи пак може да не е както трябва.
Такъв консуматор не може да се разглежда самостоятелно в една инсталация.
Още повече че сигурно на тази партида не е закачен само този матор...
Прикачени файлове:
Пад на напрежение в кабел.jpg [ 129.48 KiB | Прегледано 3997 пъти ]
P.S. Нека сега
Avas да вземе и да сметне неговата схема за колко висок жилищен блок се отнася при тези 6 квадрата кабел.
Нека даже приемем че този 11kW двигател за асансьор няма честотно или друго регулиране за плавен старт и стоп...
От всички най-близко е
mironcho.
Сега очаквам
Johny да се извини както обеща по-назад.
Johny написа:
Докажете го с цифри и ако е различно от 4 мм2, аз ще се извиня.