Генераторите от серията ГАБ - 2, 4, 8 са синхронни. Тоя е от най-дъртите представители и няма магнит.
Класика в жанра - след толкова дълга почивка се е размагнитил и остатъчния магнетизъм не е достатъчен да го възбуди.
Kuger , не търси диодите в лявата част. Няма ги там. Намират се под оня големия капак дето се вижда на първата снимка.
При тая стара бандура вероятно не са диоди ами селенови изправители - три броя с по три извода. Демек общо 6 диода.
Решение на ситуацията (ако всичко е здраво по агрегата и няма лоши връзки):
1.Отваряне на капака и търсене изводите на възбудителната намотка и определяне къде е плюс и минус.
Би трябвало да са изводи 51 и 52
2.Докато генератора се върти на възбудителната се подава 12 волта от акумулатор.
Ако всичко му е в ред ще се възбуди и на изхода ще има нормално напрежение.
3.Без да спираме генератора го претоварваме за 5-10 секунди с двоен товар - демек някъде към 6-8 киловата.
За тва трябва предварително да сме си приготвили 3-4 печки от типа ЛЪЧ или друг подходящ товар.
Ако не го претоварим след спиране на агрегата и ново пускане обикновено пак нямаме възбуждане.
Успех!
ЕДИТ - Някой му е свалил уреда за показване на честотата. Препоръчвам да се сложи такъв. Ако ще се използва агрегата де. P.S. Ако не са диоди ами сленови изправители препоръчвам да се подменят с плочка диоди от автомобилен генератор.
И да не забравя - схемата или поне много близка до въпросната бандура.
Прикачени файлове:
Схема агрегат АБ-4.jpg [ 143.24 KiB | Прегледано 3077 пъти ]