Купих този контастен термометър за вкл. и изключване на помпата на парното, но не мога да схвана логиката на контактите. Има 6 извода и маса. Напр. при показание от 0 до 20 гр. вкл. при преминаване през червенния показалец на 22 гр.изключва. На мен ми трябва при 40 да включи и като падне под 40 да изключи. Вероятно ще трябва да се използва реле :? Давайте идеи.
Прикачени файлове:
90459144_2_585x461_kontakten-termometar-snimki_rev002.jpg
90459144_2_585x461_kontakten-termometar-snimki_rev002.jpg [ 15.92 KiB | Прегледано 6217 пъти ]
Това е схемата на корпуса :? Къде са останалите три извода :?
Прикачени файлове:
Схема.docx [34.22 KiB]
282 пъти

_________________
"Няма такова нещо като свободна преса журналистите сме интелектуални проститутки" Джон Суейтън редактор от Ню Йорк Таймс


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 12:29:14 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Като гледам този терморегулатор е за включване на нагревател, който изключва при достигане на зададената температура. За помпата ти трябва точно обратната логика - да я включи при достигане на желаната от тебе температура. Трябва да гледаш при избора терморегулатора да има и нормално отворени и нормално затворени контакти. Тогава вече ще може да изпълнява и двете функции. За съжаление твоя не е такъв, ако съдим от схемата. Все пак има лъч надежда понеже схемата ти не е пълна. Можеш да провериш с мултицет дали при достигане на желаната температура между някои от изводите няма да се получи контакт.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 12:38:57 
Offline
Активен

Регистриран на: 08 Окт 2015, 15:56:21
Мнения: 3193
Местоположение: България
Пробвах ги всички изводи, цЪ няма. Тази схема е дадена на корпуса на темометъра, по пълна няма. Може би ще мине през реле :?

_________________
"Няма такова нещо като свободна преса журналистите сме интелектуални проститутки" Джон Суейтън редактор от Ню Йорк Таймс


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 12:44:41 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Няма ли опция да го върнеш и да го смениш с подходящо :? Виж ако не си давал пари за него, може и с реле, но си усложняваш живота и оскъпяваш проекта. Да не излезе, че д по-евтино да си купиш еще един терморегулатор вместо контактор? .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 12:49:22 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Имаш 2бр. НЗ контакти. червените стрелки би трябвало да се регулират. Едната ще ти включи помпата,а другата/ лявата/ ще изключва.С 1 реле ще стане.

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 13:00:09 
Offline
Активен

Регистриран на: 08 Окт 2015, 15:56:21
Мнения: 3193
Местоположение: България
Кемо написа:
Имаш 2бр. НЗ контакти. червените стрелки би трябвало да се регулират. Едната ще ти включи помпата,а другата/ лявата/ ще изключва.С 1 реле ще стане.

Да, регулират се,но на мен ми трябва едната от 0 до 40 гр. помпата е изключена, след 40 включва. Като загасне котела и темп.спадне на 40 да изключи помпата.

_________________
"Няма такова нещо като свободна преса журналистите сме интелектуални проститутки" Джон Суейтън редактор от Ню Йорк Таймс


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 13:08:37 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Последователно на десния включваш едно реле R 15 с НЗ. контакт към помпата. Другия ти контакт е включен последователно на помпата. настройваш левия палец на 40 градуса,десния на 41 градуса. Така котела като вдигне над 41гр. помпата ще включи ,защото релето ще се обезточи и неговия НЗ контакт ще я включи,ако температурата почне да пада и стигне 40гр.,НЗ контакт на левия палец ще се отвори и ще спре помпата. Левия НЗ контакт ще бъде отворен под 40гр,а десния НЗ контакт ще отворен над 41гр. Когато температурната стрелка е между 40 и 41гр. и двата ти контакта са затворени,и помпата няма върти.

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 13:36:44 
Offline
Активен

Регистриран на: 08 Окт 2015, 15:56:21
Мнения: 3193
Местоположение: България
:поклон: Да, така смятах и да направя, но релето когато не работи помпата винаги ще и под напрежение.

_________________
"Няма такова нещо като свободна преса журналистите сме интелектуални проститутки" Джон Суейтън редактор от Ню Йорк Таймс


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 13:41:12 
Offline
Активен

Регистриран на: 08 Окт 2015, 15:56:21
Мнения: 3193
Местоположение: България
Кемо написа:
Последователно на десния включваш едно реле R 15 с НЗ. контакт към помпата. Другия ти контакт е включен последователно на помпата. настройваш левия палец на 40 градуса,десния на 41 градуса. Така котела като вдигне над 41гр. помпата ще включи ,защото релето ще се обезточи и неговия НЗ контакт ще я включи,ако температурата почне да пада и стигне 40гр.,НЗ контакт на левия палец ще се отвори и ще спре помпата. Левия НЗ контакт ще бъде отворен под 40гр,а десния НЗ контакт ще отворен над 41гр. Когато температурната стрелка е между 40 и 41гр. и двата ти контакта са затворени,и помпата няма върти.

Моля, ако не ти представлява проблем драсни една схемичка :поклон:

_________________
"Няма такова нещо като свободна преса журналистите сме интелектуални проститутки" Джон Суейтън редактор от Ню Йорк Таймс


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2016, 14:04:42 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Когато релето не работи,НЗ му контакт ще пуска помпата т.е.: релето е без напрежение на бобината.При намаляване температурата под 41 гр,десния контакт. се затваря,релето получава захранване и отваря НЗ си контакт. Значи играта става и само с десния контакт и едно реле.Левия контакт може да го включиш само за сигурност-да дублираш спирането.


Прикачени файлове:
IMG_1880.JPG
IMG_1880.JPG [ 487.8 KiB | Прегледано 6191 пъти ]

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.
Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 16 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com