МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 20:58:31 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Може! :? Аз съм работил само с големи генератори-750Kw и на горе. Там няма как да подадеш 12В. през изхода :)

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 00:56:50 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Почти съм убеден, че след подаване директно на ротора ще възбуди. Доста му е било отлежаването и е нормално да се получи. Нищо чудно и да са го юркали без товар по дълго време и тогава пак се стига до там.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 10:02:52 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Юли 2014, 20:34:00
Мнения: 4505
Кемо написа:
Може! :? Аз съм работил само с големи генератори.

Аз пък съм имал допир само с мобилни генератори до 7-8kW,най-често 2-3-4kW и то само чисто нови.И щеш не щеш мислиш трикове да ги пускаш без разглобяване или отваряне на каквото и да било,за да не се разваля търговския им вид.Че тогава бяха и доста редки и скъпи и само една следа от отвертка по някой болт или капаче и клиента подскачаше...


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 11:51:21 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
Имам и принципен въпрос - какво управлява изходното напрежение на тези машини. В новите ми е ясно - има електронен регулатор, който регулира спрямо изходното напрежение възбудителната намотка/ротора/ Но в тази стара техника няма нищо което да ми е познато, и което би могло да регулира . С една дума - пипам на сляпо, а това не ми харесва....мдаааа :стена:
Давайте акъл - как се постига регулирането на изходното напрежение на трифазен генератор почти мой набор :drinks:

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 12:37:51 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 24 Ное 2015, 16:10:24
Мнения: 4756
Местоположение: Стара Загора
Никове в други форуми: edemy2001
Само като предположение - автоматична газ в зависимост от натоварването и съответно оборотите. Имам един малък "Daewoo" 0.8 kW и той няма нищо друго освен автоматичната газ. Т.е. няма никаква електроника.

_________________
Поздрави: Евгени LZ3EG 73!!!
YouTube канал: https://youtube.com/c/EvgeniDemirev
тел: 0879 тридесет и две 63 осем 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 12:41:04 
А генератора е ... ?
При старите генератори знам два принципа на регулиране при синхронните генератори:
- със стълб от въгленови шайби и електромагнит с пружина на котвата която натиска шайбите.
Ниско напрежение - електромагнита слабо успява да охлаби шайбите. Съпротивлението на стълба ниско и възбуждането голямо.
Високо напрежение - електромагнита успява да издърпа повече котвата, шайбите се охлабват, съпротивлението нараства и възбуждането намалява.
- с "реактор" - трансформатор с по три намотки за всяка фаза.
Едната намотка е свързана към изходното напрежение и в нея тече ток пропорционален на напрежението.
Втората е токова и през нея тече ток пропорционален на тока в товара.
Третата е вторична и в нея тече геометричната сума на векторите на токовете в другите две.
Тази третата захранва възбудителната.
И при двата варианта първоначалното установяване на напрежението става ръчно с реостат във възбудителната...
Грубо - тва е. Втория вариант е "по-модерен" и работи по-добре.
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 12:44:18 
edemy2001 написа:
Имам един малък "Daewoo" 0.8 kW и той няма нищо друго освен автоматичната газ. Т.е. няма никаква електроника.

Вероятно защото е асинхронен. :)
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 14:20:59 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
hidrazin написа:
- с "реактор" - трансформатор с по три намотки за всяка фаза.
Едната намотка е свързана към изходното напрежение и в нея тече ток пропорционален на напрежението.
Втората е токова и през нея тече ток пропорционален на тока в товара.
Третата е вторична и в нея тече геометричната сума на векторите на токовете в другите две.
Тази третата захранва възбудителната.
:наздраве3:


Предполагах че е нещо такова. Благодаря. :drinks:
Сега вече ще чакаме хубаво време и отново ще се пробва. Няма къде да ходи - трябва да работи този пенсионер :doubleup:

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com