viks написа:
Тани написа:
При положение, че бустер помпите повишават налягането с 1-2 атмосфери, имат смешен дебит и струват колкото онова Wilo по-горе, аз не бих си сложил бустер. Особено пък ако трябва и да се полива. Аз бях комбинирал едно Wilo като горното с един флуидконтрол на Wilo и го ползвах като спре водата или налягането във водопровода е ниско. Не е необходим буферен съд при тази комбинация!
Слабото място на предлаганата от теб комбинация е прекалено честото включване при малък дебит на използваната вода.
И си прав и не си прав! Зависи от ситуациата.
Хубавото на флуидконтрола е, че освен налягането, следи и потока. Дори при минимален дебит, помпата не изключва, колкото и да е налягането. Чак когато съвсем спре потока и дебита е нулев, чак тогава флуидконтрола изброява десетина секунди и спира помпата. По този начин при спиране на крана за да си сапунисаш ръцете, помпата не спира ако не се моташ много.
Това може да се окаже проблем при леки течове в системата - помпата ще работи постоянно. При пълнене на казанче, помпата ще работи чак докато казанчето не се напълни и спре тотално плюс още няколко секунди, при положение, че ако има разширителен съд с механичен пресостат, помпата би работила само няколко секунди.
Тази комбинация е проектирана именно за такова приложение и за помпата не е проблем честото включване. Разбира се има някакъв предел включвания за час, но при нормално ползване е трудно да се достигнат.
Като предимство може да се отбележи постоянното налягане - дебита на помпата е достатъчно голям за да покрие всички нужди в едно домакинство без загуба на налягане. Независимо колко крана са отворени, след първата секунда, налягането ще е едно и също чак до затваряне на всички кранове. При моята помпа това са около 3,5 бара, когато се захранва от резервоар.
Това обаче не е в сила , когато имаме разширителен съд и пресостат. При него, когато се отвори кран, налягането е максималното на което изключва пресостата да речем 4 бара. Постепенно налягането пада, докато не стигне налагането за включване на помпата. В зависимост от хистерезиса на пресостата, това може да са примерно от 2 до 3,5 бара. При достигане на тези 2 бара, помпата се включва и започва отново да повишава налягането до достигане на 4 бара и отново изключва. Ако сте в банята под душа, това хич няма да е приятно изживяване, асобено при не добре балансирана система, при която температурата на топлата вода зависи и от налягането.
Според мен комбинацията на флуидконтрол + разширителен съд + механичен пресостат е най-гъвкава и практична, но се оскъпява системата.