Пускам въпроса тука щото е към радиатора пък и не намерих по-подходящ раздел.
Та въпроса е, има ли различни модели автоматични обезвъздушители, за отворена и за затворена система. Купих два нови уж хубави по 10-11 лв бяха и текат, е не е силно но си капе леко, няма налягане да се затворят явно, моята система е отворена.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 21 Дек 2017, 10:01:56 
Offline
Активен

Регистриран на: 08 Окт 2015, 15:56:21
Мнения: 3193
Местоположение: България
Няма кой знай какъв избор на обезвъздушители(автм) мисля че няма разлика за отворена и затворена система. Текат......и моите два текат нищо че са нови :D Завивам здраво капачката и спирам теча, обезвъздушавам на ръка,когато се налага. Устойството им е много просто,подобно на това в карбуратора. Поплавак движи игла с гумено уплатнение, това уплатнение като се сдуха и потича.,сменам го и пак е като нов,нооо трябва източване на с-мата.Правя това упражнение всяко лято.

_________________
"Няма такова нещо като свободна преса журналистите сме интелектуални проститутки" Джон Суейтън редактор от Ню Йорк Таймс


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 21 Дек 2017, 10:57:42 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 01 Юли 2014, 17:34:03
Мнения: 1566
Местоположение: Русе и на село
От досто години съм /сигурно има поне 7-8г./ с този модел обезвъздушители на радиаторите и до сега съм нямал никъкви проблеми или течове. Явно е въпрос на късмет.
Прикачени файлове:
avtomatichen-obezvyzdushitel-yglov-800x800.jpg
avtomatichen-obezvyzdushitel-yglov-800x800.jpg [ 77.56 KiB | Прегледано 9077 пъти ]

_________________
"Мъдър е този, който не знае много, а необходимото" - Есхил
"Който го може, си го може" - моя мисъл


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 21 Дек 2017, 11:01:28 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Що годе добрите обезвъздушители вървят с един клапан комплект. Развиваш си обедвъздушителя и той затваря изхода без та ти се налага да източваш системата. Но май съм виждал само за прави. И най вече както казва Стоян на късмет е но и на чиста система.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 25 Дек 2017, 00:48:33 
Offline
Новак
Аватар

Регистриран на: 23 Ное 2015, 00:59:21
Мнения: 19
Никове в други форуми: Професионал
Водят се щрангови обезвъздушители.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 25 Дек 2017, 02:36:48 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Юни 2014, 00:04:41
Мнения: 1504
А нещо линк да видя
Благодаря


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 26 Дек 2017, 04:10:58 
Offline
Новак
Аватар

Регистриран на: 23 Ное 2015, 00:59:21
Мнения: 19
Никове в други форуми: Професионал
Ето.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 26 Дек 2017, 11:55:10 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Юли 2014, 20:34:00
Мнения: 4505
Автоматичните обевъздушители не работят сигурно без налягане и често правят номера и прокапват.Налягането всъщност им помага да затварят.Всичките са така,пробвал съм няколко модела,защото моята система е отворена и първоначално я бях направил изцяло с такива,но имах проблеми с внезапните им прокапвания.Накрая махнах всичките и сложих обикновени.И чак тогава разбрах,че нямам нужда от автоматични,защото след първоначалното прогонване на системата по два и повече сезона нямам нищо за обезвъздушаване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 26 Дек 2017, 13:52:46 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
И аз съм така. На всички радиатори съм с ръчни обезвъздушители. Като на изхода на камините имам по един автоматичен. Говоря в множествено число защото имам три котела в различни къщи. Всичките ми системи са отворени и мога да кажа че не съм брал ядове в началото докато се улегнат нещата. Разглабял съм някои от тях по няколко пъти.А някой път просто свалям измивам добре с вода и толкова.Ако има варовик наливаш оцет. Той по принцип точно там се трупа когато таи по мъничко през клапънчето. И нещата много бързо се влошават. И на практика виждаш вече последствията. Конструкцията им е такава че не би трябвало да има значение дали е под налягане или не. На солара имам един дето най много въртели ми е правил и накрая просто го бях отписал ма пущината лятото като сменях антифриза и чистих системата взе че се закисна. :)
п.п. На времето кога си направих първата парна инсталация си мислех че всички връзки са перфектни защото я експлоатирах 3-4 зими и никакви течове не забелязвах. Но като сложих инхибитора за ръжда видял от колко много места пуска по малко. Та и с обезвъздушителите е същото. Разбираш кога е вее късно.
Пробвай с миене и сложи такъв клапан за да не точиш всеки път. Но ако не се събира там въздух постоянно слагай ръчен и забравяй.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Дек 2017, 18:40:13 
Offline
Активен

Регистриран на: 16 Окт 2017, 17:02:02
Мнения: 132
При една правилно проектирана и изпълнена инсталация. Независимо отворен или затворен тип. Обезвъздушителите се ползват само при първоначално запълване след което им се завинтват капачките и се забравя, че съществуват.
В някои инсталации точно от обезвъздушителите може да се вкара въздух при изстиването на топлоносителя и неправилно оразмерен разширителен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com