crez написа:
... Има май само един извод на 220 в. останалите са на 120 в. Може ли да се извадят още изводи на 220в. ...
Може. С разклонител.
Само на този средния контакт имаш 240V на посочените дупки.
По схемата - имаш две силови намотки по 120V и те са обозначени като MW1 и MW2.
Свързани са последователно за да има и 240V на единия контакт.
Другите контакти са разпределени по двете намотки но са за 120V.
От този контакт може да черпиш максимум 30А при 240V което си е напълно достатъчно.
Обаче самия контакт не е много-много използван по нашите земи пък и не ми се вярва да може да понесе 30А.
По самата схема аз бих направил следното:
1. Махаш всичко след двата предпазителя по 30А - жици, контакти.
2. Оставяш само проводника GY който отива към клемата за заземяване.
3. На мястото старите, нестандартни контакти си слагаш нормални контакти (ако се поберат на тяхно място де.
4. Двата проводника от бушоните дето са означени с B и R ги използваш за фаза и нула на контактите.
5. Към проводника GY свързваш защитните пластини на контактите.
Допълнение:
1. Не е добре контактите които ще сложиш да минават през общ предпазител 30А.
2. Аз лично бих разделил контактите като ги прекарам през башони по 16А.
3. И още по-точно - бих си сложил едно ново, малко, метално табло което ще захраня от двата предпазителя по 30А.
В него ще сложа контакти с предпазители по 16А.
Ако ще захранвам къща, в таблото ще си оставя редови клеми към които да присъединя кабела към къщата и те да не минават през башоните по 16А.
Има и още по-добър вариант от клемите - използване на промишлен контакт като този например:
КОНТАКТ ЗА ВГРАЖДАНЕ 32А 2P+E IP44Прикачени файлове:
Генератор 7000.jpg [ 128.52 KiB | Прегледано 3244 пъти ]