Точно така е, ако моторът е монофазен нищо не става :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Май 2017, 11:39:02 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Юли 2014, 20:34:00
Мнения: 4505
А понеже характеристиките са дадени "до" определена мощност,ако примерно в моя случай за 1.5kW трифазен електромотор взема 1.5kW честотен регулатор ще работи ли електрониката на границата на натоварването си? Нужен ли е запас от мощност както подхождаме при други ситуации?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Май 2017, 20:55:17 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 23 Апр 2016, 08:46:14
Мнения: 2632
Винаги е добре да имаш запас от мощност, в тоя случай си е задължително.
Ето днес нагледно се убедих за пореден път какъв е резултата като са сметнати нещата от към двигател и регулатор на ръба, ми трудно се покриват търсените резултати.
Между другото последно време се бия с едни китайски безредукторни моторчета командвани с монофазен честотен регулатор, ми много зле е работата, за същите цели 24 волтово правотоково моторче тип тия за плъзгащите се врати - http://www.dorma.com/bg/bg/products/sis ... 45250.html със съответния контролер върши в пъти по-добра работа.

_________________
"Братството с руснаците е опасна работа. Не за друго, ами, както викаше едно време Драган Цанков, зле са с граматиката. Непрекъснато бъркат притежателните местоимения мой и твой."


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Май 2017, 22:49:16 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Юли 2014, 20:34:00
Мнения: 4505
Насе,пропуснал съм да ти спомена,но такива моторчета,мисля че бяха на 24V за врати сме възстановявали точно по поръчка на твой колега,поддържащ асансьори.И то доста мотори.Сменяме им и колекторите,ако са износени.Даже имам точно такива колектори(трябва да са с 12 ламела) в наличност.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Май 2017, 23:06:20 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 23 Апр 2016, 08:46:14
Мнения: 2632
Коце, това е интересно,не съм имал никога ядове с тия моторчета, тях ги ползват на много места - от моята област, през тия врати, които показах до разни гаражни врати.
Ядове при тях съм виждал с енкодерите им, не със самото моторче, тва при мен и с разни китайски гаражни врати.
Последно имах филм с контролер за такъв мотор, пък накрая се оказа, че филма е с тороидалния траф и той е разказал играта на контролера.

_________________
"Братството с руснаците е опасна работа. Не за друго, ами, както викаше едно време Драган Цанков, зле са с граматиката. Непрекъснато бъркат притежателните местоимения мой и твой."


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Май 2017, 10:15:16 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Avas написа:
Винаги е добре да имаш запас от мощност, в тоя случай си е задължително.
Ето днес нагледно се убедих за пореден път какъв е резултата като са сметнати нещата от към двигател и регулатор на ръба, ми трудно се покриват търсените резултати.


Съжалявам че се намесвам от време на време но имам сериозни ангажименти и почти не мога да влизам във форума и да отговарям подробно.

Трябва да се внимава и да се чете внимателно описанието на инвертора. Някои от инверторите имат възможност за претоварване и това е описано в техните характеристики и спокойно си работят в номиналния режим. На други е записана максималната мощност но също е указано и препоръчителен товар.
Евтините китайчета обикновенно нямат никакви запаси, че даже и са послъгъли малко :) така че при тях запасяването е задължително. Ако двигателя е 1,5kW задължително инвертора трябва да е един порядък по на горе. Тоест купуваме 2kW.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Май 2017, 19:27:27 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 23 Апр 2016, 08:46:14
Мнения: 2632
lov, и аз така ги виждам нещата.
В моя случай, проблемите идват от икономия, регулаторите са Данфос, и не мисля с тях имам драма, виж двигателите са ми баш на ръба.

_________________
"Братството с руснаците е опасна работа. Не за друго, ами, както викаше едно време Драган Цанков, зле са с граматиката. Непрекъснато бъркат притежателните местоимения мой и твой."


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Май 2017, 17:23:45 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Ще дам пример с АВВ инвертора дето го показвах няколко страници по на пред. Ей какво има на табелата.
download/file.php?id=4807&mode=view
И разшифровка за съкращенията които най често се ползват.

*Pn за kW = Типична мощност на мотора при 400 V при нормална употреба
*Pn за hp = Типична мощност на мотора при 460 V при нормална употреба
*Phd за kW = Типична мощност на мотора при 400 V при тежка работа
*Phd за hp = Типична мощност на двигателя при 460 V при тежки експлоатационни условия

Обявената мощност за управление е 75kW но ако двигателя е изцеден до краен предел с натоварване ще може да се използва двигател 55kW или ще си правим сметката да ползваме следващия по мощност от същата гама инвертори.
Дирих ама не можах в момента да намеря пък другия вариант. Гранично претоварване за определено време. Та в общи линии някакъв стандарт няма и всеки производител се застрахова по някакъв начин с номиналните стойности на натоварвания.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 07 Юни 2017, 23:57:40 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 19 Фев 2016, 23:47:14
Мнения: 292
Местоположение: София
И аз вече си имам инвертор.Китайците поставиха рекорд изпратен на 27.5. получен на 7.6.Къде точно се свързват съответнита кабели?


Прикачени файлове:
IMG_20170607_152311.jpg
IMG_20170607_152311.jpg [ 2.25 MiB | Прегледано 3782 пъти ]
IMG_20170607_152354.jpg
IMG_20170607_152354.jpg [ 2.22 MiB | Прегледано 3782 пъти ]
IMG_20170607_152530.jpg
IMG_20170607_152530.jpg [ 2.24 MiB | Прегледано 3782 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 08 Юни 2017, 09:34:43 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Няма нищо сложно. Картинката не е от същия модел но подвързването е еднакво. Поредноста на кабелчетата от инвертора към двигателя не е фатална само дето може да завърти в обратна посока. И ако трябва да се променя се разменят местата на две от тях.
Прикачени файлове:
HTB1QLj5OVXXXXciXpXXq6xXFXXXx.jpg
HTB1QLj5OVXXXXciXpXXq6xXFXXXx.jpg [ 131.59 KiB | Прегледано 4010 пъти ]

Като пластините на двигателя в неговото клемно табло трябва да бъдат преместени по този начин както е на картинката.Вертикално. Той двигателя без товар ще развърти и така но няма да има мощност.
Пуска и стопа от бутончето на лицевия панел. Както и оборотите от вградения потенциометър. Ако искаш да са изнесени кнопки и външен потенциометър се връзват на горния син клеморед. Ще може да се сложи и авариен бърз стоп както и удобство за включване на реверса но ще трябва да четем в описанието но пак не е сложно.

п.п. Дай конкретен линк към магазина както и към точни модел на инвертора защото като пишем по темата да се знае за кой точно се отнася защото в същия корпус има една купчина такива инвертори с много малки разлики в софуера и мощноста.
И сега забелязах че на картинката клемореда е синьо оцветен така че гледай къде има същите надписи под него.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 126 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com