edemy2001 написа:
Не съвсем... Използвах такъв в продължение на около 7 - 8 години за конекторите на антени за пренос на интернет, които произвеждах. Върши работа, но не е най-доброто. В крайна сметка, рано или късно пропуска.
Тая песен просто я забрави.
Вече не знам колко кабела за потопяеми помпи съм снадил или ремонтирал с такъв...
За кабели под земята пък е друга бира. Муфи с епоксидна смола или кабелна маса все НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ.
Разбира се тези от линка дето съм дал не са най-качествените. Едни от най-добрите са Raychem.
Всичко в енергетиката, комуникацията ... работи вече само с термосвиваем шлаух, маншони, муфи ...
В тубата има клипове за надене на кабели за 70kV а ти ми говориш за някакви пик...ви конекторчрта за Интернет...
Ето едно мое миналогодишно "изпълнение" с маншон на Raychem. Кабела е 300 квадрата, и по него има 700-800V DC.
Прикачени файлове:
raychem.jpg [ 234.23 KiB | Прегледано 5422 пъти ]
За да са пропуснали при теб има някаква друга причина - или са били някакво менте или лоша подготовка и изпълнение.
Изолацията на кабела се обезмаслява/мие със спирт и се минава със шкурка.
От двете страни се оставя да легне достатъчно от шлауха върху здрава изолация - едно 5-8 сантиметра.
Нагряването става от средата към двата края за да може да се изтика въздуха и излишното лепило.
На долната снимка се вижда колко лепило е излязло и даже капе по земята...