Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017, 22:47:23 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Юни 2014, 00:04:41
Мнения: 1504
Абе тва е като да дърпаш дявола за опашката с тия гръмоотводи. Комшията е на 25-30 метра и има гръмоотвод по правилата и направено с много пари и качествено, та що светкавицата падна у моя двор на едно дърво ми не отиде на неговия гръмоотвод дето е къде-къде по-висок и по-добре заземен от дървото ми. Според мен си пада където си поиска и не се съобразява с нищо.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017, 22:54:33 
kuuuuuul написа:
Добавям към държача ето това http://www.tao-engineering.com/zazemlen ... 07460.html и става оригинал.Намерих още по евтина фирма https://tmt-elkom.com/index.php?cPath=323_614_612 там видях и мълниеприемника 3м= 22лв, а малко преди това купувах части за алуминиеви парапети и същия плътен ал. профил 16мм 6м=28лв :ихаа:

Този държач и кола са пълен ташак.
От няколкостотин такива държача за 2-3 години да са ми останали здрави десетина...
Кола също е боклук. Трябва да е ГОРЕЩО поцинкован а не студено поцинкован.
Горещо поцинкован - топят ги във вана с разтопен цинк.
Студено поцинкован - нищожно галванично покритие което не пази от корозията ама е ЕФТИНО.
Тоя ще стане на ръждилка след няколко години и няма да върши работа.
Това не са неща които се правят да изкарат 5-10 години...
При мен изискванията са горещо поцинковане минимум 70 микрона...
Mamamy написа:
...1. третиране на почвата, което позволява намаляване на импеданса и води до по-добра възможност за оттичане на тока на мълнията;...

Но не и със сол. Солта е силно корозивна и изяжда цинка за нула време.
Резултат - нямаш земно.
:наздраве3:
P.S. Това с бентонита и въглищния прах върши работа.
Бентонита върши работа само до първата по-здрава мълния.
Тя го остъклява и той престава да върши работа. Резултат - вече нямаш добро земно. :D


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 01:46:22 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Е ми нали трябва да се продават разни боклуци и да се рекламират като супер продукти. А единия път като отидохме с нагласата да купуваме пепеляк в топливо си тръгнахме с цял камион па и с молба да се върнем че да ги оттървем и от останалия.
А за колци стават и поцинковани тръби. Все още се намирват нови от старото материал по строителните складове.Те са също горещо поцинковани. Заваряваш шина и обмазваш мястото на заварката за изолиране от корозия.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 07:30:21 
pipilica написа:
... що светкавицата падна у моя двор на едно дърво ми не отиде на неговия гръмоотвод ...

Щото гръмоотвода е измислен и изчислен да привлече светкавицата, ако се е засилила към някоя част от конуса му (виж по-горе за кой конус говорим) и по този начин да ти предпази къщата. Не може да привлича светкавиците на квартала.


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 08:17:12 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 02 Фев 2016, 11:20:26
Мнения: 687
hidrazin написа:
Mamamy написа:
...1. третиране на почвата, което позволява намаляване на импеданса и води до по-добра възможност за оттичане на тока на мълнията;...

Но не и със сол. Солта е силно корозивна и изяжда цинка за нула време.
Резултат - нямаш земно.
Много правилно. Освен това солта се отмива след време.
Както писах вече това го правят "майстори" за по-лесно и евтино. На принципа "след нас и потоп...".
Докато се приеме обекта всичко е ОК. После к'вото стане.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 11:43:38 
Offline
Активен

Регистриран на: 17 Юли 2016, 23:40:25
Мнения: 28
Местоположение: Бананго, Замунда
Никове в други форуми: същия
Дай хоризонтални размери на покрива. Иначе височината на пръта си чисто гадаене. Почти като дали ще падне мълния или не :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 11:53:01 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 19 Фев 2016, 23:47:14
Мнения: 292
Местоположение: София
kuuuuuul написа:
Попаднах на тази схема за определяне на ъгъла,но нещо не схващам. Прочетох наредбата и никъде не видях да се изискват задължително две срещуположни заземявания?

Никой ли не разчете тази схема :? Имах във впредвид един гръмоотвод с две заземявания да ли е задължително.За кола вече е свирено,набит е.Късно разбрах че има два вида поцинковане :cry:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 12:49:56 
Offline
Активен

Регистриран на: 08 Окт 2015, 15:56:21
Мнения: 3193
Местоположение: България
kuuuuuul написа:
Късно разбрах че има два вида поцинковане :cry:

:stop: и при студеното може да се нанася по дебел слой. Има изисквания вероятно към дебелината на слоя за заземителен кол,май беше минимум 70 микрона, а твоя по данни на производителя-"кол заземителен H = 1.50 м, винкел 63 х 63, студено поцинкован дебелина на покритието 82 микрона".

_________________
"Няма такова нещо като свободна преса журналистите сме интелектуални проститутки" Джон Суейтън редактор от Ню Йорк Таймс


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 13:32:16 
Offline
Активен

Регистриран на: 17 Юли 2016, 23:40:25
Мнения: 28
Местоположение: Бананго, Замунда
Никове в други форуми: същия
kuuuuuul написа:
kuuuuuul написа:
Попаднах на тази схема за определяне на ъгъла,но нещо не схващам. Прочетох наредбата и никъде не видях да се изискват задължително две срещуположни заземявания?
Никой ли не разчете тази схема :? Имах във впредвид един гръмоотвод с две заземявания да ли е задължително.За кола вече е свирено,набит е.Късно разбрах че има два вида поцинковане :cry:

Има два начина за определяне височината на прътите и в наредбата все още ги има. Тази диаграма е за втория - по-сложния, остави я настрана.
По-напред някой беше писал, че защитаваната от мълниприемника зона е конус със 60 градуса при върха. Всъщност е ъгъла е 56гр. и е това е ъгъла между оста на конуса и стената му. Това се отнася за 3-та категория и ъгъла 56гр. Още по-практически - височина към радиус 1:1.5.

За броя спусъци(токоотводи) и съответно броя на заземителите положението е следното:
НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г.
"Чл. 46. Защитата при преки попадения на мълнии на сгради и външни съоръжения от трета категория на мълниезащита се проектира по един от начините, посочени в чл. 32, ал. 1, при спазване на изискванията по чл. 33 и на следните изисквания:"
"Чл. 32. (1) Защитата при преки попадения на мълнии на сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита се проектира по един от следните начини: ...
1. като отделно стоящи или разположени на сградите неизолирани мълниеотводи с мълниеприемници пръти или въжета, осигуряващи мълниезащитна зона тип А или тип Б съгласно табл. 4; от всеки прътов мълниеприемник ... се прокарват най-малко два токоотвода; при използване на съсредоточени заземители токоотводите се прокарват по противоположните страни на сградата; при използване на разсъсредоточени заземители или на заземителни контури токоотводите се разполагат на разстояние до 20 m един от друг, отчитано по периметъра на сградата;"

Стига да не е късно и ако ще правиш нещата по правилата, а не само за украса:

Мълнипремник: сметнат на пръсти, допускайки че контура на покрива се вписва в квадрат 10х10м ще е дълъг примерно 2.5м. Закрепваш го на комина с трите тръби (десния на чертежа), максимално близко до билото на покрива от горната страна по чертежа (вероятно север). Идеята е да е максимално близко до геометричния център на покрива. Горния край трябва да е на 2м над билото на покрива. За тази дължина става да ползваш водопроводна тръба 1/2 затапена отгоре с муфа и тапа. По-добре си купи готов - лека сопа - лесно се монтира и лъщи на слънце :) . Ако искаш по-точно, дай чертеж с хоризонтални размери на покрива.

Ползвай готови крепежни елементи.
За спусък (токоотвод)- специалния проводник от алуминиева сплав Al-Mg (писали са ти по-напред) облечен - по-красиво е. Той има предимство пред стоманата, че при пряко попадение на мълния се нагрява до под 100С и не би трябвало да предизвика пожар, по-лесно се работи (огъва, носи), не ръждясва... За стоманата е ясно - почервенява, пуска ръжда, трудно се работи с нея. Стоманата до преди десетина години е била най-разпространения вариант и е време да остане в историята.
Не е приятно за джоба, ама ако трябва да е по правилата трябва да имаш два спусъка и съответно два заземителя.

Заземителите - купуваш готови колове, на заземител се препоръчват поне 2. Набиват се, така че горния край да е поне на 60-80см под нивото на терена и на разтояние 3м един от друг. Опашките им се удължават и се свързват в обща точка, и от там по стената до ревизионна кутия. Съответно всичко х2.
Ако така не става и стига да е осъществимо може и да се зарови поцинкована шина в околовръст на къщата, би трябвало да даде същия резултат, като с колове.

------
Мълниезащитата не пази от гръм, там - само тапи в ушите :drinks:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 16:57:28 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 19 Фев 2016, 23:47:14
Мнения: 292
Местоположение: София
Значи височината е ясна,контура ми е горе- долу 10х10 слагам 3м и готово,но с тези заземители направо ме разби.Че аз за основите не съм копал толкова много :стена: Вече почвам да клоня към украса(камуfлаж).Като дойдат да мерят импеданса ще търсят ли два кола или и с един ще мина?


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com