Екак - Как? Какво? Къде? Защо?

Намери или сподели решението на проблема си!
Дата и час: 15 Ное 2026, 14:16:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 22 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2017, 08:48:15 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Юли 2014, 20:34:00
Мнения: 4505
Този казус е отделен от темата Изключвате ли бойлера?


Близките 10 години бойлера цяло лято е на ток,без да се изключва въобще,а цяла зима се топли от камината.Но до сега целодневно винаги имаше хора вкъщи и камината на практика не гаснеше.Тази година малката вече беше пети клас и също е на смени на училище и според смените на двамата ученика се оказа,че има дни в които няма никой вкъщи по повече от половин ден.Съответно майка ми също излиза да си свърши нещо и камината гасне.За това досега нямах нужда от никаква автоматика,но сега вече ще се слага,за да има достатъчно топла вода за всички и когато камината не е горяла през деня.
От две години имам и подарък плосък слънчев панел,но си стои в склада на кумеца и нямам време да се заема с монтажа.Бойлера ми ще престарее,а серпентината му още не е ползвана,парното е вързано към мантела му.....Всъщност да си призная и не обичам много усложнения на нещата,избата ми,в която е бойлера вече ще заприлича на подстанция като прекарам още тръби,контролери клапани и т.н. към същия бойлер.
Започнах да обмислям втори бойлер в пристройката върху която ще е монтиран панела и лятото да карам на единия-слънчевия,а зимата на другия-този към отоплителната инсталация.Така ще избегна доста автоматики,само сезонно ще превключвам кранове ,а и винаги ще имам и резервен бойлер при авария на някой от тях.Варианти разни. Но конкретно на въпроса-никога не съм си изключвал бойлера,когато е на ток работи нонстоп през цялото денонощие.Засичал съм загубите му според собствения му термометър и за 24 часа са почти незабележими.Така че дали ще се изключва или не,според мен все тая-кутия цигари икономия, както каза и Лов по-горе.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2017, 12:58:01 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 02 Фев 2016, 11:20:26
Мнения: 687
viks написа:
...За това досега нямах нужда от никаква автоматика,но сега вече ще се слага,за да има достатъчно топла вода за всички и когато камината не е горяла през деня....
.....,в която е бойлера вече ще заприлича на подстанция като прекарам още тръби,контролери клапани и т.н. към същия бойлер.

Тя автоматиката не е кой-знай какво един контролер и един електромагнитен винил към едната от тръбите към парното (сигурно можеш да го сложиш на мястото на някой кран). Абе същата е като в соларните системи.
Когато температурата на водата в бойлера е по-ниска от тази на камината, бойлера се топли от камината, иначе не пуска вече стоплената вода към радиаторите.
Това ти позволява и постоянно да е включен на ток, без да се притесняваш че топлиш с тока радиаторите. Идеята е който стопли първи тока или камината. Винаги температурата на бойлера е по-висока (или равна) на тази в парното.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2017, 13:29:11 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Нямаше ли по-прости решения? Някакъв вентил който пускаше вода към серпентината на бойлера, само ако не запалва висока от някаква зададена температура?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2017, 18:03:39 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Юли 2014, 20:34:00
Мнения: 4505
Абе автоматиката е ясна,но въпроса е че не си падам по нея.Предпочитам спокойно да си гледам бачкането и да не ми прозвъняват че нямали топла вода,че станало не знам си какво и т.н.Не е до икономии,обичам нещата да са прости,неангажиращи и лесни и бързи за обслужване.Кумеца ми е собственик на фирма за такива системи.Имам и кой да ги проектира и кой да ги изпълни на специални цени,даже и ще се напием след това и т.н.,но "мерака" ми е толкова голям,че соларния панел си стои в склада.Това си е мое виждане,извинявайте.....


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2017, 08:20:12 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 02 Фев 2016, 11:20:26
Мнения: 687
Тани написа:
Нямаше ли по-прости решения? Някакъв вентил който пускаше вода към серпентината на бойлера, само ако не запалва висока от някаква зададена температура?

Тани преди да сложа контролер и електромагнитния вентил, имах механичен такъв.
Приличат на тези за парното но с изнесен датчик (механичен!). Абе кран който се задейства при опредена температура. Слагаш датчика на тръбите за парното и крана отваря/затваря водата към бойлера при зададена (от врътката) температура.
Проблема беше че ако съм го нагласил на 50 градуса. Докато камината не вдигне 50 градуса водата не циркулира през серпентината на бойлера. И обратно - като вземе парното да изстива, радиаторите "смучат" топлина от бойлера докато неговата температура падне до 50. Един вид частичен буферен съд.

Сега дори камината да е на 35 гр. а бойлера на 16 гр., последния започва да се топли. Но ако бойлера е на 60 градуса, а камината на 50, бойлера не връща топлина към радиаторите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2017, 10:45:11 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Аз си представях нещо като трипътен вентил с изнесен осезател, който да отклонява вода към бойлера, само когато температурата в него е по-ниска от температурата по магистралния тръбопровод.
Това на практика е диференциален терморегулатор, какъвто се явява и твоя. Твоето решение също е хитро. :бравос:
Принципа им на работа е същия като на соларните системи. Предполагам че ти ползваш точно такъв диференциален терморегулатор. Ако магистралния тръбопровод е далече, твоя вариант е много по-удачен, защото разстоянието между датчиците може да е много голямо. До бойлера може да стигат само две тръби с малък диаметър.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2017, 13:00:43 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 02 Фев 2016, 11:20:26
Мнения: 687
Пенчо(Тани) абе чети ;)
Накъде по-горе, преди да разделиш темата, писах че е точно като при соларните.
Разликата е единствено че вместо както при соларните да пуска и спира помпата, затваря и отваря крана (електромагнитния вентил).

Между другото не се наложи да подменям тръби и кранове при преминаването от механичен към електромагнитен.
Де факто частта която затваря и отваря водата е една и съща. Върху нея се монтира (по-точно само се щраква) механичната или електромагнитната глава.
И двете натискат един палец и така затварят потока на водата. Разликата е че механичната глава го прави постепенно, а чрез електромагнитния има само две положения on/off.

Като си бил малък нали си натискал обикновен кран на чешма отгоре за да видиш как спира водата - та принципа е същия. Натискаш надолу спира, дърпаш нагоре - тече.

П.П. А тръбите към бойлера ич не са тънки направо са си един цол.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2017, 22:13:38 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Юли 2014, 20:34:00
Мнения: 4505
Термостата/датчика на камината включва помпата при 50гр на водната риза и според хистерезиса я изключва при около 42-43.Т.е. ако камината не гасне,както беше досега циркулиращата вода затопляща бойлера няма как да падне под долната граница на термостата.И обема на бойлера като е с достатъчен обем,дискомфорт не сме изпитвали.
От друга страна ако бойлера е бил загрят в даден момент до 55-60 градуса,ако не си изразходвал топла вода и при положение че поизтървеш огъня,то бойлера служи като буфер докато температурата в системата пада. Така на практика се усвоява обратно енергия вложена за затопляне на водата,а в цялата система определено се чувства инертност при изстиването.
Говоря за работа с мантел,с който топлообмена е интензивен и в двете посоки.
Сега вече камината като има по повече часове "престой",нещата стоят по друг начин и по тази причина започвам да обмислям други варианти занапред.Така или иначе,вече сме на ток,защото камината се пали инцидентно в този вече топъл сезон и до есента има време за корекции....


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2017, 18:26:49 
Адаш, можеш ли да снимаш тоя клапан! Че аз колкото съм виждал - отварят все много малка дупчица (за под налягане са) и предполагам зор ще мине водата от там. По-лесно ще им е през радиаторите.

У нас съм го направил със задвижка, която върти обикновен сферичен кран, и диференциален термостат, който я задвижва ако t° на парното е по-висока от t° в бойлера.


Последна промяна Веско на 01 Апр 2017, 19:03:16, променена общо 1 път

Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2017, 18:59:20 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 02 Фев 2016, 11:20:26
Мнения: 687
Веско - ето. Преди време съм ги пускал "оттатък".
Тук е механичния вариант. Телчето което излиза е свързано с термо датчика - може да е изнесен на около метър и половина.
Той се слага там където има постоянна циркулация на водата от камината.

Електрическата глава изглежда почти по същия начин - не излиза "телче" а кабел, по който се управлява от диференциалния термостат. Не ми се снима електрическия, че трябва да се навра на м@... г..а, а и аз като тебе не съм от най-атлетичните.

Най-хубавото в случая е че ако се прецака електрическия, за 10 секунди мога да го заменя с механичния, без да барам разните там ВиК.

За големината можеш да прецениш - тръбите са един цол. Тия месинговите мисля също са цол, но понеже са снимани отблизо изглеждат много по-големи.

За марката - някаква много известна, ама не си я спомням. Не се вижда от снимките. Трябваше с пластилин отзад да я отпечатам че да мога да я видя. Мисля че емблемата е някаква звезда. Ако искаш провети в "оня" форум, Лазар я беше казал каква е, марката де.

Изображение

Изображение


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 22 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com