@Веско, ако са еднакви - няма проблем, но е възможно да включват малко по-късно/рано. Говорим за милисекунди.
Предполагам че не е проблем.
Но има една често срещана грешка, която съм вижда да я прави и електротехник с 30 години стаж

Вързване в паралел на контакти (често при монофазни уреди).
Да кажем че им трябват 16А да се комутират, Понеже не искат да си купят един нов контактор за 16А, вземат някой 10А трифазен и вързват в паралел двата/трите контакта.
И викат ето ти 30А.
НО най-критичния режим е включването и изключването а не тока които е в номинал. А винаги едната клема включва по-рано от другите и съответно една клема изключва по-рано.
Тоест всичкото искрене минава през една клема и тя нагаря...


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2017, 12:57:34 
Offline
Активен

Регистриран на: 20 Юли 2016, 16:57:25
Мнения: 28
А, ако замостиш трите фази на моторна защита, какво става?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2017, 14:06:24 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Късо :). Или ти изгаря двигателя!

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2017, 10:54:34 
Offline
Активен

Регистриран на: 12 Юли 2016, 08:55:37
Мнения: 644
Никове в други форуми: същите
Едно питане за пускане на трифазен двигател през пресостат за въздух. Трифазен пресостат от този тип http://www.argo-market.com/Products/Details/2573 какво управлява? Прекъсва трите фази на двигателя при отваряне на примерно 8 атмосфери, или управлява оперативна верига през контактор? Питам, защото ми предстои закупуване на персостат, а имам разни ПВ- та, контактори и т.н.т, та да знам какво да се ориентирам да купя.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2017, 11:14:49 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Пресостата се включва в управляващата /оперативна / верига!! За пуск/стоп на двигателя ти трябва контактор, подходящ по ток и напрежение .

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2017, 14:50:59 
Нали е трифазен пресостата. Би трябвало директно да прекъсва трите фази към двигателя. Митко, на пресостата горе имаш доста означения, които не се виждат на снимката. Снимай ги и снимай и табелата на двигателя и ще ти кажат дали може да мине без контактор!


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2017, 18:19:24 
Offline
Активен

Регистриран на: 12 Юли 2016, 08:55:37
Мнения: 644
Никове в други форуми: същите
Няма как да снимам пресостата, той е линк от сайта на Агро маркет. Май към него последно ще се ориентирам, но викам да се допитам първо. А двигателят няма табела, но по визуална преценка е 2,2 киловата. Днес снимах чудовището и чакам синът да преработи пикселите, за да качи снимките в раздела за компресорите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2017, 19:52:48 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Окт 2015, 08:48:38
Мнения: 2087
Местоположение: Бургас - Искра и обратно
Никове в други форуми: Геренски, Кугер
Аз бих предпочел системата пресостат-пускател. Пресостата може и да е трифазен, /няма значение/ ако ползвам и пускател. Така ще щадя пресостата.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2017, 18:37:03 
Offline
Активен

Регистриран на: 12 Юли 2016, 08:55:37
Мнения: 644
Никове в други форуми: същите
To май ще стане и с монофазен пресостат да прекъсва една от фазите на бобината на трифазен контактор, според схемите които разгледах тези дни из нета. Само трябва вместо пусковия бутон на таблото(нормално отворен), да се монтира някакъв ключ вкл.-изкл. Поне така схванах от това което гледах. Иначе имам табла, ключ, контактори(трифазен и монофазен), защити термични(но все над 10А), Та кой вариант да избера- трифазен пресостат само с пусков ключ или някой от вариантите с контактор и монофазен пресостат?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 13 Ное 2017, 12:56:00 
Offline
Четящ

Регистриран на: 13 Ное 2017, 12:32:10
Мнения: 2
Здравейте,
понеже видях подобна тема и се включвам в нея :
- Ще използвам 2 бр. вентилатори с асинхронни трифазни двигатели 0,55 kW, та въпросът ми е мога ли да си ги пускам с директен пуск без схема за плавен старт ?
Схемата ще е: ел. мрежа → АП → ключ → Термозащита → ел. двигател
По принцип знам че за маломощни асинхронни ел. двигатели в режим без натоварване (вентилаторен) е допустимо, но дали тези моите двигатели са достатъчно маломощни ?

Благодаря предварително,
Поздрави,


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com