Питах в друг раздел, но да питам и токаджиите. Имам един трифазен шмиргел който е свързан да се боде директно щепсела в контакта(трифазни). Искам да го направя да се пуска от самата машина. Днес разчетох с лупа табелата на мотора- 0,55kW и 1,3А. Разрових се по шкафовете, намерих там бутони пуск- стоп, защити разни(от тези където се настройват и скопчват с контакторите от този тип https://vikiwat.com/termichno-rele-rtb- ... ac-bg.html ) и контактори 6А,10А и 16А. Имам някакво понятие как да го свържа(навремето съм го учил), но питането ми е кой контактор да избера и на колко ампера да настроя защитата?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 14 Дек 2016, 20:34:33 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Контактор 6А./ но може и 10А/, настройваш защитата на 1,5А -т.е. на 125% от тока.

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 14 Дек 2016, 20:42:36 
Offline
Активен

Регистриран на: 12 Юли 2016, 08:55:37
Мнения: 644
Никове в други форуми: същите
Благодаря за помощта!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2016, 12:56:52 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Авг 2016, 09:49:58
Мнения: 1216
Местоположение: Бургас
колкото по-мощен е контактора толкова по-добре
важното е да не е под консумирания ток.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2016, 14:29:35 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 02 Фев 2016, 11:20:26
Мнения: 687
Кемо написа:
настройваш защитата на 1,5А -т.е. на 125% от тока.
Абе то из съм го учил това, та да питам щото съм забравил:
Каква е тази защита и как ѝ се отразява пусковия ток? Няма ли да изплющи?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2016, 14:34:33 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Това е термо защита. Има хистерезис на сработване,т.е. трябва и време за да загреят биметалните пластинки и тогава сработва.Пусковия ток при нормална работа няма да я задейства.

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2017, 22:24:04 
Offline
Активен

Регистриран на: 12 Юли 2016, 08:55:37
Мнения: 644
Никове в други форуми: същите
Едно питане за контактор при пускане на трифазен двигател. Редно ли е едната фаза на двигателя да се прекара не през средните НО контакти, а през един от двата странични НО контакти, които се ползват за оперативната верига? Всичкото това упражнение, защото единият среден контакт е сериозно нагорял, а контакторът си работи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2017, 23:56:17 
Аз се дифиренцирам от специалистите, но да попитам. Имам доста контактори за различни мощности и при различните мощности вида на винтчетата за оперативните вериги се различава от тези за силовите. Предполагам, че ако тези, за които питаш са с еднакви размери - няма да има проблем. Ма не е сигурно. Ма съм го правил и не съм имал проблеми.


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2017, 00:47:18 
Offline
Активен

Регистриран на: 12 Юли 2016, 08:55:37
Мнения: 644
Никове в други форуми: същите
Благодаря за съвета! :drinks: . Сега се сещам че ще има проблеми обаче със свързването на термичното реле.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2017, 09:55:02 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Спомагателните контакти на контакторите са за оперативната верига,където тока е доста по-малък. Така че ,при пуск има вероятност да прегорят или залепнат. Този номер обаче може да се направи , ако контактора е доста по голям от необходимия по ток на двигателя. А иначе -свързването на термозащитата може да се модифицира .

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com