Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 09 Авг 2016, 01:35:20 
Ти май от шега не разбираш бре? Ка ще си маризя хакера бре ??? :ха: :ха: :ха:
:наздраве3:
P.S. Нооо... това наистина ми е последния пост в тази тема и то само за да те успокоя.


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2016, 16:07:34 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Юли 2016, 16:39:24
Мнения: 1144
Местоположение: София
Днес си оправих всички бакии в ГРТ, направо не мога да повярвам, че успях да накарам ЧЕЗ да сменят главния прекъсвач, вярно са набили някакъв стар български н-та употреба, но поне спокойно спрях тока за минута да измъкна кабела към витловия предпазител. Вече всичко до нас е през нов 10мм2 проводник, имам си АП и защита от пренапрежение в ГРТ, както и втора защита от пренапрежение в апартаментното табло.
Един въпрос, оказа се, че монофазното ми захранване е хванато към едната фаза на трифазния електромер, правилно ли е така?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2016, 13:17:56 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Авг 2016, 09:49:58
Мнения: 1216
Местоположение: Бургас
DundyTheCroc написа:
Днес си оправих всички бакии в ГРТ, направо не мога да повярвам, че успях да накарам ЧЕЗ да сменят главния прекъсвач, вярно са набили някакъв стар български н-та употреба, но поне спокойно спрях тока за минута да измъкна кабела към витловия предпазител. Вече всичко до нас е през нов 10мм2 проводник, имам си АП и защита от пренапрежение в ГРТ, както и втора защита от пренапрежение в апартаментното табло.
Един въпрос, оказа се, че монофазното ми захранване е хванато към едната фаза на трифазния електромер, правилно ли е така?


чий е трифазния електромер ?
и 10 кв кабел ама какъв? т.е. колко по 10 ??
ако ти отива трифазно до таблото в къщата е редно да има дрифазен главен и да си разпределиш фазите равномерно според проектния товар на отделните кръгове


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2016, 21:25:59 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Юли 2016, 16:39:24
Мнения: 1144
Местоположение: София
Трифазния електромер си е мой, в ГРТ е и от него тръгват 4х4мм2 и стигат до килера, където е било ел. котлето за парното, а 10мм2 е на една от фазите на електромера и стига до апартаментното табло, очевидно трифазния е слаган след това. Въпроса ми беше доколко трифазен електромер мери коректно при товар само на едната фаза?
За разпределението на фазите си прав и вече съм на път да го реализирам. В кухнята по незнайна причина имам само контакти 2х2.5мм2, но за мой късмет трифазния излиза от другата страна на стената, където ще са главните консуматори. Вече съм си спретнал табло от което ще разпределя другите две фази съответно към монофазен проточен бойлер и плотове/фурна. В бъдеще на същото табло може да вържа и трифазен проточен бойлер за банята, която пак е на съседна стена. Минус е, че трифазния е само 4х4мм2, ако трифазния проточен е 20 киловата ще трябва да спирам големите консуматори в кухнята.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2016, 21:51:18 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
DundyTheCroc написа:
Трифазния електромер си е мой, в ГРТ е и от него тръгват 4х4мм2 и стигат до килера, където е било ел. котлето за парното, а 10мм2 е на една от фазите на електромера и стига до апартаментното табло, очевидно трифазния е слаган след това. Въпроса ми беше доколко трифазен електромер мери коректно при товар само на едната фаза?


Тифазния електромер си мери коректно. Не се притеснявай! Относно кабелите, по важния въпрос е за какъв ток е предпазителя/предпазителите в ГРТ преди и след електромера. Ако партидата ти е с достатъчна мощност, може да смениш и другите два проводника на останалите фази до апартаментното табло с 10mm².

Така ще можеш спокойно да си си инсталираш пълноценен проточен бойлер. Препоръчвам ти над 20kW бойлер. Под 20kW бойлер си е компромис от където и да го погледнем!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2016, 22:33:40 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Юли 2016, 16:39:24
Мнения: 1144
Местоположение: София
И на мен ми се върти 20 киловата, за който 4х4мм2 стига според производителя, ама само за него. За съжаление трифазния стига до килера някъде замазан из стените, засега ще е така, не съм решил твърдо за голям проточен.
Предпазителите преди електромера са големи квадратни керамични, трябва да махна щита пред тях да погледна точно ампеража. След електромера беше 3х25А (три монофазни), които смених с един 3х32А. Предполагам партидата се води 15KW, така че с този 3х32А съм малко в крачка...
До електромера са 3х10мм2, там не смятам да пипам.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2016, 08:16:06 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Авг 2016, 09:49:58
Мнения: 1216
Местоположение: Бургас
DundyTheCroc написа:
И на мен ми се върти 20 киловата, за който 4х4мм2 стига според производителя, ама само за него. За съжаление трифазния стига до килера някъде замазан из стените, засега ще е така, не съм решил твърдо за голям проточен.
Предпазителите преди електромера са големи квадратни керамични, трябва да махна щита пред тях да погледна точно ампеража. След електромера беше 3х25А (три монофазни), които смених с един 3х32А. Предполагам партидата се води 15KW, така че с този 3х32А съм малко в крачка...
До електромера са 3х10мм2, там не смятам да пипам.


Виж електромера за колко ампера е че да не стане мазало :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2016, 08:52:45 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Юли 2016, 16:39:24
Мнения: 1144
Местоположение: София
Електромера е 3х5/100А, а като идва мобилната група на ЧЕЗ видяха добре, че съм с 3х32А след него и нищо не казаха. Дори единия вика дреме ти за партидата, нали имаш трифазен ток, ползвай си го, тогава още не беше уточнено, че съм с един електромер :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2016, 09:06:52 
Offline
Активен

Регистриран на: 08 Сеп 2014, 23:01:59
Мнения: 27
А ти колко електромера смяташ, че са необходими?

Ти хубаво си сменил предпазителя след електромера, но ако тези преди електрамера са за по-малък ток, к'во пра'им?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2016, 09:15:43 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Юли 2016, 16:39:24
Мнения: 1144
Местоположение: София
Е, не знам колко електромера са ми необходими, та заради това питах дали трифазния мери коректно и монофазно, очевидно мери.
Преди електромера са както казах само големи керамични предпазители, които са между главния прекъсвач и шините, разпределящи фазите, ще проверя по колко ампера са.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене: