stivi-1962 написа:
... свързва с рекондомана /който според колегата трябва да се смени, ...
Спри се бе човек, съвсем ще го объркаш. А сега пак вземи и прочети темата. Пак ли трябва да цитирам горното?
Цитат:
Електромерът е отвън, на табло на стълба. Кабелът (алуминиев с PVC изолация) до порцелановата чашка на стената си е ОК, аз искам да сменя само частта между алуминия и таблото.
На СТЕНАТА , не на стълба!!! До там си е добре.
Той просто иска да смени парчето кабел от чашките на СТЕНАТА на неговата си къща до неговото си табло.
Няма да се катери по стълба, няма да сменя кабела по стълба, няма да сменя рекордомана от чашките на стълба до чашките на къщата.
Няма да му се налага да прекъсва и връзката между ВЛ и електромера.
Как трябва да го обясня?
Между другото не знам защо въобще се е налагало при теб да се сменя рекордомана между таблото на улицата и къщата?
По принцип когато изкарват таблата на улицата си пускат кабел отговарящ на партидата до старото ти табло в къщата.
Понякога се изхитряват и пускат нов кабел само до чашките на къщата.
Е, за това може би си има и други причини, но това е друга бира.
Та в конкретния случай:
1.Спира си напрежението от бушона в таблото на улицата.
2.Прави си проверка за отсъствие на напрежение.
3.Сменя си парчето кабел.
4.Вдига си бушона и си пуска напрежението.
Ако не е много сигурен какво и как да направи нека си викне някой дето е час.
Елементарно.