МнениеПубликувано на: 12 Авг 2016, 16:05:39 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
. И аз това му обясних в другия форум. Два панела по 1,8 са тъкмо като за един 150 литров бойлер. Проблема при него е че ската на покрива е юг-югозапад. И иска да ползва естествения наклон на покрива. И максимума на подгряването при него ще започва към обяд. Предложението ми е да повдигне едната страна на панелите. Така че да се получи чиста ориентация поне юг. И връзките между тях да ги направи с гофре неръждавейка.
А това със стойката за променянето на вертикалния ъгъл е чиста безсмислица и усложняване на конструкцията. Изработването на една такава не е просто нещо. Ветровото натоварване при тази голяма площ е огромно и трябва много внимателно да се подхожда към здравината на закрепването.
Относно монтирането на помпата практически е без значение. Моята е сложена зад панела без никакви допълнителни защити. така си остана от времето кога ползвах помпи от пералня и те не държат на налягане. А после я оставих там заради това че сложих едно китайско Тайфу а те са по шумнички и не исках да я слагам долу точно по тая причина. От няколко години се каня поне една козирка от ламарина да им закача ама ще е някой друг път. :D
И колега не е лошо да удариш едно кадро на тоя покрив То не че и по координатите не може да се види в гугъла но да не стане някакво недоразумение кое къде и как ще се слага.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 12 Авг 2016, 23:49:06 
Offline
Четящ

Регистриран на: 10 Авг 2016, 16:14:59
Мнения: 2
Благодаря за съветите :drinks:
Днес поогледах покрива и премерих пак изложението с компаса от телефона и го дава малко повече към 240 градуса SW.
Иначе ето от maps-a покрива на къщата ни
Изображение

Ето го и покрива
Изображение

И ето фронтална гледка от корива към залеза на слънцето 19:30ч днес.
Изображение

Ако трябва да въртя панелите се замислям дали да слагам 2 алуминки , защото пространството става твърде малко , общата дължина на покрива е около 8м , а до мойте колектори ще има още 1бр за горния етаж , та стават 3бр колектора с изместени стойки спрямо наклона на покрива на 8 метра :шшт:
Другия вариант , който съм обмислял е Елдом Classic R2.5 селективен , като цената му е горе долу колкото на 2те алуминки + 5-60лв. Предполагам ще мога да му направя добро изложение , защото си е 1.3м широк , докато с 2те алуминки имам към 2м.

Предполагам ако следвам моя си наклон на покрива добива на топла вода ще почва по-късно , но пък за сметка на това ще изпозлвам последните слънчеви лъчи ако има разбира се :D

Поздрави !


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 15 Авг 2016, 22:40:27 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Lazar написа:
Каква марка ти е управлението?


Управлението е това ЦЪК

Няма външна кутия но това ме устройваше идеално тъй като е поместено в кутията на управлението на въртенето.Ползвам и няколко терморелета от тях добре работят.Съвсем елементарно управление е но по опции е по напред от първите интиели,но тогава идеята беше за максимално евтина система (изключая системата слънчоглед де)

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 15 Авг 2016, 23:22:04 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Всеки панел за себе си се повдига само едната му страна а не цялото поле И алуминките са 1 метър широки което е по малко от другите към които залиташ. :? А на тоя скат от покрива що панел може да се нареди а ти за 3 береш грижа как да стане.Има място за 3 пъти по толкова. :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2016, 00:13:22 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 09 Юли 2016, 08:43:53
Мнения: 906
Остави кутията, това елементарно диф. термостатче няма как да ти гарантира константно дТ, за което говориш, но както казах от това няма нужда. Дори и скъпи управления нямат такива задачи. Просто не си обърнал внимание, че дТ варира

_________________
Топло


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2016, 20:03:14 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
То че е елементарно такова е :) но разликата на температурите или делта те винаги е същата при включване на помпата т.е. 8 градуса.След това неизбежно разликата пада и помпата изключва.Просто отнемам топлина по бързо отколкото добавям.Помпата работи на импулси,пробвал съм да дроселирам дебита,при което помпата върти доста по дълго време но пак изключва.Вероятно при съвсем намален дебит все някога ще се достигне до равновесие и помпата няма да изключи.При тоя бош 5000 дето бях пуснал снимката помпата като тръгне към 10 и нещо и спира чак следобяд.Но там има едни 900 грама вода при 3 литра за езинча и това накланя везните.Затова при мен няма как да се вдигне делтата каквото и да стане,като завърти помпата и източи колектора тия три литра се загряват доста бавно отколкото 900 грама.

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2016, 20:55:13 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 09 Юли 2016, 08:43:53
Мнения: 906
Ааа, ти говориш за дТ при включване? Естествено е тя да е винаги еднаква, нали се задава. Тази работа на системата, която описваш не е правилна и причините са комплексни - хардуер, софтуер, настройки. Моята система като тръгне веднъж не спира до вечерта, но през целия ден дТ е различно - аз това имах предвид. Повечето, които изграждам на клиенти се държат по същия начин и така трябва да работи една правилно изградена система. Е, понякога спирането е неизбежно, но това е обикновено при по-облачно време. Цикленето на помпата е добре да се избягва по много причини. Може би всеки е забелязал, че след тръгване на помпата температурата на панела в първия момент се вдига и после започва да пада. И понякога това вдигане на температурата стига над 10*С. Това важи за повечето панели, които нямат гилза за датчика и трябва да им се слага такава гилза при монтажа на панела. Датчикът не може да влзе дълбоко в панела и да усети температурата вътре, а отчита накаква по-ниска температура и трябва да се чака повече за да се достигне зададеното дТ. Тоест панела е горещ, бойлерът студен, но помпата чака, заради неправилно разположен датчик в панела. Ама то може това да продължи цял ден! Ако времето е по-шарено (облачно), това чакане може да е много дълго. Ако помпата модулира и работи на ниски обороти вместо да спре, то датчикът е постоянно облян и отчита актуалната температура в панела и добивът не спира. За сравнение ще кажа, че при панелите Бош има фабрична гилза за датчика, която е потопена в панела за максимално точно отчитане на температурата и предотвратяване на цикленето на помпата и това е още една "дребна" разлика ;-) .

_________________
Топло


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 19 Авг 2016, 20:44:38 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Ти с какъв панел си ? То дебита може и да се нагласи но при тия литри във колектора едва ли ще има ефект.Инак това циклене съм направил максималното да е най голям добива.Датчика е във самоделна гилза от 6мм тръбичка запоена на тапа с дължина половин ширина на колектора.Тоест датчика е във горната водосборна тръба точно където е датчика и на бош.Но това не е всичко-на серпентината има тетка на която челно към серпентината има пак тапа със същата такава тръбичка вкарана на поне 20 см във серпентината.Така при включване на помпата бързодействието на датчиците особенно на долния не позволява топла вода да излезе от долния край на серпентината-е поне не много де.И какво става ,тласък топла вода докато се напълни серпентината и спира.Като се отдаде топлината нов тласък и т н т.Идеята е всичката топлина която идва отгоре да се предаде на серпентината без да излезе от нея.Не е най добрия алгоритъм но така достигам максималната Т на колектора и системата и най вероятно няма да мога да изстискам още повече.

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2017, 08:43:35 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 19 Фев 2016, 23:47:14
Мнения: 292
Местоположение: София
Моята с-ма е отворена с 3бр ал.колектори х180лв=540лв -5.4м2 ,тръбен път 3/4 неръждаемо гофре 25мх4лв=100лв,фитинги и изолация 100лв,помпа вт.употреба 40лв,стойки 40лв напълнена с най евтиния антифриз 15лв или общо 835лв бойлера 200л неръждавейка на Шишков 1750лв. Ползватели 2 души,а от април вече 3-ма


01.10.2014 общо
01.11.2014 108kw 22.25lw
01.12.2014 34kw 7.00lw 29.25lw
01.01.2015 12kw 2.50lw 31.75
01.02.2015 54kw 11lw 42.75
01.03.2015 89kw 18lw 60.75
01.04.2015 70kw 14.40lw 75.15
01.05.2015 135kw 26lw 101.15
01.06.2015 155kw 31lw 132.15
01.07.2015 134kw 26lw 158.15
01.08.2015 149kw 30lw 188.15
01.09.2015 120kw 24lw 212.15
01.10.2015 109kw 22lw 234.15
01.11.2015 69kw 14lw 248.15
01.12.2015 127kw 25lw 273.15
01.01.2016 30kw 6.20lw 279.35
01.02.2016 41kw 8.50lw 287.85
01.03.2016 100kw 21lw 308.85
01.04.2016 146kw 30.16lw 339.01
01.05.2016 173kw 36lw 375.01
01.06.2016 145kw 30.50lw 405.51
01.07.2016 181kw 37lw 442.51
01.08.2016 188kw 39lw 481.51
01.09.2016 167kw 35lw 516.51 2br. kolektori
01.10.2016 172kw 36lw 552.51 do10.10.
01.11.2016 77kw 16.07lw 568.58
01.12.2016 67kw 14lw 582.58
01.01.2017 44kw 9lw 591.58
01.02.2017 98kw 20.24lw 611.82
01.03.2017 140kw 29lw 640.82
01.04.2017 166kw 34.63lw 675.45
01.05.2017
Лятото август обикновено покривам единия панел че му идва много.Добива зависи много от консумацията,до сега най големият е бил 12кв,но при голяма консумация през деня и силно слънце може да се вдигне доста.Тази година м.Февруари беше студен но доста слънчев и добива беше много добър.


Прикачени файлове:
2017 Февруари  колектори Б200  добив 98кв  20.24лв тем. от-10 до +20гр.jpg
2017 Февруари колектори Б200 добив 98кв 20.24лв тем. от-10 до +20гр.jpg [ 227.47 KiB | Прегледано 4866 пъти ]
2017 февруари Б200.jpg
2017 февруари Б200.jpg [ 250.07 KiB | Прегледано 4866 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 69 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com