Екак - Как? Какво? Къде? Защо?

Намери или сподели решението на проблема си!
Дата и час: 15 Ное 2026, 12:52:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 06 Авг 2016, 01:26:05 
Offline
Активен

Регистриран на: 16 Дек 2015, 18:39:25
Мнения: 37
Копирано от тази тема




Lazar е прав! Стагнацията за която пишеш, не е стагнация. По време на деня помпата на соларния кръг спира (поради повреда, спиране на тока или защото бойлера е пълен и управлението така е наредило), температурата на топлоносителя рязко започва да се повишава, докато не достигне температурата на кипене (примерно 130°C), закипява, това образува газове, а те избутват флуида в разширителния съд и в този момент настъпва застой и системата спира да произвежда. Имаме стагнация.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 06 Авг 2016, 15:45:50 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Според мен и това не е стагнация - нито на системата нито на колектора.

Стагнация на системата


Стагнация на системата

vrangelov написа:
е изравняването на добивът на системата с нейните загуби.


добивът на системата зависи от колекторната площ, околната температура, температурата на топлоносителя и най-вече силата на слънчевото греене.

Загубите на системата са сбор от топлинните загуби на всеки един неин елемент след слънчевия колектор - тръби, арматура, помпи, бойлер. Колкото е по-голяма разликата между температурата на флуида в системата (топлоносител или съдържанието на топлинния акумулатор) и околната температура, толкова загубите са по-големи, дори да имат някаква топлоизолация.

За да не говорим само абстрактни неща, нека дадем един реален пример. За да е по-лесно за разбиране, нека приемем, че слънцето ще огрява цял ден слънчевия колектор с еднакъв интензитет, а околната температура не се променя. Следящата система на Fox_vt се доближава до този модел.

Ако в началото на деня:

  • топлоносителя е с температура 40°С
  • топлинните загуби на системата са 150W
  • мощността на колекторите е 2000W
  • то в бойлера се усвояват 1850W

то по обяд без да претендирам за точност данните ще са да речем:
  • топлоносителя е с температура 60°С
  • топлинните загуби на системата са 300W
  • мощността на колекторите е 1300W
  • то в бойлера се усвояват 1000W

В някакъв момент от деня:

  • топлоносителя повишава температурата си до 90°С
  • топлинните загуби на системата са 600W
  • мощността на колекторите е 600W
  • то в бойлера нищо не се усвоява, защото налице е

vrangelov написа:
е изравняването на добивът на системата с нейните загуби.


Получили сме стагнация на системата - колкото и да продължава да пече слънцето, температурата на топлоносителя няма да се промени. Настъпило е равновесие в системата.


Това за което пишеш ти е авариен режим, а не стагнация! Такъв авариен режим може да доведе до стагнация на колектора, но нея ще я разгледам в следващ пост.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 06 Авг 2016, 16:22:56 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Стагнация на слънчев колектор

Дадения по-горе пример е пример за добре изградена система. Колкото и да пече слънцето тя няма да прегрее. Разбира се управлението ще включва и изключва помпата и тя нама да роботи постоянно, както съм опростил примера, но в общи линии това се случва.

Какво ще стане обаче, ако колекторите са по-качествени и/или са преоразмерени по мощност за горещ слънчев ден?

Тогава вместо:

Тани написа:
В някакъв момент от деня:

  • топлоносителя повишава температурата си до 90°С
  • топлинните загуби на системата са 600W
  • мощността на колекторите е 600W
  • то в бойлера нищо не се усвоява
,


Ситуацията ще е например:

  • топлоносителя повишава температурата си до 90°С
  • топлинните загуби на системата са 600W
  • мощността на колекторите е 1400W
  • то в бойлера продължават да се усвояват 800W

За да предпази водата в бойлера от завиране, управлението спира помпата и прекратява охлаждането на слънчевите колектори. Много добре си описал процеса и ще те цитирам :браво: :doubleup:

vrangelov написа:
По време на деня помпата на соларния кръг спира (поради повреда, спиране на тока или защото бойлера е пълен и управлението така е наредило), температурата на топлоносителя рязко започва да се повишава, докато не достигне температурата на кипене (примерно 130°C), закипява, това образува газове, а те избутват флуида в разширителния съд и в този момент настъпва застой и системата спира да произвежда. Имаме стагнация.


Всъщност все още обаче нямаме стагнация! Има още малко до нея! Това засега е само температурата на кипене на топлоносителя при даденото налягане. След като се самоизпразни, ако може напълно, слънчевия колектор продължава да се загрява докато достигне

температурата на стагнация



Тази температура е различна за всеки тип колектори:


  • Неселективни колектори - около 150°С
  • Селективни - над 200°С
  • Вакумнотръбни - ???

Това вече
vrangelov написа:
е изравняването на добивът на системата с нейните загуби.


Като системата в случая е само и единствено слънчевия колектор, защото е празен и в него не циркулира течност. Изравнени са добива и топлинните му загуби, предимно от излъчване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 06 Авг 2016, 16:41:35 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Целта на тази тема е да изясним какво е стагнация. Не претендирам да съм описал всичко точно и пълно, но смятам да го направим заедно. Ще редактирам неточности и ще допълвам горните мнения, докато всички постигнем консенсус по всички въпроси.
Моля за данни за температурите на стагнация на различните видове колектори. Мисля че за вакумнотръбните също имаше поне два диапазона с температури за различните видове!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 06 Авг 2016, 19:05:57 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 09 Юли 2016, 08:43:53
Мнения: 906
Стагнация на соларна система (на руски език, но с илюстрации)

_________________
Топло


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com