sstefanov,
Ти или не четеш какво съм написал, или не съм го обяснил разбираемо, или държиш на твоето мнение.
Това в зеленото вероятно работи, но не е правилно. Регулатора за налягане е натоварен динамично от максималното и минималното налягане от помпата. Ще е по-добре ако този клон преди филтъра да се свърже НЕ към сондата, а към водопровода след регулатора за налягане, който е към къщата. Ако е така, даже няма нужда от филтър и регулатор за налягане. На този клон може да монтираш и седмичен програмируем таймер, с който може да задаваш в кой ден от седмицата, в кой час и по-колко време да поливаш зеленчуците.
Схемата в карирано въобще не е правилна и не ми харесва. Ако пресостата е преди регулатора за налягане помпата ще се включва и изключва много често. Ако пресостата е след регулатора за налягане въобще няма да си изпълнява предназначението, защото там има постоянно налягане. Мястото на разширителния съд не е след регулатора за налягане. Т.е. разширителния съд трябва да е ПРЕДИ регулатора за налягане. Пресостата трябва да се свърже към корпуса на разширителния съд. Разширителния съд трябва да има вход и изход, а не само един вход/изход. С каква вместимост мислиш да е разширителния съд? Колкото е по-голям обема, толкова по-рядко ще се включва помпата. На дъното на разширителния съд монтирай дренажен вентил за източване на мътилката. Постави филтър преди пресостата, и след разширителния съд.
Налягането след регулатора за налягане към къщата трябва е по-високо от това към ВиК мрежата, и по-ниско от това в разширителния съд. По този начин обратния клапан ще е затворен, и няма да постъпва вода от ВиК.