МнениеПубликувано на: 26 Авг 2024, 22:23:08 
Offline
Активен

Регистриран на: 20 Юли 2016, 15:57:33
Мнения: 752
Местоположение: София
Това е ъпгрейд на системата след 3-4 години ползване само за напояване.
До сега всичко работи без никакви проблеми. Има 2 модула с ESP8266 с релета за клапаните за поливане и с едно реле за помпата. Има и датчик за дъжд. С едно сървърче с Home Assistant си поливам всичко по график и правя куп други неща.

Но реших, че е време и къщата да я захраня с тази вода, вместо мътилката от местното ВиК, Сложих разширителен съд, свързах клапани, кранове и т.н. и стигнах до пресостата. Той е електронен и е пак мое "изобретение". Датчикът за налягане е електронен и е в системата още от самото начало, там където е синия на схемата.
В момента още няма пресостат и само следя как се държи системата. След като включа помпата, налягането в синия датчик много се вдига и в момента, в който я изключа спада може би наполовина, но водата продължава да тече от разширителния съд. Мисля си, че ако там е датчика на пресостата, ще има големи амплитуди в налягането и няма да работи правилно.
Най-лесно е да сложа още един датчик на мястото на зеления, но все пак преди да правя глупости е добре да попитам.

Затова питам, ако някой може да даде акъл как се прави в подобен случай.

_________________
Професионални ИТ услуги и хостинг


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2024, 22:53:02 
Online
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Юли 2016, 22:36:09
Мнения: 1114
Местоположение: Варна
Никове в други форуми: big_dragon
Пресостата и разширителния съд се поставят преди регулатора на
налягане, така към консуматорите ще имаш по-малки пулсации...

_________________
SAFETY FIRST!
Драгомир Янков


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 12:02:48 
Offline
Активен

Регистриран на: 20 Юли 2016, 15:57:33
Мнения: 752
Местоположение: София
В това има логика, макар че ще е доста трудно да го направя в конкретния случай.

_________________
Професионални ИТ услуги и хостинг


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 13:14:36 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 09 Юли 2016, 08:43:53
Мнения: 906
Аз не разбирам функцията на този регулатор там?

_________________
Топло


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 14:50:41 
edemy2001 написа:
Много ще ми е интересно да науча истинския отговор!
Иначе по моята логика би трябвало да е на мястото на зеления, ама мнението ми е абсолютно аматьорско също както изказаното от Мастъра! Само, че той е трябвало да сложи поне три чашки с ракия!!! :D


Заповядай!!!
:вино: :вино: :вино:

Аз мисля, че последователността на свързване трябва да е такава - помпа, обратен клапан, груб филтър, разширителен съд /аз го наричам компенсатор на обема/, втори по-финен филтър, регулатор за налягане, водопровод. Върху компенсатора на обема се монтира пресостата, предпазен клапан и дренажен вентил. Водата трябва да влиза от единия край в компенсатора на обема, и да излиза от другия. Т.е. компенсатора на обема не трябва да се свързва само с един тройник за избягване на пулсациите при включване и изключване на помпата. Пресостата управлява кога да се включва и изключва помпата. След регулатора за налягане налягането трябва да е постоянно. Т.е. мястото на пресостата НЕ ТРЯБВА да е след регулатора. Налягането във водопровода трябва да малко по-ниско от минималното в компенсатора на обема.

По интересен е момента когато водата в сондажа се изпомпи напълно. Тогава в компенсатора на обема налягането ще падне на минимум, и пресостата ще включи помпата. Но вода няма, и помпата ще работи "на сухо". Трябва да има автоматика / защита / при липса на вода в сондажа помпата да не може да се включи.

Не знам дали съм го обяснил разбираемо.


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 15:15:28 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 09 Юли 2016, 08:43:53
Мнения: 906
Стефан не го слушай, нищо вярно не е казал, освен защитата от работа на сухо. Принципно в повечето случаи този регулатор на налягане е излишен, освен ако налягането в уличния водопровод е високо. Ако е така - има нужда от него, но не разбирам защо е при сондажната помпа. Правилната схема е следната (използвам твоя чертеж):
Там където си писал "водопровод", приемаме че е входа от уличната мрежа, т.е. водомера,, а там където е зелената стрелка е посоката на консуматорите. Регулатора го местиш под надписа "водопровод", т.е. веднага след водомера, на мястото на синята стрелка слагаш купешки електронен пресостат, тък като има защита от работа на сухо и това ти е цялата схема :поклон:

_________________
Топло


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 15:24:59 
Lazar написа:
Стефан не го слушай, нищо вярно не е казал,


Може и да си прав. Аз разсъждавам по дадения чертеж. В него не се говори за уличен водопровод. Ако има такъв, то тогава схемата на свързване е друга. От чертежа под думата "водопровод" аз разбирам, че това е водопровода, който захранва домакинството и консуматорите в него единствено от сондажа, а не И от уличната ВиК мрежа.

Ще ми е интересно да жажеш кое не е вярно в моите разсъждения?


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 15:40:49 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 09 Юли 2016, 08:43:53
Мнения: 906
Въпросът наистина е зададен неясно и аз затова два пъти се опитах да разбера, за какво е нужен този регулатор. Ако няма уличен водопровод, просто отпада това на дясно. На сондажната помпане и трябва регулатор на налагане, освен ако не става дума за такъв за поливане, но ако е такъв, той трябва си е на отделен клон, а не веднага след помпата

_________________
Топло


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 16:15:45 
Lazar написа:
Въпросът наистина е зададен неясно и аз затова два пъти се опитах да разбера, за какво е нужен този регулатор. Ако няма уличен водопровод, просто отпада това на дясно. На сондажната помпане и трябва регулатор на налагане, освен ако не става дума за такъв за поливане, но ако е такъв, той трябва си е на отделен клон, а не веднага след помпата


Тук е казано:
sstefanov написа:

Но реших, че е време и къщата да я захраня с тази вода, вместо мътилката от местното ВиК,
Затова питам, ако някой може да даде акъл как се прави в подобен случай.


Регулатора е нужен за да има постоянно налягане /примерно 3 бара/ към консуматорите в домакинството, а не да се влияе от налягането на помпата. Когато помпата работи, и няма консумация на вода, то налягането в компенсатора на обема /може да се нарече и буферен съд/ се повишава до достигане на максимално зададеното от пресостата, и помпата се изключва. Когато започне да се ползва вода с постоянно налягане след регулатора, то налягането в компенсатора на обема започва да намалява до достигане на минималното / но с 0,5 бара по-високо от това на консуматорите/, и пресостата включва помпата в нов режим на зареждане.

Ако става въпрос за поливане, то на същия водопровод към консуматорите се прави отклонение, и се поставя друг регулатор за налягане 1 бар/за капково напояване/.

ОТНОВО питам кое от моите разсъждения не е вярно? Прочети внимателно още веднъж какво съм написал, и ме опровергай. Или се извини публично. :drinks: Не очаквам нито едно от двете. За това е нужна доблест!!! Да се оплюва без основание е най-лесно...

И не забравяй, че форума е публичен, и се чете и от хора, които не са от него.


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2024, 21:19:43 
Offline
Активен

Регистриран на: 20 Юли 2016, 15:57:33
Мнения: 752
Местоположение: София
Мастъра написа:
По интересен е момента когато водата в сондажа се изпомпи напълно


При мен не се е случвало никога. Имам над 10 м воден стълб и никога не е падал под 8 м.

_________________
Професионални ИТ услуги и хостинг


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com