Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 29 Юли 2016, 08:47:10 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 24 Ное 2015, 16:10:24
Мнения: 4756
Местоположение: Стара Загора
Никове в други форуми: edemy2001
DundyTheCroc написа:
Според мен плавното управление е излишно, трите степени са напълно достатъчни, обаче управлението на цялата работа е сложна, в смисъл си трябва един микроконтролер и код, написан специално за твоя случай.

Това не е кой знае какъв проблем. Мога да начертая и схема и софтуер за Ардуино, въпроса е по-скоро, че процеса е доста инертен и едва ли ще се получи добро автоматично регулиране.

_________________
Поздрави: Евгени LZ3EG 73!!!
YouTube канал: https://youtube.com/c/EvgeniDemirev
тел: 0879 тридесет и две 63 осем 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Юли 2016, 16:20:00 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Именно защото е инертен процес и не е необходимо на 100% обратна връзка.Сега са три степени без обратна връзка и контрола на температурата се задава със промяна на дебита във смесителната батерия.Така е било винаги така се регулират всички видове бойлери все пак.Приемете че съм сложил термостатичен смесителен вентил на който съм задал да пуска към банята вода с температура примерно 40 градуса.Ако ми е много си намалям дебита за сметка на студената вода.В крайна сметка не мога да огранича температурата на някакво ниво без да имам контрол над нея в момента на къпане примерно.Сега ако е по топла се пуска и студена в смесителя,ако е по студена се намаля леко дебита на топлата и проточния си наваксва.

Трябва да постигна нещо такова като на тази примерна графика

Прикачени файлове:
Графика.jpg
Графика.jpg [ 36.33 KiB | Прегледано 5061 пъти ]


И сега го постигам но на три степени.Графиката би била стъпаловидна.Определено ще трябват експерименти само трябва да сглобя работещ фазов регулатор за тази мощност.

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Юли 2016, 16:51:01 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Не съм съгласен, че системата е инертна. Все пак загряването става на проточен принцип и водата преминава от входа на бойлера до изхода за броени секунди.
Другото с което не съм съгласен е

fox_vt написа:
Така е било винаги така се регулират всички видове бойлери все пак.


за пример:

http://www.balmax.com/product.php?sr=1&r=5&r1=115&p=274 , както и всеки електронно регулиран бойлер. Мислех, че точно това е целта ти. В такъв случай, задължително ще ти е необходим бързиреагиращ датчик на изхода, смятай потопен. Такъв в гилза ще е прекалено инертен!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Юли 2016, 17:19:08 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Това от линка е доста готин бойлер но чак до там надали ще стигна :ра: Всъщност е доста инертна системата но зависи от гледната точка,ако някой намали дебита или падне рязко напрежението и ще се усети и то кофти :) Сега датчиците на терморегулаторите са сложени на мястото на оригиналния термометър стрелка на бойлера който е теси.Допират се контактно външно с водосъдържателя и дупката е натъпкана с тоалетна хартия за изолация :D Това е около 20 см от върха на бойлера,незнам спрямо топлата тръба вътре каква е денивелацията.Нали разбираш че водата така измерена е толкова инертно нещо че по инертно няма на къде :D Идеалното място би било точно преди проточния но като се замислих тогава като правих системата,осъзнах че дефекта всъщност е ефект и то в полза.Така ако има топла вода в обемния при пускане на водата терморегулаторите са пас.Но ако датчика е на някоя тръба то тая тръба неминуемо ще изстине и всяко пускане ще води до превключване на трите степени на мощност в ред 3,2,1,0 което ще съкрати живота на релетата и ще води до излишни разходи за ток.Този дефект няма да е проблем за фазов регулатор тъй като там няма комутация.По въпроса със инертността на гилзата разстоянието между двата бойлера е 1,5 м и гилзата може да е 1,5 м преди проточния за да и се даде възможност за реакция.Пък и все пак там изменението на Т на водата ще е изключително бавно освен в първите 5 сек поради по горе описаните фактори.

Значи това управление не е като да се прави управление за пелетен котел например или слънчева система където има резки изменения на температурата.Един обемен бойлер "свършва" доста плавно ако си говорим за температура,и според мен няма да има някакви проблеми.

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2016, 02:21:06 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Юни 2014, 00:04:41
Мнения: 1504
Само да вметна че с pt100 или pt1000 няма да свършиш работа, много са инертни, трябва ти някой доста дребен терморезистор нещо като SMD. И какъв е проблема да вържеш реотаните паралелно на симистора. Аз преди доста време имах такова нещо на един сандък с разсад, една стара МАА436 един терморезистор и един симистор, ми в рамките на градус два се справяше чудесно. Пробвай първо нещо просто и тогава го усложнявай ако не се справя.
Лепкаш дребния термистор на изходната тръба с термопаста и изолация отгоре и пробваш колко бързо работи, пък ако искаш може да сложиш едно или две терморелета да следят входящата вода и да комутират нагревателите към симистора, така при студена вода ще имаш повече мощност а при по топла вода на входа ще работи само един нагревател.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2016, 08:17:54 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 24 Ное 2015, 16:10:24
Мнения: 4756
Местоположение: Стара Загора
Никове в други форуми: edemy2001
pipilica написа:
Само да вметна че с pt100 или pt1000 няма да свършиш работа, много са инертни, трябва ти някой доста дребен терморезистор нещо като SMD. И какъв е проблема да вържеш реотаните паралелно на симистора. Аз преди доста време имах такова нещо на един сандък с разсад, една стара МАА436 един терморезистор и един симистор, ми в рамките на градус два се справяше чудесно. Пробвай първо нещо просто и тогава го усложнявай ако не се справя.
Лепкаш дребния термистор на изходната тръба с термопаста и изолация отгоре и пробваш колко бързо работи, пък ако искаш може да сложиш едно или две терморелета да следят входящата вода и да комутират нагревателите към симистора, така при студена вода ще имаш повече мощност а при по топла вода на входа ще работи само един нагревател.

Ето ви един много добър термодатчик. http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 005516.PDF

_________________
Поздрави: Евгени LZ3EG 73!!!
YouTube канал: https://youtube.com/c/EvgeniDemirev
тел: 0879 тридесет и две 63 осем 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2016, 14:08:48 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Какво ще рече това, паралелно на симистора? Това че е инертен не е проблем температурата на входящата вода ще се променя плавно,и относително бавно. Датчик базиран на лм е добре но на изхода излиза напрежение и ще трябва някаква схема за свързване към фазов регулатор

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2016, 21:59:21 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Той колегата по горе спомена една дърта чешка бабичка МАА436 Ами ако се разровиш в нета си намериш сигурно и готова универсална платка. Правил съм едно управление с обратна връзка на мощен колекторен двигател се справяше отлично. Другото нейно предимство е че включването става при нулевия преход на мрежовото. Така няма да имаш и смущения. А към нея можеш да си закачиш колкото искаш мощен симистор.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2016, 23:18:24 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Юни 2014, 00:04:41
Мнения: 1504
fox_vt написа:
Какво ще рече това, паралелно на симистора? Това че е инертен не е проблем температурата на входящата вода ще се променя плавно,и относително бавно. Датчик базиран на лм е добре но на изхода излиза напрежение и ще трябва някаква схема за свързване към фазов регулатор

Мда не се изразих правилно, имам предвид всички реотани вързани паралелно и тогава да минат през симистора. А втория варианит е всеки реотан през реле, което се управлява от температурата на Входящата вода, и пак всички паралелно през симистора.
Ако правилно съм разбрал въпроса искаш да регулираш мощността на реотаните че да имаш постоянна температура на Изходящата вода независимо от дебита, ако е така термистора дето ще управлява реотаните трябва да е на Изходящата тръба.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2016, 18:41:48 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Разгледах доста във нета и ми изникват следните въпроси част от които може би ще породят у някои логичния въпрос "ми щом питаш такива глупости как ще го сглобиш това" :D
Та какво да използвам -
симистор TC132-50-10 ТУК
Тиристор T142-80-7, 700 V, 80 A ТУК
T161-160-6 ТУК

Има ли вариант променлив ток да се регулира със мосфет?
Разгледах схемата MAA436 и примерната схема във пчелар
Прикачени файлове:
St33SN3.jpg
St33SN3.jpg [ 58.1 KiB | Прегледано 5001 пъти ]


Разгледах и даташийта на самата схема
Прикачени файлове:
MAA436.jpg
MAA436.jpg [ 998.25 KiB | Прегледано 5001 пъти ]

И се оказва че номиналния изходен ток е 120mA максимум 150mA.Очевидно Т142 отпада а Т132 май в момента на включване е 120 а после 60mA ако съм разчел правилно датата.Т161 изглежда привлекателен и като мощност и като управление.Дайте някакви насоки ако ползвам него и MAA436 има ли нещо което може да се обърка.В датата на интегралата са дадени стойностите на Rs и Rn за 220 волта въпросът е дали стойноста на кондензатора Cs която е 0,1микрофарада/600V да остане същата?Също така гейтовия резистор как да го изчисля,в датата е даден 91 ом за алфа 90 градуса,това какво значи момента на отпушване ли?Май твърде много глупави въпроси задавам но електрониката не ми е силна страна :моля:

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com