Трябва да избера подходящ вентилатор.
Въздухът който преминава през филтрите трябва да е със следните параметри:
Диапазон на изменение скоростта на въздуха след филтрите - 0,24 - 0,64м/с
При чисти филтри:
Съпротивление начално/минимално = 350 Ра
Обем въздух начален/минимално = 380 м3
При замърсени филтри:
Съпротивление крайно/максимално = 1100-1500 Ра
Обем въздух краен/максимално = 1420 м2
Целта с намаляване на оборотите е да се намали скоростта на въздухът през филтъра.
Намерих един, но не знам дали с регулаторът който е посочен ще може да се намалят оборотите му и да влезе в посочената графика.
Ако този вентилатор не става, кой ще ми препоръчате?
Прикачени файлове:
Snap131189 - 2.jpg [ 103.73 KiB | Прегледано 1380 пъти ]
Centrifugal Fan OBR 200M-2K, 220VAC, 450W, 1800m3/h, "snail" type
https://vikiwat.com/product/16858/centr ... pe.en.htmlhttps://vikiwat.com/userfiles/productim ... bina-0.pdfBrand: BAHCIVAN
Fan type: blower
Flow rate: 1800 [m³/h]
Power: 450 [W]
Supply voltage: 230 [VAC]
Revolutions: 2730 [rpm]
Opening: 161x146 [mm]
Noise level: 71 [dB]
Model: OBR 200M-2K
Housing material: metal
Operating temperature: -10~60 [°C]
Maximum static pressure: 1490 [Pa]
Rotor construction: external rotor
Rated current: 2.98 [A]
РЕГУЛАТОР ЗА ВЕНТИЛАТОР 5A/400-800W, BSC-2
http://bul-lighting.com/index.php?route ... search=BSC