georg77 написа:
Въпроси към Хидрата:
Колко панела ще са ми нужни за изграждането на локална ел.мрежа на 12 волта и непрекъсната консумация от порядъка на 600-700 вата? Ще имам акумулатори (Такива като този, който ти дадох....10 комплекта вероятно ще ми уредят)
Идеята е панелите да потдържат акумулаторите заредени, а от тях ще черпя за консуматорите.
И още... какво друго оборудване ще ми трябва за да може тая постановка да работи нон-стоп?
Това нон-стоп и непрекъсната консумация от 600-700 вата е малко притеснително с тези акумулатори.
Тези дето ми даде са 2 групи по 4 клетки или 8 клетки х 1,2 волта = 9,6 волта номинално.
За 12 волта би трябвало да са 10 клетки но прясно заредени ще са към 15-16 волта.
(аз тогава опитах да намеря още 2 броя че това 9,6 волта е за никъде но не успах)
Сега малко сметки:
24 часа по 700 вата са 16,8kWh енергия необходима за денонощие.
Не помня в момента колко Ah бяха акумулаторите дето ми прати но нека грубо приемем че са по 180Ah
Тогава една група от 10 такива ще може да съхранява 180х12=2160Wh или 2,1 киловат часа.
Демек за 16,8kWh ще са ти необходими 8 такива групи по 10 акумулатора - 80 клетки по 180Ah
Ако са по 280Ah ще ти трябват 5 групи или 50 клетки по 280Ah
.....
Да продължавам ли сметките - колко панела ще трябват и т.н.т. ?