Генератор 30кВт с двигател перкинс. трифазен. Стар, военно зелен, купен неупотребяван.
Държи напрежение, честота също, но унищожи за нула време три инверторни електрожена също трифазни.
Електролитните им кондензатори пукаха като пиратки през ден - два
Инверторите бяха китайчета, но не евтини и според мен грамотно направени.
Преди тях заминаха и два Есаб 250 амперови.
Мислех да взема осцилоскопа, да видя какво излиза на това чудо на техниката на изхода, ама хората си купиха друг генератор и мирясах

преди да тръгна в гората да измервам.
Пиша това, за да е ясно че сиренето е с пари. За истинска работа и надеждност си иска сериозна техника. Поне до такъв извод стигнах с този дърт генератор мой набор

Друг пример - котел на газ, при работа от мрежата всичко е ОК. Закачаме генератор и умира. Не тръгва и това си е.
Обстойното преглеждане на схемата на показа, че мрежата се следи директно от микроконтролера. Има нещо което не му харесва в тока подавам от генератора и не тръгва. Не съм задълбавал повече - не ми беше и работа

_________________
http://iza99.com/Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22