Виждал съм, по сайтове, хората отливат бетонов кофраж, нещо като шахта, която постилат с топлоустойчива мушама. Ако има как да се лепи това нещо, човек може да си застели цистерната отвътре, и да си спести проблеи от алки течове. Естествено, специалните мушами и шишляци сигурно са безбожно скъпи, но предполагам за дребмомащабно ползване могат да се направят тестове с различни материали.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 10 Фев 2016, 21:18:32 
Offline
Новак

Регистриран на: 10 Фев 2016, 20:43:04
Мнения: 10
Изпращам ви линк на пасивна къща с реално действащ буфер: http://www.ka6tata.com/realizacii/pasiv ... rticle/544, който вече 7-8 години работи безупречно. Буфера е 20 кубични метра, монтиран е в избата и с подови серпентини отоплява цялата къща. Към системата е вързан и пиролизен котел 22 киловата. На година изгаря 1-2 кубика дърва, а тази зима беше изключително слънчева, така че котела изобщо не е пален.

Що се отнася за коментарите ви за буфер от основите до покрива, това си е чиста бомба със закъснител. Преди 20 години стана инцидент в Тец 3 Марица изток. Там кондензна бака 200 кубика се саморазпадна, като срина постройка. Баката бе от неръждаема стомана, спука се в основата си и от образувалия се вакум се смачка до неузнаваемост. Имаше и много жертви.

Изпращам ви снимки на моя буфер - 20 кубика от стъклопласт. Предстои ми да го вкопая в земята, като шахтата ще е бетонна 6х6 метра. Диаметъра на буфера е 2.4 м, а около него ще има дъсчена обшивка на дистанция 1 метър - или изолацията ще бъде цял метър. Приготвил съм за това 40 кубика минерална вата.

Топлообменника с който ще го топля е тръбен състои се от 20 броя месингови тръби Ф-16 с дължина 4 метра. Буфера е вертикален с височина 4.5 метра. На покрива на къщата има монтирана тръбна система за 50 квадрата слънчеви колектори.

За повече относно моята къща: http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=80&t=41157


Прикачени файлове:
DSC_1145.JPG
DSC_1145.JPG [ 135.9 KiB | Прегледано 4950 пъти ]
DSC03487.jpg
DSC03487.jpg [ 62.57 KiB | Прегледано 4950 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Фев 2016, 00:38:46 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
:welcome: Добре дошъл! :дзън:

Радвам се, че има хора които ДЕЙСТВАТ и сбъдват мечтите си!
Страхотна къща! Да ти е честита и да и се радваш дълги години!

Относно топлинния акумулатор - 20 кубика за пасивна къща са си един много добър обем. Правил ли си някакви изчисления за колекторите? Струва ми се, че ще са ти в повече, дори за отопление. Признавам си, че отдавна не съм преглеждал темата ти в другия форум. Тази седмица ще я прегледам за лека нощ като си легна. Сигурен съм, че ще е интересно четиво.

Шахтата изцяло под земята ли ще е? 6 на 6 метра предполагам са вирина и дължина на изкопа. Дълбочината колко ще е? Не те ли притеснява, че по някаква причина шахтата ще се напълни с вода и ще намокри ватата и ще елиминира топлоизолационните ѝ качества. Няма да е лошо да направим и тема за заровени топлинни акумулатори и там да обсъдим тези проблеми!

Сега да се върнем към настоящата тема - вградения в къщата топлинен акумулатор. Идеята ми както казах преди е отворен съд. Така няма да има опасност нито от високо налягане, нито от вакум. Върху дъното ще оказва усилие само статичното налягане, което зависи само от височината на съда.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Фев 2016, 16:55:57 
Offline
Активен

Регистриран на: 16 Дек 2015, 18:39:25
Мнения: 37
Здравей hristo_qn,

дай, моля те, малко подробности за буфера на твоя съсед. Пишеш, че е в избата, но минава ли през плочите? Метален ли е, как е изолиран и дали е под налягане? Също ако може да кажеш какви са му слънчевите панели. Марка и модел. Впечатлен съм от разхода му за сезон, както и от площта на колекторното му поле. Що за човек е собственикът? Разговорлив ли е? Би ли имал против, ако някой му се обади или отиде на място да говори с него?



Поздрави!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Фев 2016, 23:20:54 
Offline
Новак

Регистриран на: 10 Фев 2016, 20:43:04
Мнения: 10
Къщата ми е така ориентирана, че в зимните месеци слънцегреенето е от сутрин до вечер. През лятото слънцето огрява покрива и тръбната конструкция след 10:30 ч.

Относно буфера за еднофамилна сграда, ровейки се в нета съм виждал само 2 такива изпълнения, където буфера е монтиран в самата къща. Изпълнението беше немско. Между другото баката в Теца също не беше под налягане, просто отвора в горния и край е много малък. В повечето случаи буферите са съдове без налягане. Разликата от без налягане и буфер под налягане е 10 вата - това е мощността на 1 цирколационна помпа + топлообменник.

Относно моя буфер всъщност шахтата ще бъде 6х8 метра и дълбочина 6 метра. В двата метра в повече, които сега обявявам ще бъде монтиран супер голям рекупоратор. На пода на шахтата ще има 20 см високоплътен фибран. Първите 2 метра на шахтата ще бъдат изолирани с фибран. След това ниво в оставащите 4 метра имам възможност за естествено отводняване от самия наклон на терена, така че оставащите 4 метра изолацията ще бъде от вата, без притеснения от наводняване.

Относно слънчевите колектори те ще бъдат монтирани в основата на тръбната система на кота 0 с опция за промяна на ъгъла през зимния и летния сезон. През зимата позицията ще е на 60 градуса, а през лятото на 100 градуса, като през лятото се изключва 90% от слънцегреенето. За целта ще се ползват гъвкави тефлонови връзки.

Високата тръбна система към билото е за соларна система за добив на ел енергия.

Vrangelov: С немеца съм се срещал само веднъж името му е Аурих, посредник в комуникацията ни беше сърбин. По принцип е отворен човек, но е постоянно в командировки в Европа и Африка. Буфера му е от стъклопласт без налягане. Сметките му за ток през лятото са 60-70 лв, а през зимата 50-60 лв, понеже през лятото помпите работят повече, без значение има ли или няма хора в къщата. Слънчевите му панели естествено са немски.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2016, 00:41:59 
Offline
Активен

Регистриран на: 16 Дек 2015, 18:39:25
Мнения: 37
Благодаря за отговора. При твоя съсед ми хареса това, че панелите са плоски. При вакуумно-тръбните всичко е по-просто, но там цената е неприятна. Все съм се чудел, ако един огромен буфер е вграден в къщата, дали това няма да е един огромен проблем при едно земетресение. Хареса ми рекуператорът, който си направил. Предполагам,че го слагаш при буфера, за да не се обледява.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2016, 20:18:40 
Offline
Новак

Регистриран на: 10 Фев 2016, 20:43:04
Мнения: 10
Предстои ми закопаване на буфера и си признавам без бой не знам как се изчислява обема на разширителния съд. Буфера ми е 20 кубични метра, височина 4.60, диаметър 2.30 метра. Температурата на водата ще варира от 30 до 90 градуса.

При тези параметри ще ми стигне ли 150 литра обем за разширителен съд?

https://www.youtube.com/watch?v=HhRu9gvISO4


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2016, 21:55:56 
Offline
Активен

Регистриран на: 16 Дек 2015, 18:39:25
Мнения: 37
hristo_qn написа:
... Температурата на водата ще варира от 30 до 90 градуса.

При тези параметри ще ми стигне ли 150 литра обем за разширителен съд?



Няма да ти стигнат. Не знам как ще заредиш буфера с вода с температура 30°C, но...
При данните, които си дал твоята вода ще се разшири с около 627,240л. Данните са от интернет. Не претендирам за точност.
Според мен за отоплението си намери проектант, за да не даваш излишни пари. При теб мащабите са огромни и не са много за експерименти.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2016, 22:41:46 
Offline
Новак

Регистриран на: 10 Фев 2016, 20:43:04
Мнения: 10
vrangelov написа:
hristo_qn написа:
... Температурата на водата ще варира от 30 до 90 градуса.

При тези параметри ще ми стигне ли 150 литра обем за разширителен съд?


Според мен за отоплението си намери проектант, за да не даваш излишни пари. При теб мащабите са огромни и не са много за експерименти.


Споменатата температура 30 - 90 градуса е работна на буфера и тя няма нищо общо с първоначалното му зареждане - буфера е отворен. При 100% напълване нивото на водата му е над нивото на първия етаж, където имам изградено водно подово. Не че системата с помпена група няма да работи при по-ниско ниво на водата в буфера, но така е сигурно, че няма да засмуква въздух. Не очаквах толкова голямо температурно разширение повече 0.5 кубични метра. Относно риска имам кураж от системата на съседа ми Аурих. При него буфера е 23 кубични метра, слътнчевите панели 35 квадратни метра, а топлообменника е спирала от само 1 гуфрирана стоманена тръба - Ф-22 с доста голямо съпротивление, предвид дължината и релефа на тази серпентина. Вече споменах за моя топлообменник от 20 броя тръби Ф-16 с дължина 4 метра всяка - в пъти по-добър топлообменник. Въпреки всичко без проектант пак няма да мина. Предлагам ви снимки на системата на Аурих, направих ги при едно гостуване. Това е неговата система буфер и рекопуратор. Интиресното при него е, че въздуховодите са автономни за всяка една стая, входящ и изходящ въздух.


Прикачени файлове:
1.jpg
1.jpg [ 35.56 KiB | Прегледано 4836 пъти ]
2.jpg
2.jpg [ 76.63 KiB | Прегледано 4836 пъти ]
3.jpg
3.jpg [ 47.74 KiB | Прегледано 4836 пъти ]
4.jpg
4.jpg [ 82.04 KiB | Прегледано 4836 пъти ]
5.jpg
5.jpg [ 58.18 KiB | Прегледано 4836 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Фев 2016, 00:23:25 
Offline
Активен

Регистриран на: 16 Дек 2015, 18:39:25
Мнения: 37
Разбира се, че има общо и то много. 30°C-90°C е работна температура, но теб не те интересува тя, а разширението на водата. Когато напълниш буфера тези 20 тона вода с температура 10 градуса тя ще заеме обема на буфера - 20000 литра, а после, когато слънчевите колектори загреят водата до 30°C тя ще увеличи обема си, ще излезе от буфера и ще заеме част от полезният обем на разширителния съд, т.е. твоят разширител вече няма да е празен. Разбираш ме какво ти пиша, нали? Затова ти написах, че не знам как ще заредиш буфера с вода с температура 30°C или с други думи важни за разширението са минималната и максималната температура, а не работната.
Това, дали твоят топлообменник е по-добър или неговият не е сигурно, но на мен ми харесва неговият.
Разгледай малко >>>тук<<<. Само не гледай цените, да не се уплашиш.
Разкажи нещо за твоето подово.

Поздрави


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com