Веско правиш ли разлика между AC и DC двигател. То действително и двете им управления приличат на честотен инвертор и принципа на работа е подобен. Та не си прави асоциации само с кутията. Ако е бил стандартен променливо токов двигател не е проблем да се сложи инвертор.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 29 Сеп 2019, 22:39:32 
Веско написа:
Черен, оребрен, мисля 3 жици отиваха в него. Какво друго да му гледам? Сякаш не виждах кондензатор...

Че къв чеп ще дири там кондензатор? Дори да е АС мотора, то ще е трифазен.
Ако пък е BLDC то вероятно ще е на по-ниско напрежение - примерно на 24, 36 или 48 волта.
Оказа се че имало и с асинхронен мотор. Ето ти сервизното на една такава - ЦЪК.
Все си мисля че ще е по-добре ако мотора е DC. За тях има много писано, има и готови решения.
Тани написа:
... ще взема да им сложа един Sonoff, да я изключва автоматично след ползване...

Сложи един Sonoff и на хладилника. Да ти го изключва кат затвориш вратата.
Така хем ще го пази от токови удари, хем ще правиш икономия. :D
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 29 Сеп 2019, 23:03:59 
lov написа:
Веско правиш ли разлика между AC и DC двигател.

Честно казано - не. Никога не съм учил такова. Мислех, че асинхронния двигател е с намотки в статора, а другия вид е с четки и намотки в ротора. Кондензатор не се ли слага на монофазен двигател за да изместел нещо (май синусоида) на едната намотка, че да може да работи двигателя. Тук сте на път съвсем да ме объркате като вкарвате трифазен мотор в монофазна машина...

ПП. Стигнах до 73-та страница и наистина мотора е трифазен. Което би трябвало да потвърждава мнението ми, че трябва да търся подходящ честотен инвертор. Лошото е, че не открих такъв с монофазен вход и трифазен изход.

ПП2.
hidrazin написа:
Все си мисля че ще е по-добре ако мотора е DC. За тях има много писано, има и готови решения.:

Изгоря ми мотора на пътечката у нас. Тя е малка, трябваше да се пренавие ротора и предполагам на това викате DC мотор. Понеже 100 лв ми искаха за пренавиването му се огледах за друга и взех тая голямата за 100 лв. Да ама не става да взема нейния мотор, че е съвсем различен. Докато я товареха ми предложи още една пак за 100 лв, която по-приличаше на тая у нас. Не им работел наклона и мотора бил пренавиван. Взех и нея. Междувременно си пренавих и мотора на моята си. Но не работи добре (мирише и при натоварване пуши) и одеве свалих и управлението и ще му го връщам да си експериментира на воля. Та всичките ми тези обяснения са че имаме 3 пътечки (с тая на сестрата на Тани) с DC мотори, които са горели.


Последна промяна Веско на 30 Сеп 2019, 00:22:48, променена общо 1 път

Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2019, 00:05:27 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Веско написа:
имаме 3 пътечки (с тая на сестрата на Тани) с DC мотори, които са горели.

Тцъ, мотора си е здрав. Гори нещо в платката.

hidrazin написа:
Сложи един Sonoff и на хладилника. Да ти го изключва кат затвориш вратата.
Така хем ще го пази от токови удари, хем ще правиш икономия.


Подигравай се ти, но в Англия на всеки контакт в кухнята има ключ за изключване, плюс един общ, който изключва всичките едновременно.

Сонофа може да се ползва в режим реле за време. След всяко включване отброява предварително зададен интервал и изключва.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2019, 02:23:20 
Тани написа:
Подигравай се ти, но в Англия на всеки контакт в кухнята има ключ за изключване, плюс един общ, който изключва всичките едновременно.

Нито всеки контакт има ключ, нито е задължителен, нито имат общ ключ който да изключва всичко.
Ако говориш за един такъв сравнително голям, червен ключ за 45А - друга му е функцията. :D
Между другото наистина много използват контакти с ключ но наистина не е задължително.
ЦЪК ЦЪК
За сметка на това обаче контакт с ДТЗ 30mA е разрешен на повече от 3 метра от края на душ или вана. Демек извън банята...
А сега да те питам в тая връзка - Що умрелите им щепсели от 13А имат бАшони в тях???
:наздраве3:
P.S. За оня ключ, нещо такова ли е?

Прикачени файлове:
Ключе.jpg
Ключе.jpg [ 37.56 KiB | Прегледано 1733 пъти ]


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2019, 07:55:38 
Прикачени файлове:
received_921386971561812.jpeg
received_921386971561812.jpeg [ 922.19 KiB | Прегледано 1724 пъти ]

Прикачени файлове:
received_386408852271360.jpeg
received_386408852271360.jpeg [ 1.24 MiB | Прегледано 1724 пъти ]

Прикачени файлове:
received_2417495541904448.jpeg
received_2417495541904448.jpeg [ 950.25 KiB | Прегледано 1724 пъти ]


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2019, 07:57:42 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Хидра, не съм твърдял, че е задължително, но масово се ползват, вместо да изключват уредите от щепселите. Вече няколко пътя правя такава инсталация по изискване на гастербайтери от Англия.

В Кипър също се ползват масово. Оцених го, като ползвах един за зарядното на телефона. В къщи зарядните са включени по 24 часа в денонощието и само включваме телефоните, когато се наложи.

Предпазителя във всеки щепсел е чудесна идея и не знам какво не ти харесва. Така е гарантирано че всеки уред е защитен с подходящия за него и кабелът му предпазител. Не както е нашата практика, да сложим 40 амперов предпазител на кръгът за кухнята, а към него да свържем 16 амперовите контакти, към които включваме 10 ватови консуматори с кабел 2 х 0,5mm². Все се каня да направя клип какво се случва късо съединение в този случай.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2019, 11:09:28 
Веско написа:
...

Наистина изглежда да е АС трифазен.
Другите дето са DC обикновено са с гладък корпус защото загрява ротора (там са намотките) а не статора с магнитите.
При АС моторите намотките са в статора и там е основното загряване и за това са оребрени.
Честито!
Тани написа:
Оцених го, като ползвах един за зарядното на телефона. В къщи зарядните са включени по 24 часа в денонощието и само включваме телефоните, когато се наложи.

При мен в момента има 5 зарядни включени в разклонител с ключ, master гнездо и ламБа на разклонителя която показва дали е включен.
Кога ли го изключвам барабар със всичките зарядни по него???... :D
МисЛата ми е че и да имаш ключове на контактите, не е казано е някой ще ги използва.
Усилията да извадиш зарядното и да щракнеш ключа на контакта са почти еднакви.
Нямаш ли дисциплината нищо не помага.
Тани написа:
Не както е нашата практика, да сложим 40 амперов предпазител на кръгът за кухнята, а към него да свържем 16 амперовите контакти, към които включваме 10 ватови консуматори с кабел 2 х 0,5mm². Все се каня да направя клип какво се случва късо съединение в този случай.

Чия е тази "наша" практика??? Щото не е от моите практики.
При истинска инсталация с 16А АП и кабел 2х0,5 при късо съединение нищо няма да се случи.
Докато при АП 40А тоя кабел ще изиграе ролята на втори бАшон. Проводник (меден) 0,5 квадрата е точно за бАшон 50-тина ампера.
А причината да използват тези тъпи щепсели се крие някъде още от 40-те години.
Тогава масово са започнали да използват кръгова схема на токовите кръгове а не радиална както е в Европа.
Така всеки излаз за контакт е бил захранен от две страни и с товароносимост 32А (два кабела по 16А).
По тая причина, за да защитят кабела от контакта до уреда въвеждат и тези тъпи контакти и щепсели.
Само сметни какъв разход и оскъпяване заради една тъпа наредба и няколко малоумника начело с барон Reith.
А в Кипър ги използват защото им са наложени - тогава Кипър е бил Британска колония.
Големия червен ключ за 45А изключва готварската печка.
А познай дали го използват с модерните печки дето имат таймер... :D
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2019, 12:11:14 
hidrazin написа:
Веско написа:
...

Наистина изглежда да е АС трифазен.
Другите дето са DC обикновено са с гладък корпус защото загрява ротора (там са намотките) а не статора с магнитите.
При АС моторите намотките са в статора и там е основното загряване и за това са оребрени.
Честито!

Ми значи тая пътечка рязко става трифазна, щото имам такъв инвертор - viewtopic.php?f=338&t=6679 Търсих монофазни инвертори с трифазен изход, но не открих в олх. Интересно остава дали потенциометъра от таблото на пътечката ще може да командва инвертора. И как да разбера кои да са тия 3 кабела от цялата букса.


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2019, 12:37:17 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Има система с контакти направени тотално за малоумници. Но нали приказката беше за такъв с ключ.

Прикачени файлове:
Image 2019-09-30 at 12.07.59.jpeg
Image 2019-09-30 at 12.07.59.jpeg [ 121.69 KiB | Прегледано 1706 пъти ]

Не че някой го ползва а и като извадиш щепсела е сигурно че не си забравил нещо включено. Все пак е предвиден за около 1 kW товар.
Без ключ но с щифт.
Прикачени файлове:
Image 2019-09-30 at 12.08.57.jpeg
Image 2019-09-30 at 12.08.57.jpeg [ 355.1 KiB | Прегледано 1706 пъти ]


А що ги показвам. Има като първия но без отвор за щифта. Там само маломощни консуматори като не можеш да вкараш щепсел оборудван със щифт защото линията и предпазителите не отговарят. Но въпреки логиката може да го ръгнеш на следващия. Разчита се на защитата на самото уредче. На втория елипсата е малко по различна и щепсел за него не може да влезе в първите два дори да му няма щифта. И имат подобни на нашето класическо шуко като там пак варианта е без или с допълнителен щифт. Съответно пак заради различните консуматори. Та като имаш в къщата една такава камара почва голямото маене де какво може да включиш. Отделно има и с вградени в тях предпазители. Слава богу поне в тая къща няма такива щото и с тях големи проблеми. Горят си предпазителчетата и без да са претоварени заради лошия контакт с тях. Общо са 6-7 модела. Така и не можах да ги разбера напълно щото има и някакви по стари системи. Те пък с един борд от страни. Даже не съм сигурен дали бройката не е повече. Ма иначе си карат и със стопяеми предпазители и такава мания като тука за разни ДТЗ е даже непозната.
Тъй че не се жалвайте. :D


А Веско май е късметлия щото и на мен това ми мяза на асинхронен двигател от картинките показани и по преди. Тъй че няма да е проблем да се сложи инвертор. Но си нямам на понятие дали няма някаква обратна връзка за коригиране на скороста или си е тъпо ограничена само от зададената честота.
И всички монофазни инвертори са с трифазен изход но на 220 линейно. Така че са точно като за това.
И като гледам са изкарали само 3 кабела без да имаш клемно табло. Та двигателя вероятно си е свързан вътре за 220 линейно и няма как да го подкараш на 380 трифазно. То там имаш бая бобиньори под ръка но не винаги е възможна тази гимнастика. Даже почти съм сигурен, че е така и си мисля че двигателчето е 110/220V и трифазен инвертор на 380V няма работа там.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com