| Екак - Как? Какво? Къде? Защо? http://www.e-kak.info/forum/ |
|
| Монтаж на буфер и как да контролирам помпата му ? http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=79&t=8445 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Metodi [ 16 Юли 2022, 23:02:23 ] |
| Заглавие: | Монтаж на буфер и как да контролирам помпата му ? |
Привет група, отоплявам се с пелетен котел и радиатори. Реших да добавя буферен съд, но имам питанка с управлението на помпата му. Ситуацията е следната. Пелетарката е с управление Naturela, въпросното такова има изходи за 2 помпи. 1 Инсталационна 2 за БВГ и двете са заети, 2 сонди за температура + стаен термостат също заети. Това в което се състои въпроса е, помпата на късият кръг между котела и буфера какво да я управлява. Благодаря за отделеното време.
|
|
| Автор: | bigdragon [ 17 Юли 2022, 11:25:05 ] |
| Заглавие: | Re: Монтаж на буфер и как да контролирам помпата му ? |
Защо ти е буфер, като си на пелети? Нали пелетите работят на минимум и сами тръгват, когато трябва. Буфер се слага, когато не можеш да намалиш мощноста до консумираната в даден момент, за да не гасиш обикновената печка |
|
| Автор: | Metodi [ 17 Юли 2022, 21:27:50 ] |
| Заглавие: | Re: Монтаж на буфер и как да контролирам помпата му ? |
Буфера ще направи доста по инертна системата, ще осигури плавна работа на котела и значително ще съкрати броя на паленята. Да не говорим, че времето за реакция на горелката е ужасно много. В общи линии за това ми е. |
|
| Автор: | joro ruse [ 18 Юли 2022, 00:12:04 ] |
| Заглавие: | Re: Монтаж на буфер и как да контролирам помпата му ? |
Те ТАКОВА ти трябва. Котела работи за топлене на буфера пък от буфера с една помпа топлиш къщата. Тая помпа се управлява от стаен термостат.
|
|
| Автор: | Lazar [ 18 Юли 2022, 00:12:44 ] |
| Заглавие: | Re: Монтаж на буфер и как да контролирам помпата му ? |
Naturela-та е аматьорче по отношение на управление на буфер, не можах да ги убедя за 10 години да направят нещо по въпроса. Добре е да си вземеш ТОВА. Помпата за ОИ не я връзваш към Натурелата, а я управляваш със стайния термостат, който също откачаш от Натурелата .ПП. Жоро ме е изпреварил
|
|
| Автор: | Metodi [ 19 Юли 2022, 22:31:02 ] |
| Заглавие: | Re: Монтаж на буфер и как да контролирам помпата му ? |
Значи схемата е следната: взимам този контролер за буфера и го закача там където стайня термостат подава сигнал на натурелата да пали и гаси горелката и помпата на късия кръг. Правя инсалационната помпа директно подчинена на стайня термостат. Но изникват 2 въпроса 1 Сигнала от контролера и стайня термостат еднакъв ли е. В смисъл ще сработи ли с Натурелата. 2 Какво реле ми е необходимо да подкарва инсалационната помпа. В смисъл термостата подава еднократен сигнал към нещо преди помпата. Дайте жокер какво да е връзката мужду двете. Реле или... Благодаря сърдечно. |
|