Екак - Как? Какво? Къде? Защо?
http://www.e-kak.info/forum/

Едно външно тяло да работи с едно от две вътрешни тела
http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=73&t=3836
Страница 1 от 1

Автор:  stamenov1 [ 17 Окт 2016, 20:51:49 ]
Заглавие:  Едно външно тяло да работи с едно от две вътрешни тела

Здравейте,
Имам климатик Hitachi RAS-14CH3/RAC-14CH3 и допълнително вътрешно тяло RAS 5142 HS. Как мога да свържа двете вътрешни тела към външното, като трябва да работи или едното или другото, а не двете заедно.
От четене разбирам, че дебелата тръба може да е общо разделена с тетка, а тази тънката за течната фаза да разделя с два електромагнитни вентила, или може ли да се използва четирипътен вентил за тази цел. Ако може да дадете модели на вентили или каквото трябва. Електрическото превключване между двете вътрешни тела и външното сигурно ще успея да го измисля с многополюсен превключвател.
Външното тяло на допълнителното също е налично, но е със спукан компресор, изпуска от изолаторите където влизат кабелите в него, самия компресор работи безупречно.

Автор:  ba6ticata [ 18 Окт 2016, 09:30:25 ]
Заглавие:  Re: Едно външно тяло да работи с едно от две вътрешни тела

Според мен(досега не съм го правил)електрически свързването може да стане с паралелно съединяване на кабелите м/у двете вътр.тела и външното.Трябва да се спази "офазяването" за да не се срещнат фаза и нула.Няма опасност напрежение да се върне към неработещото вътрешно,защото изходите са с релета нормално отворени.Все пак неработещото вътр. трябва да е изключено от захранването(220в.)Иначе идеята за свързване дебелата тръба с тетка,а тънките с електровентили е осъществимо,т.е. колкото фреона да не движи през неработещото вътр.тяло.За вентилите ще проверя на каква цена са и дали ги има в наличност.
Количеството фреон трябва да е малко повече от нормалното.Предполагам 100-150 гр.отгоре.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]