Taka... време е за доклад...
Системата е в "продукция" от почти 2 седмици, но ме беше страх да се похваля.. То и сега, още ме е страх, ама какво да се прави :)
Ето отново линка, към "живите" данни, на които се вижда единия бойлер + колектора, но на долния се вижда Архива, историята.
http://log2.com.ua/live/6wn4xm/index.phphttp://log2.com.ua/live/6wn4xm/archive.phpОт календара на Архива може да се избере предишен ден.
Важно уточнение е че датчика за слънчево греене не работи. ОпАмпа, който си взех, беше в по-голям короус, с повече крака.. Сега търся правлиния.
Още едно полезно уточнение е че отделните графики могат да бъдат изключвани или в включвани, чрез кликване на означението в легендата под графиката. На таблет или Андроид телефон, може да се зуумва, но на компютъра не мога...
Сега, малко преразказ по картинка. Ето няколко примерни:

Т0 , светло синьо, е температурата на връщащата вода.
Т1 не е свързан и показва все нули.
Т2 зелено, е температурата на малкия бойлер 300л :roll:
Т3 оранжево е темп на големия бойлер, 500л, в голната част. Там, където постъпва студената вода.
Т4 тъмно синьо, горното. Това е температурата на радиатора. Голяма играчка беше да наглася дебитите през радиаторите, ама го докарах някак.
Т5 кафяво. Температурата на големия бойлер 500л, в средата.
Тк, условно червено, Температурата на колектора.
Ту, трябва да свържа датчик за околната температура, вън.
Flow е дебита.
Вижда се как температурите на бойлерите са плавни, а останалите кардиограми.....
Целия проблем идва от помпата на радиаторния кръг. С една скорост беше, и се оказа че дебита е голям, в резултат- тия
вариации, резултиращи в инконсистентна осцилация

и постоянно цъкане на помпите.
Изкормих помпата, смених и кутийката с една от нашите, на която имаше 2 скорости и положението се подобри- напърва скорост, поне:

Тука ми се губят датчиците на големия бойлера, щото съм ги отнесъл в тъмното.
То с тия соларн системи се работи до рано сутринта... Цяла нощ щраках, поих...
Махнах пружинките на клапаните, че със зор ги отваряха помпите...
Почвам да си мисля, че се прецаках малко. Човека, дето ми даде помпата, ми предлагаше някаква с автоматична настройка, ама като не знаех какво точно и е автоматичното на тая настройка отказах.
Става дума за грундфос, снимката я взех от някаква обява, юото не мога да налучкам името, но да се вижда какво има в предвид.

Снимката може да изчезне скоро, така, че ако някой каже как се казва модела ще съм благодарен...
Въпроса, който имам е какво точно им е адаптивното и автоматичното на тия помпи и дали ще ми решат проблема, който дори и на ниска скорост не изчезва напълно... Говоря за къдравните в графиката, причинени от рязкото нахлуване на студена вода от радиаторите.
За който не му се чете темата отначало- радиаторите са там, защото за сега няма консумация на топла вода и трябва да разкарвам топлината. Предвижда се още един бойлер, но трябва да видя как ще тръгне системата, когато почнем да точим топлата вода. Ако не стигат тия 90 тръби, няма да слагаме още един бойлер.
Ако пък по обяд се стопля до 60-70 градуса, ще се вземе още един бойлер, за да се вкарва топлината и в него... ще видим.
Сега малко пояснения за условията, при които работи системата.
делта Т на малкия бойлер, Т2 е 6 градуса, изключва при 2 градуса.
дТ на големия е 8 градуса и спира на 4, до колкото помня
За радиаторите ползвах различни надтройки...
Т Колектор - Т радиатор > 20 градуса , тоест 20 градуса между радиатора и панела;
Т колектор - Т голям бойлер > 15 градуса , 15 градуса, между панела и бойлера...
Но за сега се спрях на статична стойност:
Ако панела стигне 80 градуса се пуска помпата на радиаторите, докато не падне на 70.
Идеята е да не прегрея колектора.
МАлък проблем се появи в следната ситуация- Бойлерите са на 70-80 градуса, радиатора и той -60тина...
Всички помпи спират, а понеже датчика е в гилза, на края на тръбата, а не в дупката за датчик на колектора.
Получава се така, че при недобра изолация на тръбата, гилзата лесно губи топлина, при тия високи температури около 80-90.
Резултата е че в средата на колекторите температурата се повишава, а в края, при датчика изстива. Кофти...
Случи се така, че попрегря малко, температурата на колектора стигна 120, което не е нищо особено, защото я държа на 2 атмосфери, но сензорите държат, по документи, до 128 някъде.
Като пуснах помпата ръчно, водата се раздвижи, почна да минава покрай сензора и всички помпи се пуснаха, но трябва да се има впредвид този момент с недобрата изолация.
Ако бойлерите бяха студени, помпата щешше да се пусне по-рано, но... шанс. Може да сложа някакъв допълнителен темостат, между последните два панела... Някакъв контактен, на 100 градуса, да речем...
След тоя инцидент, пак пуснах помпата на радиаторите на всоката скорост...не знам, не ми остана време да видя дали на ниска скорост, може да разсейва всичката топлина. Денем всички врати са отворени, за да излиза топлината.. :mrgreen:
Интересно нещо, което забелязах е как се държи графиката, при източване на вода... май не се вижда на тия картинки, но...
При къпане, Т3 пада, доста по-рязко от Т5. Ако се къпе един човек, Т5 даже не мърда. Ак обаче тече повече топла вода, студената стига и до датчика в средата.... Те така...
Предстои смяна на тръбите до входа и изхода на колектора. Искам да са с по-голям просвет. Поне еквивалент на 3/4. Със сегашното 16мм, при 3 пуснати помпи, не ми се мисли колко се мъчат... Както казва Каналин Цолов - йолямата муфа и малката тръба.. ама наобратно :)