МнениеПубликувано на: 31 Авг 2023, 21:26:56 
Offline
Четящ

Регистриран на: 31 Авг 2023, 20:57:12
Мнения: 4
Никове в други форуми: newage
Здравейте група, нов съм тук, но вече проходил с фотоволтаични системи.
Започнах със система 4 панела Longi LR4-60HIH 370W свързани към ето такъв мрежови инвертор 1kW. Окабелил съм ги със силов алуминиев проводник 16mm². Системата работи успешно вече 2 години.

Реших да я разширя с още 4 панела DAH DHM-72L9 455W, хибриден инвертор 5kW Invt XN 50PIII-48 и 4 акумулатора 12B/100Ah свързани последователно (48 V).

Доколкото виждам инвертора поема Max. Input Voltage 230 V от панелите.

Longi дават Open Circuit voltage 40V всеки, a новите DAH панели - 49V. Aко правилно смятам 4 х 40V + 4 x 49V = 160 + 196 = 356V
A инвертора допуска макс 230V. Kaкво е решението? Част от тях да бъдат паралелно свързани?


Прикачени файлове:
соларни панели.jpg
соларни панели.jpg [ 204.95 KiB | Прегледано 979 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2023, 17:42:23 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 09 Юли 2016, 08:43:53
Мнения: 906
Ами направи ги на два стринга, какъв е проблема?

_________________
Топло


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2023, 20:08:10 
Offline
Активен

Регистриран на: 21 Яну 2023, 16:48:16
Мнения: 484
Сподели нещо за концепцията.
Колко ти е годишната сметка за електроенергия, в коя час на БГ е имота. Колко си инвестирал до момента, на колко планираш да се покачи инвестицията.
Какви са предимствата на такава фотоволтаична система, осигурява ли комфорт, и според теб заслужава ли си инвестицията, и каква е цената.
Монтираш върху покрива, а на снимката покрива изглежда като да се нуждае от ремонт. Не трябва ли първо да се направи ремонт на покрива и след това да се извършва монтажна дейност върху него.
Всяка информация ще бъде полезна за хора, които не са проходили в тази дейност, а имат такива намерения. :вино:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2023, 23:02:37 
Offline
Четящ

Регистриран на: 31 Авг 2023, 20:57:12
Мнения: 4
Никове в други форуми: newage
Всъщност, открих, че Maximum PV Array Open Circuit Voltage -450Vdc, а всичките ми панели взети заедно вързани последователно са 350V, значи не би трябвало да има проблем?

Имам още въпроси:

1. Как да сметна сечението на кабела с който ще подвържа батериите (4 х 12V/100A) към инвертора, също и соларните панели , които по моите калкулации са 350V/85А вързани последователно. Тук открих един калкулатор, но все пак не съм сигурен. Разполагам с голямо количество силов алуминиев кабел за въздушно полагане 16m².
2. Какви предпазители да сложа на пакета с батериите (4 х 12V/100A) и на соларните панели 350V/85А.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2023, 08:30:59 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
Ludmil написа:
Aко правилно смятам 4 х 40V + 4 x 49V = 160 + 196 = 356V
A инвертора допуска макс 230V. Kaкво е решението? Част от тях да бъдат паралелно свързани?


Я вземи да си прочетеш ВНИМАТЕЛНО описанието на инвертора.
И конкретно максимално допустимо напрежение на входа на МППТ контролера. :drinks:

И после да черпиш една бира :D

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2023, 16:01:10 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 24 Ное 2015, 16:10:24
Мнения: 4756
Местоположение: Стара Загора
Никове в други форуми: edemy2001
Ludmil написа:
Всъщност, открих, че Maximum PV Array Open Circuit Voltage -450Vdc, а всичките ми панели взети заедно вързани последователно са 350V, значи не би трябвало да има проблем?

Имам още въпроси:

1. Как да сметна сечението на кабела с който ще подвържа батериите (4 х 12V/100A) към инвертора, също и соларните панели , които по моите калкулации са 350V/85А вързани последователно. Тук открих един калкулатор, но все пак не съм сигурен. Разполагам с голямо количество силов алуминиев кабел за въздушно полагане 16m².
2. Какви предпазители да сложа на пакета с батериите (4 х 12V/100A) и на соларните панели 350V/85А.

_________________
Поздрави: Евгени LZ3EG 73!!!
YouTube канал: https://youtube.com/c/EvgeniDemirev
тел: 0879 тридесет и две 63 осем 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2023, 17:18:28 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
Имам въпрос - не знам към кой но все пак.
ЗАЩО не се виждаше поста на колегата преди мен. Когато писах го нямаше, или поне при мен не се виждаше. :drinks:

Последно виждах поста на Николай Наков :drinks:

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2023, 21:26:57 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 24 Ное 2015, 16:10:24
Мнения: 4756
Местоположение: Стара Загора
Никове в други форуми: edemy2001
Защото това е втори пост на колегата и трябва да се одобри. Да само, че одобряващия последните ден и половина по "уважителни причини" не е влизал във форума...
:ра:

_________________
Поздрави: Евгени LZ3EG 73!!!
YouTube канал: https://youtube.com/c/EvgeniDemirev
тел: 0879 тридесет и две 63 осем 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2023, 23:05:31 
Offline
Четящ

Регистриран на: 31 Авг 2023, 20:57:12
Мнения: 4
Никове в други форуми: newage
В крайна сметка посъветвах се и с ChatGPT. Дадох му данните за инвертора и панелите, ето какво ми отговори:

With these specifications in mind, let's reassess the configuration options:

Old Panels by LONGI (4 panels):


  • Rated Maximum Power (Pmax): 370W
  • Voltage at Pmax (Vmp): 34.4V
  • Current at Pmax (Imp): 10.76A

New Panels by DHM (4 panels):

  • Rated Maximum Power (Pmax): 445W
  • Voltage at Pmax (Vmp): 41.96V
  • Current at Pmax (Imp): 10.61A

Given these updated specifications, let's consider the configuration options:

Option 1: Series-Parallel Configuration with Two Strings

In this configuration, you create two strings of solar panels, each with 4 panels. In each string, you connect the panels in series and then connect the two strings in parallel. This configuration balances the voltage and takes advantage of the inverter's MPP range:

  • String 1 (LONGI): 4 panels (4 x 34.4V/10.76A) in series = 137.6V/10.76A
  • String 2 (DHM): 4 panels (4 x 41.96V/10.61A) in series = 167.84V/10.61A
  • Total: 2 strings (137.6V/10.76A + 167.84V/10.61A) in parallel = 167.84V/21.37A

The total voltage of 167.84V falls within the inverter's MPP range (120Vdc to 430Vdc). The total current is 21.37A, which is within the inverter's maximum charger current of 100A. This configuration should work well with your inverter.

Option 2: Parallel Configuration with Voltage Matching

In this configuration, you connect all 8 panels in parallel:

Total: 8 panels (4 x 34.4V/10.76A + 4 x 41.96V/10.61A) in parallel = 34.4V/43.04A + 41.96V/42.44A = 76.36V/85.48A

While the voltage (76.36V) falls within the inverter's MPP range, the current (85.48A) is higher than the inverter's maximum charger current of 100A. This configuration would likely overload the inverter's charging capacity.

Based on the updated panel specifications and your inverter's specifications, Option 1, the series-parallel configuration, remains the better choice as it falls within the specified voltage and current limits of the inverter while taking advantage of the different voltage characteristics of your panels.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2023, 08:53:10 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
И сега кой ще послушаш?
Компютърния интелект или здравия разум. :ха:
Невероятно е какви глупости е съчинил :D

И да те питам - от къде дойде стойноста 350в/85Ампера
Че такива Ампери няма. Те са леко над 10...И съответно ти трябва соларен кабел 4кв.мм. от панелите до МППТ

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com