| Екак - Как? Какво? Къде? Защо? http://www.e-kak.info/forum/ |
|
| АВР-въпроси и отговори http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=37&t=5181 |
Страница 1 от 7 |
| Автор: | crez [ 17 Окт 2017, 10:08:57 ] |
| Заглавие: | АВР-въпроси и отговори |
Пелетната горелка при запалване сумарно с шнека и вентилатора са около 500 вата. Помпата има UPS,но горелката няма, за нея ще е необходим 800 ватов на цена 550 лв.+ външен акумулатор 80А/часа за работа около 5 часа.При така направената сметка мисля е по добре да взема един генератор 2,5 Квт със с ел. стартер и да захраня цялата къще едновременно и горелка и помпа. Превключването (АВР-то) мисля да го изпълня с реле и контактор. На НЗ контакт на релето е вързан стартера на генератора,а на НО му контакт бобината на контактора захрянван от генератора дали ще се получи,все пак на генератора му е нужна време за развъртване. Давайте идеи, хидрата изчезна,чакам и неговото мнение.
|
|
| Автор: | edemy2001 [ 17 Окт 2017, 10:18:32 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
Трябва и защита, като дойде тока да не се срещнат двете напрежения! Малко по-късно ще пиша малко по-подробно как става тази работа, че в момента нямам време - тръгвам на авария. На три обекта имаме такива генератори с автоматика! |
|
| Автор: | Кемо [ 17 Окт 2017, 11:05:20 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
Преди години правих такова нещо на един авариен генератор. Енергото искат превключването да е ръчно-за да няма опастност от връщане на напрежение .Направих го с два взаимно блокиращи се контактора,дойде човек от енергото и го одобри. Въпрос на блокировка е всичко,не е сложно.
|
|
| Автор: | crez [ 17 Окт 2017, 11:13:44 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
Кемо написа: Въпрос на блокировка е всичко,не е сложно. ![]() Е...добре ама моля, дай схема. Той и Евгени се включи. |
|
| Автор: | crez [ 17 Окт 2017, 11:55:36 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
А какво ще кажете за това http://www.vitolux.com/details.php?prodID=20728 ще проработи ли и заслужава ли си
|
|
| Автор: | ArturDent [ 17 Окт 2017, 12:45:21 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
Не съм виждал добри отзиви за тия ... боклуци. За това което искаш ти трябва надеждност... а тия са правени възможно най-евтино. Дай да сложим всички екстри, пък колкото работят, толкова. Има готови АВР, това не е проблем. Първо се спри на качествен генератор дори с по-малка мощност. Тук проблема е голям, защото генераторите с ел. старт обикновено са по-мощни. Не знам какво толкова отговорно трябва да топлиш. Най-нормалното решение е - UPS за помпата и генератор без разните там АВР и автоматичен старт. Аз лично бих се притеснявал ако мен ме няма и почнат да се пускат разни генератори и горелки. |
|
| Автор: | crez [ 17 Окт 2017, 13:12:17 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
ArturDent написа: Най-нормалното решение е - UPS за помпата и генератор без разните там АВР и автоматичен старт. По-горе писах UPS+ акумулатор 550 лв.и то за 4 часа,по добре генератор с автоматика Като имам генератор за гарелката за какво ми е UPS на помпата. Защо автм.старт???? ами жената не може да я накарам да дърпа стартер |
|
| Автор: | edemy2001 [ 17 Окт 2017, 13:51:20 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
Нямам забележки към схемата на Кемо. При нашите само има едно времезакъснение при спиране на генератора. Изчаква около 1 мин. след появата на мрежово захранване. Идеята е, че понякога се случва повторно изключване на автоматиката в подстанцията ако има късо по мрежата. И има проверка за работещ генератор. Ако след отпадане на мрежовото захранване в рамките на 10 сек. ако не заработи генератора, се прави повторен пуск и след още 10 сек., ако пак няма напрежение прави и трети и ако пак няма се включва сигнализация за повреда, но това са екстри, които не са задължителни. |
|
| Автор: | crez [ 17 Окт 2017, 14:20:12 ] |
| Заглавие: | Re: АВР-въпроси иотговори |
Кемо,ти тази схема за кого си я правил,та е на английски, моля преведи на бъл. надписите,някой не са ясни на схемата, а някой не са ми известни |
|
| Страница 1 от 7 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |