Пелетната горелка при запалване сумарно с шнека и вентилатора са около 500 вата. Помпата има UPS,но горелката няма, за нея ще е необходим 800 ватов на цена 550 лв.+ външен акумулатор 80А/часа за работа около 5 часа.При така направената сметка мисля е по добре да взема един генератор 2,5 Квт със с ел. стартер и да захраня цялата къще едновременно и горелка и помпа. Превключването (АВР-то) мисля да го изпълня с реле и контактор. На НЗ контакт на релето е вързан стартера на генератора,а на НО му контакт бобината на контактора захрянван от генератора :? дали ще се получи,все пак на генератора му е нужна време за развъртване. Давайте идеи, хидрата изчезна,чакам и неговото мнение.

Автор:  edemy2001 [ 17 Окт 2017, 10:18:32 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

Трябва и защита, като дойде тока да не се срещнат двете напрежения! Малко по-късно ще пиша малко по-подробно как става тази работа, че в момента нямам време - тръгвам на авария. На три обекта имаме такива генератори с автоматика!

Автор:  Кемо [ 17 Окт 2017, 11:05:20 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

Преди години правих такова нещо на един авариен генератор. Енергото искат превключването да е ръчно-за да няма опастност от връщане на напрежение .Направих го с два взаимно блокиращи се контактора,дойде човек от енергото и го одобри. Въпрос на блокировка е всичко,не е сложно. :)

Автор:  crez [ 17 Окт 2017, 11:13:44 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

Кемо написа:
Въпрос на блокировка е всичко,не е сложно. :)

Е...добре ама моля, дай схема. Той и Евгени се включи.

Автор:  Кемо [ 17 Окт 2017, 11:51:44 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

Това е схемата,която съм правил. Една и съща е,но я преснех и на 2 части,за по прегледно. Извинявай,че първата снимка е обърната :(.

Прикачени файлове:
IMG_2226.JPG
IMG_2226.JPG [ 397.16 KiB | Прегледано 6645 пъти ]
IMG_2227.JPG
IMG_2227.JPG [ 408.9 KiB | Прегледано 6645 пъти ]
IMG_2228.JPG
IMG_2228.JPG [ 411.96 KiB | Прегледано 6645 пъти ]

Автор:  crez [ 17 Окт 2017, 11:55:36 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

:поклон: :поклон: :good: А какво ще кажете за това http://www.vitolux.com/details.php?prodID=20728 ще проработи ли и заслужава ли си :?

Автор:  ArturDent [ 17 Окт 2017, 12:45:21 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

Не съм виждал добри отзиви за тия ... боклуци.
За това което искаш ти трябва надеждност... а тия са правени възможно най-евтино.
Дай да сложим всички екстри, пък колкото работят, толкова.

Има готови АВР, това не е проблем.
Първо се спри на качествен генератор дори с по-малка мощност.
Тук проблема е голям, защото генераторите с ел. старт обикновено са по-мощни.

Не знам какво толкова отговорно трябва да топлиш.
Най-нормалното решение е - UPS за помпата и генератор без разните там АВР и автоматичен старт.
Аз лично бих се притеснявал ако мен ме няма и почнат да се пускат разни генератори и горелки.

Автор:  crez [ 17 Окт 2017, 13:12:17 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

ArturDent написа:
Най-нормалното решение е - UPS за помпата и генератор без разните там АВР и автоматичен старт.

По-горе писах UPS+ акумулатор 550 лв.и то за 4 часа,по добре генератор с автоматика :? Като имам генератор за гарелката за какво ми е UPS на помпата. Защо автм.старт???? ами жената не може да я накарам да дърпа стартер :D

Автор:  edemy2001 [ 17 Окт 2017, 13:51:20 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

Нямам забележки към схемата на Кемо. При нашите само има едно времезакъснение при спиране на генератора. Изчаква около 1 мин. след появата на мрежово захранване. Идеята е, че понякога се случва повторно изключване на автоматиката в подстанцията ако има късо по мрежата. И има проверка за работещ генератор. Ако след отпадане на мрежовото захранване в рамките на 10 сек. ако не заработи генератора, се прави повторен пуск и след още 10 сек., ако пак няма напрежение прави и трети и ако пак няма се включва сигнализация за повреда, но това са екстри, които не са задължителни.

Автор:  crez [ 17 Окт 2017, 14:20:12 ]
Заглавие:  Re: АВР-въпроси иотговори

Кемо,ти тази схема за кого си я правил,та е на английски, :? моля преведи на бъл. надписите,някой не са ясни на схемата, а някой не са ми известни :D. Колко релета, колко контактора и с какви параметри? Комутацията с какво сечение (1,5 мм2), захранването вероятно с 6мм2