Автор:  crez [ 11 Апр 2016, 09:59:15 ]
Заглавие:  Контактен термометър

Купих този контастен термометър за вкл. и изключване на помпата на парното, но не мога да схвана логиката на контактите. Има 6 извода и маса. Напр. при показание от 0 до 20 гр. вкл. при преминаване през червенния показалец на 22 гр.изключва. На мен ми трябва при 40 да включи и като падне под 40 да изключи. Вероятно ще трябва да се използва реле :? Давайте идеи.
Прикачени файлове:
90459144_2_585x461_kontakten-termometar-snimki_rev002.jpg
90459144_2_585x461_kontakten-termometar-snimki_rev002.jpg [ 15.92 KiB | Прегледано 6222 пъти ]
Това е схемата на корпуса :? Къде са останалите три извода :?
Прикачени файлове:
Схема.docx [34.22 KiB]
282 пъти

Автор:  Тани [ 11 Апр 2016, 12:29:14 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Като гледам този терморегулатор е за включване на нагревател, който изключва при достигане на зададената температура. За помпата ти трябва точно обратната логика - да я включи при достигане на желаната от тебе температура. Трябва да гледаш при избора терморегулатора да има и нормално отворени и нормално затворени контакти. Тогава вече ще може да изпълнява и двете функции. За съжаление твоя не е такъв, ако съдим от схемата. Все пак има лъч надежда понеже схемата ти не е пълна. Можеш да провериш с мултицет дали при достигане на желаната температура между някои от изводите няма да се получи контакт.

Автор:  crez [ 11 Апр 2016, 12:38:57 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Пробвах ги всички изводи, цЪ няма. Тази схема е дадена на корпуса на темометъра, по пълна няма. Може би ще мине през реле :?

Автор:  Тани [ 11 Апр 2016, 12:44:41 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Няма ли опция да го върнеш и да го смениш с подходящо :? Виж ако не си давал пари за него, може и с реле, но си усложняваш живота и оскъпяваш проекта. Да не излезе, че д по-евтино да си купиш еще един терморегулатор вместо контактор? .

Автор:  Кемо [ 11 Апр 2016, 12:49:22 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Имаш 2бр. НЗ контакти. червените стрелки би трябвало да се регулират. Едната ще ти включи помпата,а другата/ лявата/ ще изключва.С 1 реле ще стане.

Автор:  crez [ 11 Апр 2016, 13:00:09 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Кемо написа:
Имаш 2бр. НЗ контакти. червените стрелки би трябвало да се регулират. Едната ще ти включи помпата,а другата/ лявата/ ще изключва.С 1 реле ще стане.

Да, регулират се,но на мен ми трябва едната от 0 до 40 гр. помпата е изключена, след 40 включва. Като загасне котела и темп.спадне на 40 да изключи помпата.

Автор:  Кемо [ 11 Апр 2016, 13:08:37 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Последователно на десния включваш едно реле R 15 с НЗ. контакт към помпата. Другия ти контакт е включен последователно на помпата. настройваш левия палец на 40 градуса,десния на 41 градуса. Така котела като вдигне над 41гр. помпата ще включи ,защото релето ще се обезточи и неговия НЗ контакт ще я включи,ако температурата почне да пада и стигне 40гр.,НЗ контакт на левия палец ще се отвори и ще спре помпата. Левия НЗ контакт ще бъде отворен под 40гр,а десния НЗ контакт ще отворен над 41гр. Когато температурната стрелка е между 40 и 41гр. и двата ти контакта са затворени,и помпата няма върти.

Автор:  crez [ 11 Апр 2016, 13:36:44 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

:поклон: Да, така смятах и да направя, но релето когато не работи помпата винаги ще и под напрежение.

Автор:  crez [ 11 Апр 2016, 13:41:12 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Кемо написа:
Последователно на десния включваш едно реле R 15 с НЗ. контакт към помпата. Другия ти контакт е включен последователно на помпата. настройваш левия палец на 40 градуса,десния на 41 градуса. Така котела като вдигне над 41гр. помпата ще включи ,защото релето ще се обезточи и неговия НЗ контакт ще я включи,ако температурата почне да пада и стигне 40гр.,НЗ контакт на левия палец ще се отвори и ще спре помпата. Левия НЗ контакт ще бъде отворен под 40гр,а десния НЗ контакт ще отворен над 41гр. Когато температурната стрелка е между 40 и 41гр. и двата ти контакта са затворени,и помпата няма върти.

Моля, ако не ти представлява проблем драсни една схемичка :поклон:

Автор:  Кемо [ 11 Апр 2016, 14:04:42 ]
Заглавие:  Re: Контактен термометър

Когато релето не работи,НЗ му контакт ще пуска помпата т.е.: релето е без напрежение на бобината.При намаляване температурата под 41 гр,десния контакт. се затваря,релето получава захранване и отваря НЗ си контакт. Значи играта става и само с десния контакт и едно реле.Левия контакт може да го включиш само за сигурност-да дублираш спирането.

Прикачени файлове: