Автор:  Бонго [ 18 Юни 2023, 15:25:35 ]
Заглавие:  Товаров прекъсвач

Има такова нещо с вид на автоматичен прекъсвач. Пробвах в 2 магазина, но не успяха да ми кажат каква е разликата и по-точно защо съществуват товарови прекъсвачи след като и АП могат на пръв поглед да вършат същата работа (на шалтер). Предположението ми е, че ТП са предвидени за по-голям брой превключвания докато АП би трябвало да сработват 1-2 пъти на година или по-рядко, т.е. 100 превключвания би трябвало да са много за цялото им съществуване.

Автор:  Николай Наков [ 18 Юни 2023, 16:13:58 ]
Заглавие:  Re: Товаров прекъсвач

Товаровите прекъсвачи прекъсват веригата под товар. Техните контакти са подсигурени да издържат на претоварване и късо съединение. Два вида са товаровите прекъсвачи ISS и ISS2 проектантите по ел. част знаят и каква е разликата и кой вид къде се ползва. В магазините продават товарови прекъсвачи, но не са длъжни да знаят каква е разликата между АП и ТП. Това трябва да го знаят тези, които търсят съответните ел. компоненти. :вино:

Автор:  Бонго [ 18 Юни 2023, 16:38:19 ]
Заглавие:  Re: Товаров прекъсвач

Надявам се ти добре знаеш какво са ТП, а не цитираш някакви общи информации. Защото това "прекъсват веригата под товар" не виждам с какво се различава от АП. Да не би АП да не прекъсват под товар? Първо изключваш всички консуматори и тогава се "задейства" АП.

Автор:  Николай Наков [ 18 Юни 2023, 16:56:14 ]
Заглавие:  Re: Товаров прекъсвач

Бонго написа:
Надявам се ти добре знаеш какво са ТП, а не цитираш някакви общи информации. Защото това "прекъсват веригата под товар" не виждам с какво се различава от АП. Да не би АП да не прекъсват под товар? Първо изключваш всички консуматори и тогава се "задейства" АП.

Споделям само това, което знам!
Автоматичният прекъсвач е за изключване на вериги при късо съединение, претоварване, и ред други... но като цяло не се ползва да превключва вериги.
Простичко казано, товаровият прекъсвач не изпълнява защитна ,а само разединителна функция!
Първо трябва да знаеш какво и за какво ти трябва и след това да се ориентираш как да действаш.
Понеже питаш, проектант съм и до преди няколко години изпълнявах и проекти по изграждане и предаване на готови частни и обществени сгради и технически съоръжения. :вино:

Автор:  Бонго [ 18 Юни 2023, 17:22:40 ]
Заглавие:  Re: Товаров прекъсвач

Трябва ми "копче" в таблото, с което да изключвам почти всичко. По магазините масово ми дават акъл, че с АП това може да става - гасиш си просто един бушон и готово. Само че идеята е, че ще се изключва много пъти - не точно всеки ден, но примерно през ден. Това е по въпроса за какво ми трябва. Доколкото разбрах за тая цел има ТП, т.е. нещо което не е автоматичен бушон и се предвижда да се щрака много пъти, а не само инцидентно. Затова ме интересуваше и какво качество на ТП липсва при АП. Предполагам е точно издържливостта на много превключвания. За АП може 100 превключвания да са достатъчно много с презапасяване, а един ТП за 15г може да се щрака 5-10 хиляди пъти, ако се ползва всеки ден. Иначе, ако АП издържа на 5000 превключвания, няма особен смисъл да се купува нещо различно със същата или дори по-висока цена. Ако струваше по-малко е ясно.

Автор:  Николай Наков [ 18 Юни 2023, 17:38:20 ]
Заглавие:  Re: Товаров прекъсвач

Значи ти трябва товаров прекъсвач/ разединител/ шалтер... написах ти каква е разликата. Ако все още имаш интерес да търсиш, ориентираш се към търсене, закупуване и инсталиране на товаров прекъсвач! :вино:

Автор:  resistbody [ 18 Юни 2023, 22:25:12 ]
Заглавие:  Re: Товаров прекъсвач

Аз до сега ползвах АП-тата с тая цел, имам по таблата трифазни шалтери, но не се бях замислил дали има монофазни.... ПЕП-овете не са ли нещо подобно. Иначе гугл веднага показа че има с размера на АП.. по 5-20лв

Автор:  Николай Наков [ 18 Юни 2023, 23:34:33 ]
Заглавие:  Re: Товаров прекъсвач

ПЕП-овете масово се ползваха в апартаментните табла на панелките в късният соц. От етажното табло захранващият кабел след предпазителят на електромера се подаваше на ПЕП-а в апартаментното табло и от там по АП на отделните кръгове.