| Екак - Как? Какво? Къде? Защо? http://www.e-kak.info/forum/ |
|
| Ще работи ли коректно? http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=7552 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | pipilica [ 28 Фев 2020, 03:54:03 ] | ||
| Заглавие: | Ще работи ли коректно? | ||
Обикновените АП като този ще работили коректно на прав ток. То е ясно при претоварване ще сработи биметалната пластина, на нея и все едно къв ток я грее, въпроса ми е за електромагнитната част дали ще сработи, все пак електромагнита е смятан за променливо напрежение 230 волта, дали на 12 волта прав ток ще има същите параметри каквито са дадени по каталог.
|
|||
| Автор: | ESPACE [ 28 Фев 2020, 10:08:56 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
Сега пробвах един автоматичен 6А на батерия на винтоверт. Изключва веднага. |
|
| Автор: | hidrazin [ 28 Фев 2020, 11:53:07 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
Разбира се че ще работи. Но това при ниски напрежения. При по-високи няма да изключи или поне няма да изкара дълго.
|
|
| Автор: | edemy2001 [ 28 Фев 2020, 12:28:21 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
Колко ще изкара зависи от тока най-вече, а не от напрежението. Понеже искрогасителя вътре не е предназначен за прав ток, е възможно да се скапят контактите от дъга, при многократни изключвания. |
|
| Автор: | hidrazin [ 28 Фев 2020, 12:43:38 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
И от двете дядо попе... При ниски напрежения дъгогасителите практически не работят. Контактите се скапват ако тръгне дъга - пробвано многократно. Често захранвам разни уреди предназначени за АС на DC - примерно прахосмукачка. При изключване (задължително от бушона а не от нейния ключ) направо се чува как свири дъгата вътре. Едни такъв бАшон изкарва към 100-тина изключвания на прахосмукачката. При липса на скъпите DC автоматични предпазители се слагат трифазни и няма грижа.
|
|
| Автор: | pipilica [ 29 Фев 2020, 05:35:45 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
ESPACE написа: Сега пробвах един автоматичен 6А на батерия на винтоверт. Изключва веднага. Как го пробва, късо ли направи или от претоварване изключи. |
|
| Автор: | ESPACE [ 01 Мар 2020, 08:30:32 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
Късо, колко да е късо - колкото могат да осигурят батериите. Пада моментално башоня, на претоварване държи дълго. |
|
| Автор: | Kuger [ 02 Мар 2020, 12:58:44 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
На работа имахме 220v аварийно осветление на постоянен ток. Управлението беше автоматично с контактор трифазен за променлив ток, със правотокова бобина. Пълно недоразумение, такава красива дъга си правеше при изключване, да ти е кеф да я гледаш Отделните кръгове бяха защитени с монофазни български АП. |
|
| Автор: | ivanovbg [ 13 Мар 2020, 01:14:06 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
На прав ток и ниско напрежение, за изкрогасител може да се ползва кондензатор. Много им удължава живота на контактите. |
|
| Автор: | Тани [ 13 Мар 2020, 11:39:17 ] |
| Заглавие: | Re: Ще работи ли коректно? |
Колко ниско? Декември и Януари дори при слънчево време, на бойлера не му стигат двата турски панела за по 200+ лв, за да го загреят с над 40-42°С, ако съм го източил напълно. Трябва му поне още един панел. Лошото е че през лятото е възможно да ми дойдат в повече, защото в момента системата се самоограничава до 80°С през лятото. Миналия месец мярнах в Алиекспрес нисковолтови реотани за бойлер като моя и ме осени "гениалната" идея, вместо още един турски панел, да си взема фотоволтаичен панел, който първоначално да свържа директно към нисковолтовия реотан, който да ползвам само през зимата, а през лятото да ползвам фотоволтаик за друго предназначение. Вероятността да се наложи изключване на реотана, заради опасно висока температура в бойлера, клони от минимална към нулева, но от съображения за сигурност, задължително трябва да предвидя някакво реле или терморегулатор. Дали един кондензатор ще е достатъчен за да ползвам стандартен терморегулатор? Напрежението ще е максимум 40 волта. |
|
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
|