Екак - Как? Какво? Къде? Защо?
http://www.e-kak.info/forum/

полилей занулен - дава ток по корпуса
http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=5419
Страница 1 от 2

Автор:  todorkristev [ 29 Дек 2017, 13:43:27 ]
Заглавие:  полилей занулен - дава ток по корпуса

Здравейте, извинете, че въпросът ми не е професионално зададен, но ще съм благодарен за помощ.
наскоро при нас имаше наводнение и полилеят (доста скъп, състоящ се от десетина малки сфери) се наводни.
свалих го и изчаках да изсъхне. когато го монтирах отново, реших случайно с фазомера да пипна корпуса и по него течеше ток.

откачих го отново и съм в търсене на проблема.

от полилея излизат три жички - фаза, нула, земя (изведена от центъра на металния корпус), като земята от полилея беше съединена с нулата от стената, тоест беше занулено. свързах правилно нулата и фазата със съответните кабели от стената, не съм объркал цветовете, направих го точно както беше преди, отново занулих, както си беше.

между другото пробвах напрежението с мултицет от стената - то си е 220 волта.

сега просто не мога да разбера откъде може да идва проблемът с измереното върху корпуса на полилея напрежение.

благодаря ви предварително!

Автор:  hidrazin [ 29 Дек 2017, 14:46:05 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

Това дето му викаш "фазомер" НЕ Е ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД !!!
Той не е гаранция дали има или няма напрежение!!!
:наздраве3:

Автор:  todorkristev [ 29 Дек 2017, 18:58:48 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

Благодаря за отговора. Изглежда, че проблемът е в инсталацията. И все пак какво значи, когато при изключен прекъсвач, фазомерът светва? Днес забелязах, че и други консуматори, включени в контакт в стаята, имат същия проблем - плюс, че се усеща леко трептене, когато с ръка се докосне корпуса. И то когато уредът е изключен!... Благодаря!

Автор:  hidrazin [ 29 Дек 2017, 21:34:25 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

Означава че нулата ти не е съвсем истинска нула.
Предполагам става дума за къща?
За решаване на проблема е необходим, повторен заземител и то измерен от тези които знаят как и имат с какво да го измерят.
Все пак е най-добре да се погледне на място и то не от комшията дето някога си бил свързал лаМба и контакт...
:наздраве3:

Автор:  thunders [ 29 Дек 2017, 22:31:27 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

Провери си таблата за хлабава нула, разклонителните кутии да няма влага.Само в едната стая ли усещаш трептене когато докосваш някой уред? Намери електротехник да не стане някоя беля.

Автор:  ZMeyGorianin [ 30 Дек 2017, 08:50:01 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

На село съм вързан като предпоследна къща по линията. забелязах, че крайният стълб има прекъсване между заземителния кабел и шината в земята. Замерих с мултицет двата края и даде 18,4 Волта.
В същото време по заземителните пластини на контактите в къщата светва фазомера /индукционен/ и дава напрежение между фаза/пластини - 14,0 Волта и между нула/пластини - 4,0 Волта
Напрежението в къщата също е много променливо - пада до 160 Волта при включени по-мощни кансуматори.
Та дали това не се дължи на прекъснатото заземяване при стълба? От там и подобен проблем с полилея?

Автор:  hidrazin [ 30 Дек 2017, 11:02:18 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

ZMeyGorianin написа:
...Напрежението в къщата също е много променливо - пада до 160 Волта при включени по-мощни кансуматори.
Та дали това не се дължи на прекъснатото заземяване при стълба?...

Не, това е поради голямото разстояние до трафото и малкото сечение на проводниците до теб.
И въобще проблема е с калпавата ви мрежа в района.
:наздраве3:

Автор:  todorkristev [ 30 Дек 2017, 14:28:54 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

При нас всички контакти се оказаха с такава "хлабава нула ". Но не сме в къща, а в блок...

Автор:  Тани [ 30 Дек 2017, 22:49:36 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

todorkristev написа:
И все пак какво значи, когато при изключен прекъсвач, фазомерът светва?


Ако фазомер съвети само когато Ключът е изключен, а угасва, когато го включиш, най-вероятно ключът прекъсва нулата, а не фазата. Ако е така, е силно препоръчително инсталацията да се преработи така, че да се изключва фазата.

В най-лошия случай, просто махни "зануляването" на осветителното тяло, защото ако ключат прекъсва нулата, то корпусът на осветителното тяло се офазява през крушките, защото фазата е постоянно свързана с тях.

Автор:  todorkristev [ 31 Дек 2017, 10:23:39 ]
Заглавие:  Re: полилей занулен - дава ток по корпуса

Да, благодаря, че ме подсетихте за това. Аз като лаик само предчувствах, че нещо не е наред.

Значи има два проблема - хлабавата нула в целия апартамент и най-вероятно целия вход, и това, че в ключа на лампата минава нулата, а не фазата! А фазата отива директно в полилея!

Излиза, че по време на наводнението е имало точно такъв риск, какъвто грешната инсталация е позволявала!
Защото жена ми беше влязла в стаята, видяла наводнения под и водата капеща от полилея (добре, че не е била по-силна струя) и полилея, който е мъждукал неестествено от комбинацията на фазата с водата. Първото, което е направила е било да натисне ключа на лампата, но нищо не се е случило.

Предполагам, че в това положение, докато фазата минава оттам, мостчето на зануляването трябва да се премахне, защото е опасно?
А преправянето на инсталацията означава да се намери с разбиване кутията и там да се обърнат кабелите, нали?

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/