Автор:  Георги Иванов [ 10 Сеп 2017, 16:48:23 ]
Заглавие:  Включвател.

Здравейте,днес ми подариха един включвател и ми казаха че ще ми свърши работата,за която ми трябва.
Ще го поставям на циркуляр със трифазен ток .Мотора е 3 kw и пише 11.9/6.9 А
Ще мога ли да го ползмвам че по него много писано,много нещо и май нищо не разбрах.

Прикачени файлове:
DSC03915.JPG
DSC03915.JPG [ 134.67 KiB | Прегледано 5884 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03917.JPG
DSC03917.JPG [ 130.7 KiB | Прегледано 5884 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03922.JPG
DSC03922.JPG [ 133.23 KiB | Прегледано 5884 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03924.JPG
DSC03924.JPG [ 136.42 KiB | Прегледано 5884 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03925.JPG
DSC03925.JPG [ 134.71 KiB | Прегледано 5884 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03926.JPG
DSC03926.JPG [ 140.6 KiB | Прегледано 5884 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03925.JPG
DSC03925.JPG [ 134.71 KiB | Прегледано 5884 пъти ]

Автор:  hidrazin [ 10 Сеп 2017, 20:20:58 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

Май са те пуснали по нанадолнището.... :D
Контактора е за 18 ампера но термичната защита е с максимален ток 1 ампер.
Може да се регулира от 0,63 до 1 ампер и то си е написано на синята врътка.
:наздраве3:

Автор:  Hursa [ 10 Сеп 2017, 23:46:12 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

До колкото разбрах е "електромагнитен стартер за управление на директния пуск и спиране на ел двигател". Със защита на двигателя от претоварване и отказ на фаза. Има термическа защита и тази настройка от 0,63 до 1 - се отнася за тези защити, и е настройка на токовия диапазон, а не ампеража. Работния ток при 380/400 (междуфазното напрежение в момента е 400, от както фазното е към 232) волта е до 18 ампера, мощността до 7,5 кВт. Така, че - до колкото разбирам - ще "върши работа" :) .

Автор:  hidrazin [ 11 Сеп 2017, 02:11:50 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

Hursa написа:
До колкото разбрах е "електромагнитен стартер за управление на директния пуск и спиране на ел двигател". Със защита на двигателя от претоварване и отказ на фаза. Има термическа защита и тази настройка от 0,63 до 1 - се отнася за тези защити, и е настройка на токовия диапазон, а не ампеража.

Май (или юни :D ) много-много не си разбрал ...
Това е кутия в която има:
1.Контактор CHINT NC1 1810 / 18A
Контактор CHINT NC1 1810 / 18A
2.Термична защита за товара CHINT NR2-25/G-0E
Термична защита NR2-25/G-0E трифазна 0.63-1A
3.И две микрети за ПУСК и СТОП - виждат се монтирани в кутията, отстрани на контактора и термичната защита.
Тока на трите фази за двигателя минава през термичната защита и тя трябва да се настрои на 1,25In на двигателя.
Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера.
Ето, например тази е за обхват 17-25 ампера...

Изображение

:наздраве3:

Автор:  Сашо [ 11 Сеп 2017, 07:53:55 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

"Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера."
Принципно не би ли трябвало да е в звезда на 400В? Поне в повечето случаи у нас са така. Тогава тока би трвало да е 7А?

Автор:  Avas [ 11 Сеп 2017, 07:59:04 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

Сашо написа:
"Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера."
Принципно не би ли трябвало да е в звезда на 400В? Поне в повечето случаи у нас са така. Тогава тока би трвало да е 7А?

И пак няма да стане тая защита, та колегата поне си има контактор, та да ходи до магазина и да взима подходяща защита.

Автор:  Сашо [ 11 Сеп 2017, 12:03:02 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

Така де, но каква всъщност му препоръчваме. Според мен NR2-25/G-1F трифазна 5.5-8A. Ако тока в триъгълник на 400 волта е 12А то - NR2-25/G-1H трифазна 9-13A

Автор:  Георги Иванов [ 11 Сеп 2017, 13:45:35 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

hidrazin написа:
Май са те пуснали по нанадолнището.... :D
Контактора е за 18 ампера но термичната защита е с максимален ток 1 ампер.
Може да се регулира от 0,63 до 1 ампер и то си е написано на синята врътка.
:наздраве3:


Хидра,не са ме пуснали по нанадолнището,подарък е от братовчед ми.Но когато стана въпрос за пускателя,вече бяхме на доста ракии поливайки ремонта на пералнята който направих.Та жената го занесе в колата и чак като се прибрах от село го отворих да видя за какво иде реч.
Или братовчеда ги е объркал или не е видял какво пише.
Благодаря на колегите за съветите,ще си купя нова защита и го пускам в боя.
П.П. Последно тази защита ли да си взема NR2-25/G-1H трифазна 9-13 А ?

Автор:  Сашо [ 11 Сеп 2017, 14:39:56 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

Той хидрата може да го види с боба си, ама кога ли ще намине ... На нас може да ни кажеш (покажеш) какво пише на табелката: 220/380V Δ/Y 11.9/6.9 А? Или друго?

Автор:  hidrazin [ 11 Сеп 2017, 15:38:25 ]
Заглавие:  Re: Включвател.

Е не знам какво пише на таблеката. Но би трябвало наистина да пише 220/380V Δ/Y 11.9/6.9 А
Щото и сметките така излизат 6,9 х √3 = 11,9 ампера
Тогава защитата трябва да се настрои на 8,6 А
Подходяща е тази защита от 7 до 10 А защото обхвата на настройка се намира почети в средата на скалата.
А там и настройката е най-добра.
Термична защита NR2-25/G-1G трифазна 7-10A
Разбира се има и по-евтини но точно тези силно препоръчвам да се избягват.
Термична защита за контактор от 7.00 до 10.00 A E1314
Има и по-скъпи:
Термична защита за контактор от 7.00 до 10.00 A LR2D
Но в случая е излишно "изхвърляне".
Такава бих монтирал там където мотора би работил без надзор и без персонал наоколо.
В случая обаче не е така. Циркуляра все пак не работи сам, без човек.
Така че CHINT е едно добро и като качество и като цена, оптимално решение.
:наздраве3: