| Автор: | Георги Иванов [ 10 Сеп 2017, 16:48:23 ] | ||
| Заглавие: | Включвател. | ||
Здравейте,днес ми подариха един включвател и ми казаха че ще ми свърши работата,за която ми трябва. Ще го поставям на циркуляр със трифазен ток .Мотора е 3 kw и пише 11.9/6.9 А Ще мога ли да го ползмвам че по него много писано,много нещо и май нищо не разбрах. Прикачени файлове: DSC03915.JPG [ 134.67 KiB | Прегледано 5884 пъти ] Прикачени файлове: DSC03917.JPG [ 130.7 KiB | Прегледано 5884 пъти ] Прикачени файлове: DSC03922.JPG [ 133.23 KiB | Прегледано 5884 пъти ] Прикачени файлове: DSC03924.JPG [ 136.42 KiB | Прегледано 5884 пъти ] Прикачени файлове: DSC03925.JPG [ 134.71 KiB | Прегледано 5884 пъти ] Прикачени файлове: DSC03926.JPG [ 140.6 KiB | Прегледано 5884 пъти ]
|
|||
| Автор: | hidrazin [ 10 Сеп 2017, 20:20:58 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
Май са те пуснали по нанадолнището.... Контактора е за 18 ампера но термичната защита е с максимален ток 1 ампер. Може да се регулира от 0,63 до 1 ампер и то си е написано на синята врътка.
|
|
| Автор: | Hursa [ 10 Сеп 2017, 23:46:12 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
До колкото разбрах е "електромагнитен стартер за управление на директния пуск и спиране на ел двигател". Със защита на двигателя от претоварване и отказ на фаза. Има термическа защита и тази настройка от 0,63 до 1 - се отнася за тези защити, и е настройка на токовия диапазон, а не ампеража. Работния ток при 380/400 (междуфазното напрежение в момента е 400, от както фазното е към 232) волта е до 18 ампера, мощността до 7,5 кВт. Така, че - до колкото разбирам - ще "върши работа" .
|
|
| Автор: | hidrazin [ 11 Сеп 2017, 02:11:50 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
Hursa написа: До колкото разбрах е "електромагнитен стартер за управление на директния пуск и спиране на ел двигател". Със защита на двигателя от претоварване и отказ на фаза. Има термическа защита и тази настройка от 0,63 до 1 - се отнася за тези защити, и е настройка на токовия диапазон, а не ампеража. Май (или юни Това е кутия в която има: 1.Контактор CHINT NC1 1810 / 18A Контактор CHINT NC1 1810 / 18A 2.Термична защита за товара CHINT NR2-25/G-0E Термична защита NR2-25/G-0E трифазна 0.63-1A 3.И две микрети за ПУСК и СТОП - виждат се монтирани в кутията, отстрани на контактора и термичната защита. Тока на трите фази за двигателя минава през термичната защита и тя трябва да се настрои на 1,25In на двигателя. Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера. Ето, например тази е за обхват 17-25 ампера... ![]()
|
|
| Автор: | Сашо [ 11 Сеп 2017, 07:53:55 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
"Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера." Принципно не би ли трябвало да е в звезда на 400В? Поне в повечето случаи у нас са така. Тогава тока би трвало да е 7А? |
|
| Автор: | Avas [ 11 Сеп 2017, 07:59:04 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
Сашо написа: "Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера." Принципно не би ли трябвало да е в звезда на 400В? Поне в повечето случаи у нас са така. Тогава тока би трвало да е 7А? И пак няма да стане тая защита, та колегата поне си има контактор, та да ходи до магазина и да взима подходяща защита. |
|
| Автор: | Сашо [ 11 Сеп 2017, 12:03:02 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
Така де, но каква всъщност му препоръчваме. Според мен NR2-25/G-1F трифазна 5.5-8A. Ако тока в триъгълник на 400 волта е 12А то - NR2-25/G-1H трифазна 9-13A |
|
| Автор: | Георги Иванов [ 11 Сеп 2017, 13:45:35 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
hidrazin написа: Май са те пуснали по нанадолнището.... Контактора е за 18 ампера но термичната защита е с максимален ток 1 ампер. Може да се регулира от 0,63 до 1 ампер и то си е написано на синята врътка. ![]() Хидра,не са ме пуснали по нанадолнището,подарък е от братовчед ми.Но когато стана въпрос за пускателя,вече бяхме на доста ракии поливайки ремонта на пералнята който направих.Та жената го занесе в колата и чак като се прибрах от село го отворих да видя за какво иде реч. Или братовчеда ги е объркал или не е видял какво пише. Благодаря на колегите за съветите,ще си купя нова защита и го пускам в боя. П.П. Последно тази защита ли да си взема NR2-25/G-1H трифазна 9-13 А ? |
|
| Автор: | Сашо [ 11 Сеп 2017, 14:39:56 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
Той хидрата може да го види с боба си, ама кога ли ще намине ... На нас може да ни кажеш (покажеш) какво пише на табелката: 220/380V Δ/Y 11.9/6.9 А? Или друго? |
|
| Автор: | hidrazin [ 11 Сеп 2017, 15:38:25 ] |
| Заглавие: | Re: Включвател. |
Е не знам какво пише на таблеката. Но би трябвало наистина да пише 220/380V Δ/Y 11.9/6.9 А Щото и сметките така излизат 6,9 х √3 = 11,9 ампера Тогава защитата трябва да се настрои на 8,6 А Подходяща е тази защита от 7 до 10 А защото обхвата на настройка се намира почети в средата на скалата. А там и настройката е най-добра. Термична защита NR2-25/G-1G трифазна 7-10A Разбира се има и по-евтини но точно тези силно препоръчвам да се избягват. Термична защита за контактор от 7.00 до 10.00 A E1314 Има и по-скъпи: Термична защита за контактор от 7.00 до 10.00 A LR2D Но в случая е излишно "изхвърляне". Такава бих монтирал там където мотора би работил без надзор и без персонал наоколо. В случая обаче не е така. Циркуляра все пак не работи сам, без човек. Така че CHINT е едно добро и като качество и като цена, оптимално решение.
|
|