Автор:  nv952 [ 06 Окт 2016, 19:32:11 ]
Заглавие:  Изчезнало заземяване

Имам един странен проблем
Тва са две табла,като от едното отива напрежение към другото (стара къща с пристроена стая,куxня и дневна)
До преди няколко месеца всичко е работило идеално,до момента в който единият контакт спрял да работи (свързан е грешно!Проводника за заземяването е на мястото на нулата,а нулевият проводник е свързан на пластината за заземяване на контакта) и от мивката почнало да удря ток?
Първо си викам че нещо бойлерите са,обаче отварям таблото и гледам тия усукани проводници!
Усуканите проводници не са свързани към нулата и при свързването им с парче проводник става,обаче ми е интересно как до сега е работило (около 10 години,не съм много сигурен) и изведнъж е спряло?
И в двете табла при свързване на усуканите проводници с нулевата шина се появява 230 волта между Фазата и заземителната пластина на контактите. Когато няма мост показва 180 волта (водопроводната инсталация е с метални тръби)

пп Xидра,знам какво ще ми кажеш за това подминавай,че да не се ядосваш по това време.
phpBB [media]


Прикачени файлове:
20161006_155521(1).jpg
20161006_155521(1).jpg [ 1.26 MiB | Прегледано 5813 пъти ]
20161006_151211.jpg
20161006_151211.jpg [ 1.06 MiB | Прегледано 5813 пъти ]

Автор:  Милен [ 06 Окт 2016, 22:00:09 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало зануляване

На първото табло от къде му идва захранването? От стълба? Там земното как е? Да не е замоствано там и/или да има лоша връзка?

Автор:  hidrazin [ 07 Окт 2016, 00:01:16 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало зануляване

nv952 написа:
...пп Xидра,знам какво ще ми кажеш за това подминавай,че да не се ядосваш по това време...

Ми кат знаеш не пускай темата а остави хората дето си разбират от работата да я свършат.
Демек - не се занимавай с неща от които и бъкел не разбираш. И за клиентите ще е по-добре ...
:наздраве3:

Автор:  Тани [ 07 Окт 2016, 00:25:20 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало зануляване

Реално не ти е изчезнало зануляването а заземяването!

Провери дали въобще има заземяване или още първоначално от нулата са свързали PEN проводниците? Дори да си има отделно заземяване, не е лошо да го свържеш с нулата в първото табло!

Автор:  Duke_BG [ 07 Окт 2016, 08:18:26 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало зануляване

трипроводна инсталация ли е навсякъде ?

И щом е почнало да бие ток значи че някой уред има утечка към корпус

и тая утечка си е била доста време и сигурно е скапала някъде слаба връзка на земното

Автор:  nv952 [ 07 Окт 2016, 11:00:34 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало зануляване

Duke_BG написа:
трипроводна инсталация ли е навсякъде ?

Да
Duke_BG написа:
И щом е почнало да бие ток значи че някой уред има утечка към корпус
и тая утечка си е била доста време и сигурно е скапала някъде слаба връзка на земното

Възможно е да има,но за контакта който е спрял да работи е използвал PEN проводника а нулата е била свързана на мястото на земята в контакта .
Може да има и още контакти които са сбъркани. (ще проверявам)

Тани написа:
Реално не ти е изчезнало зануляването а заземяването!
:doubleup:

Тани написа:
Провери дали въобще има заземяване или още първоначално от нулата са свързали PEN проводниците?

Ще проверя.
На място забравих да преброя броя на проводниците :(
Имам чувство,че броя на всички проводници ПВВ-МБ1 свързани на нулевата шина е същият брой и в усуканите проводници за заземяването?
Ще огледам пак :)

Автор:  pipilica [ 09 Окт 2016, 04:18:24 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало заземяване

Ко стана намери ли заземката, да не е отишла да пие бира някъде. Вземи един веригопроверител и си прозвъни кабелите, така с броене и гледане няма да стане.

Автор:  nv952 [ 12 Окт 2016, 18:26:43 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало заземяване

pipilica написа:
Ко стана намери ли заземката

Да търся нещо което го има....ама тука аз не намерих :стена:
Питаx собствениците,обаче те не знаят кво е правено-само са плащали :?
Днес обикаляx из цялата къща и питам от кога не работи оня контакт дето е свързан грешно и те викат " ми от 2 години"
Иначе има точно 10 нулеви и точно 10 PEΝ проводници!

Прикачени файлове:
20161012_112206.jpg
20161012_112206.jpg [ 1006.86 KiB | Прегледано 5652 пъти ]
20161012_120549.jpg
20161012_120549.jpg [ 1.6 MiB | Прегледано 5652 пъти ]

Автор:  hidrazin [ 12 Окт 2016, 23:05:46 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало заземяване

Продължавай да броиш. После си запиши резултатите и си пусни фиш от тотото с тях. Може и да удариш тройка.
После ако не се получи, пробвай да разшириш кръгът на разпитите.
Не разпитвай само собствениците - питай комшиите, питай на съседната улица, питай в съседния град, питай надзорната фирма ...
Ако не помогне, питай бат Бойко, Цецка Цачева или Ахмед Доган. Няма начин някой от тях да не знае!!!
После вземи да оставиш някой електротехник да си свърши работата ... :spank:
:наздраве3:

Автор:  zz_stefanov [ 16 Окт 2016, 19:08:58 ]
Заглавие:  Re: Изчезнало заземяване

Трипроводна ама след таблото.
Аз ли съм кьорав, но на нито една от снимките не виждам да е подведен нулев проводник. По точно виждам само един шарен дето трябва да е заземителен , но дали е така кой ти знае.

Тоя черния кабел само с два проводника ли е? От къде идва, там къде и как е свързан?
Както гледам заземяването не е изчезнало, просто не го е имало. А защо при тази ситуация P и N проводниците не са събрани в таблото питай предния майстор.
Биело ток точно заради това.