Тъй като в новата къща ще се топля с климатици, които няма да са от най-евтините, съм решил да реализирам следната защита на машините:
1. За двата климатика 9000BTU (консумирана мощност 0.68KW при отопление) ще сложа по едно малко табло със следните компоненти:
-АП 6А и крива В
-Катоден отводител SPD-C10/1P 10KA след АП
-Закъснител на включването Telemecanique RE8TA331BU
2. За един климатик 14000BTU (консумирана мощност 1.35KW при отопление) табло със следните компоненти:
-АП 10А и крива В
-Катоден отводител SPD-C10/1P 10KA след АП
-Закъснител на включването Telemecanique RE8TA331BU
-Реле Telemecanique LC1K0601Q7
В апартаментното табло ще има един отводител SPD-B40/1P 40KA, разстоянията до таблата на климатиците са над 10 метра.
Идеята ми в общи линии е каскадно свързаните катодни отводители в комбинация с АП да пазят от пренапрежение, а закъснителите, настроени на 10-30 секунди да дават време на напрежението да се стабилизира преди отново да захранят климатиците. Telemecanique RE8TA331BU са с номинален ток 3А и максимален 8А, би трябвало да са достатъчни за 0.68KW при отопление и евентуално по-високия стартов ток. Релето Telemecanique LC1K0601Q7 принципно е за управление на трифазен двигател, но работи идеално на 230 волта, ще ползвам паралелно трите нормално отворени контактора.
Въпросите ми са има ли смисъл от подобна защита и дали АП са правилно подбрани и ще издържат ли на стартовия ток на климатиците?
За протокола компонентите на Telemecanique ми изпаднаха от един АВР и няма да ги купувам ;)

Автор:  hidrazin [ 17 Авг 2016, 18:42:13 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

DundyTheCroc написа:
Въпросите ми са има ли смисъл от подобна защита и дали АП са правилно подбрани и ще издържат ли на стартовия ток на климатиците?

А климатиците са??? - марка, модел ...
Мисля че доста се задълбочаваш...
:наздраве3:

Автор:  VLADO66 [ 17 Авг 2016, 19:46:15 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

Катодните отводители няма да те спасят от некачествено напрежение.Един в централното табло е достатъчен.

Автор:  Кassap [ 17 Авг 2016, 19:56:39 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

Всъщност, климатиците страдат повече от ниското напрежение.

Автор:  DundyTheCroc [ 17 Авг 2016, 21:31:40 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

Климатиците още не са купени, но вероятно ще са ASHG09LUCA и 14 LB Nocria (ако са останали на пазара, ако не подобна 14-ка)
Напрежението ми определено не е ниско, последно измерих 238-9 волта при към 3 киловата товар в имота.
Понеже работата ми е в този район от горчив опит знам, че често има проблеми с кратки прекъсвания на захранването, рекорда беше към 120 за един уикенд и 6к евро за ремонт на 40KVA UPS.
Хидра, прав си, че малко преигравам, ма пустите части изпаднаха и гледам как да ги оползотворя, дори на хладилника ще мушна един закъснител май :)
Относно катодните отводители бих предпочел един в ГРТ и един в моето табло, но това няма да се случи, така че ще се защитавам сам както мога. Това за каскадното свързване го взех от документацията на Шнайдер да си призная.

Автор:  Mamamy [ 17 Авг 2016, 22:37:12 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

За защита на хладилника в къщи ползвам защита от копирна машина Xerox. Защитата защитава от повишено, понижено напрежение и осигурява закъснение при включване. Установих, че при включен бойлер или пералня като пусна и кафе машината и хладилника изключва. Много съм доволен. Сигурно има начин да се изкопира схемата нищо, че е сложна, но ако има как да се върже на цялата къща щеше да е супер.

Автор:  DundyTheCroc [ 18 Авг 2016, 08:28:16 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

Това чудо отделно ли е или вътре в самия Ксерокс? Имам няколко стари машини, може да погледна има ли нещо вътре.
Иначе в сегашния ми имот имаше сериозен проблем с качеството на тока, който не се оправи нито след смяна на всичко в ГРТ, нито след смяна на кабела от трафопоста до ГРТ. Имаше едно досадно трептене в светлината на лампите, съответно горяха много често. В момента кръга за осветление съм го вързал през LC филтър от компютърно захранване, трептенето намаля и спряха да гърмят като пуканки.
п.п. След като добре огледах на място реших външните тела на климатиците за спалнята и детската да са на терасата на детската, която без това е много голяма, а и има общи стени и с двете стаи. Двата климатика 9000BTU ще са на едно табло, доколкото мога надрасках следната схема за него:
Изображение

Автор:  VLADO66 [ 18 Авг 2016, 13:30:53 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

Качи външните тела нависоко, нищо че терасата е голяма, лятото от климатиците духа жега.

Автор:  hidrazin [ 18 Авг 2016, 13:33:14 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

Климатиците не са хладилници. Закъснението при включване е напълно излишно.
А твоите са и инверторни. Те нямат стартов ток защото развъртането им е постепенно и плавно.
На всичкото отгоре и включването на компресорите им е със забавяне във времето.
Първо двете тела трябва да се "чуят" едно с друго. После се пуска външния вентилатор .... накрая компресора и то плавно.
Няма и смисъл от тези малки предпазители 6 и 10А. Сложи си предпазители според кабела.
Все пак предпазителите в таблото не защитават самото устройство а само кабелната линия до него и евентуално контакта (ако има такъв).
В твоята схемичка не виждам заземителен проводник???
Инсталацията двупроводна ли ще бъде?

А за това дето нещо ти изпаднало и му търсиш приложение...
То и аз имам например рубинови пръчки и напомпващи лампи от лазери за рязане на метал, също и чаркове от самолети ...
Ама не съм тръгнал да си правя нито лазер, нито самолет... :D
:наздраве3:

Автор:  DundyTheCroc [ 18 Авг 2016, 13:46:43 ]
Заглавие:  Re: Защита на климатик

Инсталацията в имота си е двупроводна, заварено положение. Малките предпазители не са толкова заради климатиците или кабелите, а заради защитата от пренапрежение, целта е да паднат при скок в напрежението когато се отпушат защитите, в таблото на апартамента си има други предпазители. Закъснението е с цел стабилизация на входящото напрежение преди да се захранят от мрежата след спиране на тока. Между другото новите хладилници и те са с инверторен компресор.
Аз ако имах безплатни материали и лазер бих пробвал да сглобя, що не :drinks:
Телата ще са на високо, в края на терасата, далеч от вратата на детската, макар че така като гледам едва ли ще се ползват за охлаждане много.
Някакви забележки към самата схема (освен към самото чертане) ?