Екак - Как? Какво? Къде? Защо?
http://www.e-kak.info/forum/

Смяна на предпазители в старото табло
http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=3516
Страница 1 от 4

Автор:  DundyTheCroc [ 03 Авг 2016, 22:04:09 ]
Заглавие:  Смяна на предпазители в старото табло

Да освежа малко темата...
Работата с решетките върви тегаво, дъртата боя пада само с телена четка на флекса, но пък след боядисване визията е коренно различна. Доколко Протекта 3 в 1 е била удачен избор предполагам ще разбера след известно време, поне съм доволен от покривност.
Днес докато чаках едно аверче да мине на оглед за изолацията реших да отворя ел. таблото, гледката в общи линии е каквото очаквах:
Изображение
Та въпросите са Legrand за АП читави ли са и дали съм измислил правилно по колко ампера да са
кабел 4мм2 - 32А
кабел 2.5мм2 - 25А
кабел 1.5мм2 - 16А
Ясно е, че ще се сложи гребен 16мм2, както и една дълга клема за нулата.
п.п. Междувременно в Наредба 3 намерих отговор на въпросите относно предпазителите, а и липсата на включили се може би говори, че съм ги подбрал правилно.
Изображение

Автор:  DundyTheCroc [ 07 Авг 2016, 18:49:21 ]
Заглавие:  Re: Нов дом

Темата е малко мъртва, ама аз тъпо и упорито ще си я поддържам като блог :)
Днес между шкуренето и боядисването на решетки остана време и за приятната работа, т.е. да оправя таблото. Най-много ме е яд на оня предпазител 16А за единия кръг на осветлението, дето е насред нищото, ама пустия му кабел къс.
Изображение

Автор:  nv952 [ 07 Авг 2016, 20:47:55 ]
Заглавие:  Re: Нов дом

DundyTheCroc написа:
Темата е малко мъртва

няма страшно ще я раздвижим ;)
А защо не сложи Шнайдер? :D

Честито за покупката :бравос:
пп Ако за в бъдеще не ти е проблем ще те помоля да качваш снимките директно в форума защото в момента излизат от рамката на форума и страницата става леко разкрачена което не е много прегледно.

Автор:  DundyTheCroc [ 07 Авг 2016, 20:59:23 ]
Заглавие:  Re: Нов дом

Не ми се товари сървъра със снимки, ресайзнал съм я на 1280, при мен дори малее, не знам на какво я гледаш ;)
Иначе доста се колебах какво да сложа, Шнайдер не, че са лоши, ама тук-там има оплаквания. В магазина ги гледах, отпред пише Шнайдер, щампата на коррпуса Мерлин, правени у нас, някак странно ми стана. От друга страна бащата, дето прави инсталации откакто се помня, подкрепи избора на франсетата, все такива слагал и досега никакви ядове.
п.п. Така и така сме на тема табла, та остана свободно място до главния предпазител, има ли смисъл да слагам катоден отводител и ако да с какви параметри?

Автор:  Тани [ 07 Авг 2016, 23:53:45 ]
Заглавие:  Re: Нов дом

:упс:
Чувствам се гузен!
Видях снимката на таблото от телефона и щях да пиша от компютъра. Тогава даже не беше сложил още таблицата.

Тези предпазители са съобразени донякъде с кабелите, но въобще с консуматорите за които нищо не си споменал! Струва ми се, че са с прекалено завишени параметри! Добре щеше да е да пуснеш тема направо в електротехника. Сега ще отделя темата там, за да се опитаме да пооправим ситуацията!
Напиши на кой кръг какво е свързано!

Автор:  DundyTheCroc [ 08 Авг 2016, 00:03:08 ]
Заглавие:  Re: Нов дом

Да, съобразени са основно с кабелите и причината за това е, че ще се топля на ток (климатици, конвектори за backup, обемен и проточен бойлер). По 32А са за конвекторите и за бойлера, където вероятно ще сложа и проточен 3-4 киловата. 25А са за контактите в стаите, всяка стая на отделен кръг, на тях ще са климатиците. Осветлението е на 2 кръга, можеше да сложа и 10А.

Автор:  mironcho [ 08 Авг 2016, 01:22:32 ]
Заглавие:  Re: Смяна на предпазители в старото табло

За стаите 25А е много. Все пак "шуко" контактите са за 10-16А и се явяват слабото звено във веригата, според което трябва да е избран и предпазителя. 3.8kW не са ли достатъчно за една стая?
И още нещо, таблицата по-горе не е тази, която ти трябва. Виж Таблица 3 и гледай за двужилен проводник/кабел, препоръчвам колонката "във въздух" (причините за това са друга тема).

Автор:  DundyTheCroc [ 08 Авг 2016, 08:22:35 ]
Заглавие:  Re: Смяна на предпазители в старото табло

Добре, гледам и Таблица 3, предполагам тази имаш предвид:
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkMaVhrHOAhWoAcAKHQqhD1gQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.filkab.com%2FGetFile%2Fbg%2Fcatalogs%2F31%2F&usg=AFQjCNHoQ3nAnqAYKJk9Crr1XwGOxESgrw&bvm=bv.129391328,d.bGs
За 2.5 и 4мм2 дават съответно 25 и 34А, значи предпазителите ми са точни според кабела. Има и таблица 14, която е като за моя случай, двужилен в тръба, там тока за 2.5 и 4мм2 е 25 и 32А. Да, на горната граница съм, но не виждам да съм сгрешил и да рискувам да си запаля кабелите. Контактите не разбрах какво общо имат с предпазителите, ако искам да ги пазя трябва да сложа 16А, че дори 10А защита на кръг като се има предвид какви ментета има.

Автор:  mironcho [ 08 Авг 2016, 09:04:22 ]
Заглавие:  Re: Смяна на предпазители в старото табло

Относно таблицата не го приемай като забележка, по-скоро - полезна информация.
опа, сега отворих връзката, която си дал - не е тази таблица от каталога на филкаб, а Таблица 3 от Наредба3 въпреки сходните чесла. Тази в каталога е конкретно за техните кабели.
Да това имам предвид - предпазителя пази най-слабия елемент във веригата. В случая това е контакта. Редно е да слижиш 16А въпреки че кабела носи повече. По правило линиите за контакти трябва да се изпълняват с 2.5мм2 и е масова грешка да се слагат предпазители 20 и 25А.
Не съвсем по темата:
В по-старите сгради са изграждали две паралелни инсталации за всяка стая - едната с 1.5мм2, защитена с 6А и втора с 2.5мм2 с предпазител 16А. При 4 контакта в стая примелно 2 от тях са дублирани от едната и другата линия и са слагали обикновен и шуко контакти за да се различават двете линии. Така хем има достатъчно контакти, хем са защитени правилно.
Прикачени файлове:
контакти 1970г.jpg
контакти 1970г.jpg [ 8.8 KiB | Прегледано 6541 пъти ]
Сега това не се прави защото обикновените контакти не се ползват - нямат заземителни пластини и като сложиш два еднакви контакта един до друг е трудно да ги различиш. Не е пункционално, объркващо е и използвания кабел е поне с 50% повече.

Автор:  DundyTheCroc [ 08 Авг 2016, 10:01:10 ]
Заглавие:  Re: Смяна на предпазители в старото табло

Добре де, ако ми стане студено и в хола, дето е 30 квадрата, пусна две духалки по 2 киловата какво правим, тока е 17А и предпазителя пада, а кабела 2.5мм2 спокойно може да понесе такъв ток. Идеята ти да се пази и кабел, и контакт не лоша, но е приложима сам ако всеки контакт е на собствен токов кръг. Това съм го правил в работилничката на жената, с отделно табло и 16А за един троен контакт и 6А за осветлението.