Автор:  Тани [ 15 Апр 2014, 18:14:17 ]
Заглавие:  Избор на АП - Автоматичен предпазител

Когато се избира автоматичен прекъсвач се използват няколко
критерия
■ Приложение:
□ автоматични прекъсвачи, съгласно БДС EN 60898 в табла, предназначе-
ни за обслужване от лица без подготовка;
□ автоматични прекъсвачи, съгласно БДС EN60947 във всички други инс-
талации (обществени сгради, селско стопанство, индустрия);
■ данни за инсталацията, в която ще се инсталира автоматичния прекъсвач:
□ системи на заземяване (ТТ, ТN, IT);
□ ток на късо съединение в точката, където е поставен автоматичния пре-
късвач; този ток трябва да бъде във всички случаи по-малък от изключва-
телната възможност на автоматичния прекъсвач;
□ нормално напрежение на мрежата;
■ данни за защитаваната верига:
□ защитна характеристика на автоматичния прекъсвач:
- крива на изключване С: стандартна;
- крива на изключване В: когато се касае за генератор, който може да съз-
даде относително малък ток на късо съединение;
- крива на изключване D: когато пусковите токове са значителни;
□ брой на полюсите, определен от товарите.
Защитата срещу токове на утечка се определя във функция от жела-
ното ниво на:
■ защита срещу директен допир (при прекъснат защитен проводник или
липса на такъв): 10 mA или 30 mA;
■ защита срещу пожар: 100 mA или 300 mA;
■ защита срещу индиректен допир: 500 mА, 1 А, 3 А или повече;
■ стандарти за съответствие: отговарящи на тези за автоматичния прекъсвач;
□ БДС EN61009: инсталации, достъпни за лица без подготовка;

Автор:  Веско [ 06 Май 2021, 18:01:11 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Я да видим ще изплува ли тая стара тема. Тани е изписал сума ти и текст и не намерих това, дето ми трябва. Инсталацията ми в къщата е от време оно - с рекордоман. Цели два бушона (обикновени) след електромера. Единия май захранва мазата, па другия етажа. Та на тоя, дето захранва етажа нещо цокъла се преебал и преди няколко вечери го шунтирах. Рекордомана отзад се е пооголил на десетина сантиметра. Ще измеря дебелината на жицата и от там сечението им и въпроса ми е - Какъв АП да туря според полученото сечение? Предполагам ще е около 3-4 кв.мм.

ПП. Естествено - ще оправя оголеното отзад
ПП2. Всъщност си намерих една табличка
Прикачени файлове:
ftransn6166.jpg
ftransn6166.jpg [ 78.75 KiB | Прегледано 2678 пъти ]

Автор:  hidrazin [ 06 Май 2021, 22:50:51 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Веско написа:
Цели два бушона (обикновени) след електромера. Единия май захранва мазата, па другия етажа.

На много места при такива стари табла единия бАшин е за фазата а другия за ... нулата.
Та вземи първо да провериш това...
:наздраве3:

Автор:  Веско [ 07 Май 2021, 08:02:09 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Нали казах, че съм го барал отзад. Видях оголения рекордоман и шунтирах бушона. От електромера излиза една фаза и отива в единия бушон и от него - в другия.

Автор:  georg77 [ 07 Май 2021, 10:24:39 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Както си го написал, единия бушон е главен

Автор:  Веско [ 07 Май 2021, 22:59:31 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Ай стига ве - не съм толкова бос. Главния бушон е преди електромера. След него кабела отива до единия от другите два бушона и от същата клема отива до втория бушон. След двата бушона вече отиват на бабината си по две различни линии на инсталациите.

Автор:  edemy2001 [ 07 Май 2021, 23:08:30 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

По тази последната схема за която говориш е много вероятно единия бАшон да е осветление, а другия контакти, но кой знае какво е сътворила все пак някогашната иженерна мисъл!? :?

Автор:  ivanovbg [ 08 Май 2021, 00:58:59 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Веско написа:
Я да видим ще изплува ли тая стара тема. Тани е изписал сума ти и текст и не намерих това, дето ми трябва. Инсталацията ми в къщата е от време оно - с рекордоман. Цели два бушона (обикновени) след електромера. Единия май захранва мазата, па другия етажа. Та на тоя, дето захранва етажа нещо цокъла се преебал и преди няколко вечери го шунтирах. Рекордомана отзад се е пооголил на десетина сантиметра. Ще измеря дебелината на жицата и от там сечението им и въпроса ми е - Какъв АП да туря според полученото сечение? Предполагам ще е около 3-4 кв.мм.


Стандартно от време оно е - главен предпазител 50А - определя се от партидата която обикновено е 8-10квата, останалите по 25А, ако са предназначени за осветление 10-16А
И предпазители не се слагат по размера на жицата, а по очаквано натоварване. То така се смята и кабела на разклонението де, но едно време са слагали какъвто са намерили на далавера. Примерно на моята къща навсякъде инсталацията е с 4 квадрата.

Така че не се мисли много много, а действаш стандартно. :вино:

Автор:  Веско [ 08 Май 2021, 07:25:52 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Така си правих инсталацията на работещата вила, така съм я направил и на недовършената. Осветление на една линия, контакти на друга, големи консуматори на отделна. Но този който е правил инсталацията на къщата ми е пуснал една линия за етажа и втората вероятно е за мазата, защото никога не ми е правела проблеми и не съм я търсел за какво е. Когато шунтирания вече бушун направеше проблем - спира тока на етажа. Навсякъде.

По темата. Не мога да се съглася, че за съществуваща инсталация бушона се подбирал по натоварването, а не по кабела. Идеята на предпазителя е да предпази инсталацията, тоест кабела. Не нещо друго. Щото ако се включи всичко (печка - 10 кВт, пералня - 2 кВт, бойлер - 3 кВт, 2 климатика - 4 кВт, 4 човека - всеки в отделна стая с осветление, компютър и ТВ...) ще минат 20 кВт. Това е над 90 ампера. Нещо, което рекордоманчето (което вече написах, че на пръв поглед не изглежда да е над 4 кв.мм.) няма как да издържи.

Автор:  ivanovbg [ 08 Май 2021, 09:15:48 ]
Заглавие:  Re: Избор на АП - Автоматичен предпазител

Веско написа:
По темата. Не мога да се съглася, че за съществуваща инсталация бушона се подбирал по натоварването, а не по кабела. Идеята на предпазителя е да предпази инсталацията, тоест кабела.


Това си е твоя идея. ;-) Идеята на предпазителите е да предпази хората ползващи съответните електроуреди/електроинсталации. Увеличаването на тока на консумация на определен токов кръг обикновено говори за повреда било на уреда, било на инсталацията.
Ето ти малко инфо: https://grozdeva.ucoz.com/proektirane.pdf

Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/