Екак - Как? Какво? Къде? Защо?
http://www.e-kak.info/forum/

Защита от пренапрежение - Катоден отводител
http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=319
Страница 1 от 1

Автор:  Тани [ 16 Апр 2014, 10:11:09 ]
Заглавие:  Защита от пренапрежение - Катоден отводител

Мълнията и начините за защита

Защитата от директни попадения на мълния върху сградите се осигурява от мълниезащитна инсталация, предназначена да поема и отвежда към земята електрическия импулс на мълнията. Тя обаче
не е достатъчна, за да гарантира защита на включената в електрическата инсталация скъпоструваща електронна апаратура. За целта се прилага допълнителна защита - монтиране на входа на
инсталацията на устройства, предназначени да отвеждат в земята постъпващите по захранващата
линия вълни на пренапрежение. Това са така наречените катодни отводители.


Катодните отводители

Обикновенно катодният отводител се монтира в таблото, захранващо инсталацията или частта от
нея, на която осигуряваме защита (ГРТ, апартаментно табло и т.н.). Той се свързва между активните
проводници и заземителната шина. Катодният отводител представлява вентилен елемент по отношение на напрежението. При нормална работа на инсталацията съпротивлението на катодния отводител, на практика, е безкрайно голямо. Когато по захранващата линия постъпи вълна на пренапрежение и неговата стойност надхвърли определена граница, съпротивлението на катодния отводител
рязко намалява. По този начин, през катодния отводител и заземителната инсталация импулсът с
повишено напрежение се отвежда в земята. В частта от инсталацията след катодния отводител напрежението се ограничава до стойност, зависеща от параметрите на самия катоден отводител – ниво
на защита Up. След като напрежението възстанови номиналната си стойност, катодният отводител
се възвръща в първоначалното си състояние, осигурявайки изолацията към земя.


Характеристиките на катодните отводители са дефинирани в стандарт (БДС) EN 61643.

Катодни отводители Тип 1 в съответствие със стандартите EN 61643-1 и EN 61643-11:

Предназначени са за защита срещу директни попадения на мъния.
■ Препоръчва се да се използват тогава, когато сградата е защитена с мълниеотводен прът
■ Катодните отводители Тип 1 се изпитват с тестове клас 1 под импулсен ток (Iimp) с вълна на пренапрежение 10/350 μs
■ За постигане на гарантирано ограничаване на напрежението до стойност равна на желаното ниво
на защита Up трябва да се използва и катоден отводител Тип 2


Катодни отводители Тип 2 в съответствие със стандартите EN 61643-1 и EN 61643-11:

Предназначени са за защита срещу индиректни пренапрежения от атмосферен характер
■ Използват се за защита на електрооборудването от индуцирани или постъпили по захранващата
линия пренапрежения
■ Изпитват се с тестове клас 2 при (Imax) максимален разряден ток с вълна 8/20μs.
Основни параметри:
■ Номинално работно напрежение Uc: допустими стойности на напрежението, които могат да бъдат
продължително прилагани на клемите на катодния отводител. Uc трябва да бъде по-високо от номи-налното напрежение на мрежата, включвайки варианти за:

- защита между активен проводник и земя
- ТТ: Uc ≥ 1,5Uo
- TN: Uc ≥ 1.1Uo
- IT: Uc ≥ √3 Uo
- защита между фазите и нулата
- TT, TN, IT: Uc ≥ 1.1Uo

■ Максимално остатъчно напрежение (Ures): максималната стойност на напрежението, на клемите
на катодния отводител, когато през тях протича максимален разряден ток.

■ Фазно напрежение Uo – напрежение между фазата и нулата

■ Номинално напрежение на мрежата Un: стойност на напрежението, с което се характеризира елек-трическата мрежа
■ Ниво на защита Up – стойностите на напрежението, което възниква на клемите на катодния отво-дител при номинален разряден ток
■ Максимален разряден ток (Imax) – максималната стойност на разрядния ток с вълна на пренапре-жение 8/20 µs, която катодният отводител може да понесе еднократно (за Тип 2)
■ Ударен ток (Iimp): дефинира се от най-високата стойност на ударния ток (Ipeak) и товара Q, и се
изпитва с работни тестове. Използва се за класифициране на катодни отводители клас 1.
■ Номинален разряден ток (In) – пикови стойности на разрядния ток с вълна на пренапрежение 8/20 µs,
използвани за определяне на катодния отводител
■ Постоянен работен ток (Ic): токът, който преминава през катодния отводител при номинално ра-ботно напрежение
■ Пренапрежение МС: пренапрежение, което се появява между активен проводник и защитен проводник
■ Пренапрежение MD: пренапрежение, което се появява между два активни проводника (фаза/нула).

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/