Какво е АП - Автоматичен предпазител ?

Други наименования

Автоматичен прекъсвач; Miniature Circuit Breakers - MCB ;

Описание:


Автоматичните предпазители (Miniature Circuit Breakers - MCB), познати сред специалистите и като автоматични прекъсвачи, са част от електромеханичните компоненти на електрическите вериги. Представляват електрически комутационни апарати, предназначението на които е да предпазват захранващите линии и консуматорите от къси съединения и претоварвания. Също така могат да изключват ръчно части от захранващата мрежа ниско напрежение.

Те са конструирани и масово въведени в експлоатация в сегашния им вид, през последните 15 - 20 години (проектни образци на автоматични предпазители били изработвани преди повече от век). За изминалия период все по-успешно заместват стопяемите предпазители в многобройни приложения.
Основната разлика между двата вида предпазители е, че при късо съединение, при стопяемия предпазител се разрушава работният елемент – тоководещата нишка и той подлежи на смяна, докато автоматичният предпазител може да се ползва многократно. Причината е добре известна - при сработване, той изключва и прекъсва веригата, като конструкцията му позволява и последващо включване. В различни вериги, често автоматичните предпазители работят съвместно със стопяеми предпазители.

Видове :

Според начина на монтаж АП биват:

-за монтаж на DIN шина
-винтови

Според биват:

Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита

Според биват:

Според биват:

Технически характеристики / параметри

Номинални стойности на тока и напрежението
По отношение на характеристиката номинално напрежение най-често, автоматичните предпазители работят на фазно, съответно линейно напрежение, т.е. 220 - 230 VAC, 380 - 400 - 415 VAC. Типични стойности на номиналния ток, в зависимост от предпазителя, са съответно: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А за еднополюсните, както и 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А за двуполюсните. За триполюсните предпазители типични стойности на номиналния ток са: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (характеристика B) и 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А (характеристика С). Работната честота на променливотоковите предпазители е 50 Hz. За постояннотоковите този параметър отсъства.

Характеристики на автоматични предпазители
Комутационната способност се дефинира като тока на късо съединение, който предпазителят би могъл да прекъсне. Комутационната способност се измерва в килоампери (kA) и има стойности от 4.5, 6, 10, 15 kA и дори по-високи. Съответно, по-ниските стойности (4.5 и 6 kA) се отнасят за автоматични предпазители с битово предназначение, а по-високите - за предпазители с промишлено предназначение.
Друг основен параметър на автоматичните прекъсвачи е класът на селективност. Известно е, че селективността е необходима за изключване само на засегнатите консуматори или областта от веригата в случай на претоварване или късо съединение. Селективността се осигурява с правилно проектиране на електрическата схема.
Сред основните характеристики на автоматичните прекъсвачи са и максималното постоянно напрежение на комутация за полюс, което обикновено е 48 VDC.
Степента на защита на автоматичните предпазители най-често е IP 20, тъй като тези апарати са предназначени за монтаж в апартаментни или промишлени електрически табла. Обикновено е предвидена и защита от допир, съгласно VBG 4 / OVE EN 6.

Основен параметър на предпазителите е и характеристиката на изключване
наричана още крива на изключване. Тя представлява времетокова характеристика, представяща кратността на номиналния ток, който предпазителят може да изключи (ос Х) и времето за сработване на предпазителя (ос Y) – фиг. 1. Например, характеристиката B има кратност на номиналния ток в границите 3 - 5, характеристиката C от 5 до 10, а характеристиката D от 10 до 20.
Относно експлоатационния срок на автоматичните предпазители, както всеки уред с механични части, имат определен ресурс, измерван в т.нар. електрически и механични цикли на работа. Принципно, предпазителите издържат повече от 8000 превключвания. Обикновено са оборудвани с индикатор за включено/изключено състояние и с пета за монтиране на DIN-шина (EN 50 022).
Сечението на клемите обикновено е в диапазона от 1 до 25 mm2. Определено е, че моментът на затягане на винта на клемата е 2 - 2.4 Nm. За покриване на изискванията за координация на изолацията е необходимо разстоянието между контактите да е по-голямо или равно на 4 mm. Работната температура на автоматичните предпазители най-често е в диапазона от -25 до +50 °С.

Алтернативи:

стопяем предпазител

Предимства:


при късо съединение, при стопяемия предпазител се разрушава работният елемент – тоководещата нишка и той подлежи на смяна, докато автоматичният предпазител може да се ползва многократно. Причината е добре известна - при сработване, той изключва и прекъсва веригата, като конструкцията му позволява и последващо включване.


Недостатъци:

Задължителни консумативи и аксесоари

Допълнителни аксесоари

Грижи

Безопасност

Грешки

Примерни приложения


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com