nv952 написа:
До преди няколко месеца всичко е работило идеално,до момента в който единият контакт спрял да работи (свързан е грешно!Проводника за заземяването е на мястото на нулата,а нулевият проводник е свързан на пластината за заземяване на контакта) и от мивката почнало да удря ток?
Първо си викам че нещо бойлерите са,обаче отварям таблото и гледам тия усукани проводници!
Усуканите проводници не са свързани към нулата и при свързването им с парче проводник става,обаче ми е интересно как до сега е работило (около 10 години,не съм много сигурен) и изведнъж е спряло?
И в двете табла при свързване на усуканите проводници с нулевата шина се появява 230 волта между Фазата и заземителната пластина на контактите. Когато няма мост показва 180 волта (водопроводната инсталация е с метални тръби)
До преди да раждясат тръбите тотално, токът е преминавал:
1.- от фазата на въпросния контакт
2.- през уреда, в пластината "нула"
3 - по "заземителния" проводник, в спайката "земя" (която в последствие си заменил с шина)
4.- по заземителния проводник към бойлера,
през корпуса му
5.- по тръбите - в земята.
Като се е влошила връзката през тръбите със земята -
5.- през кранчето, ръката, торса, ходилата и пак в земята.