Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 15:45:24 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Едва ли този двигател е нещо по различно. Прекалено е малък по мощност за да е Δ/Y 380/660 макар че изненади може да има. :)
Тъй че NR2-25/G-1G трифазна 7-10A го оправя.

п.п. Той Хидрата ме изпреварил но нищо няма да го трия
Относно чинта аз съм доволен от техните неща стига да не работят на максималната граница.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 16:17:56 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 31 Мар 2014, 13:16:01
Мнения: 1633
Местоположение: Русе
Прикачени файлове:
DSC03928.JPG
DSC03928.JPG [ 141.51 KiB | Прегледано 5793 пъти ]



Ето я и табелата

_________________
От наръчника на младия майстор: Когато вече нищо друго не помага, седни и прочети инструкциите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 17:03:38 
Георги Иванов написа:
Ето я и табелата

Ами и отговорът ти е тук - даже дойде преди табелата. :D
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 17:53:24 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 23 Апр 2016, 08:46:14
Мнения: 2632
Контакторите на чинт не са идеално зле, имам наблюдение над една определена бройка и досега само един ми е дал ядове, нещо задържаше леко механично, та го мацнах с нещо си, и ... така няколко години нямам ядове.
Ама много шумни бе, много щракат, но както казва баща ми - щрака, щото работи.

_________________
"Братството с руснаците е опасна работа. Не за друго, ами, както викаше едно време Драган Цанков, зле са с граматиката. Непрекъснато бъркат притежателните местоимения мой и твой."


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 19:09:11 
Avas написа:
...Ама много шумни бе, много щракат, ...

На циркуляра едва ли ще му пука. :D
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 20:36:54 
Offline
Активен

Регистриран на: 27 Яну 2017, 23:42:11
Мнения: 521
hidrazin написа:
Май (или юни :D ) много-много не си разбрал ...
Това е кутия в която има:

Благодаря! :) А на схемата - дясната част какво представлява?


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 20:55:48 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Той Хидрата ти е отговорил.
"3.И две микрети за ПУСК и СТОП - виждат се монтирани в кутията," Едното с нормално отворени контакти ПУСК и другото с нормално затворени СТОП.
Нормално отворения контакт на самозадържането на контактора /13-14/ КМ и КМ но в квадратчето /А1-А2/ бобината на контактора. И щях да забравя нормално затворения контакт на защитата.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 21:01:24 
Offline
Активен

Регистриран на: 27 Яну 2017, 23:42:11
Мнения: 521
Ясно, благодаря! :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 21:44:27 
Hursa написа:
Ясно, благодаря! :)

Туй нещо няма ли си капак?
На него трябва да двата пластмасови бутона дето натискат микретите.
Вътре всичко по схемата би трябвало да е свързано.
Като смениш термо-то го свързваш пак така - на същите дупки на новото термо.
Останалото - къде е вход от мрежата и къде кабелите за матора, мисля че е ясно???
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 22:04:53 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Avas написа:
Контакторите на чинт не са идеално зле, имам наблюдение над една определена бройка и досега само един ми е дал ядове, нещо задържаше леко механично, та го мацнах с нещо си, и ... така няколко години нямам ядове.
Ама много шумни бе, много щракат, но както казва баща ми - щрака, щото работи.

Аз в началото бях много скептичен но така се наложи че нямаше други и се оказа че марковите продължиха да дават фира а смененото все още държи. Та слагам такива но предупреждавам, че не давам гаранция кога правя замяна но никой не се е оплакал. Бах как им направих реклама. :)
А отношението цена качество е много прилично. Стига нашите търгаши да не почнат да вкарват 33-тото качество. :абе:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта