Тъй като в новата къща ще се топля с климатици, които няма да са от най-евтините, съм решил да реализирам следната защита на машините:
1. За двата климатика 9000BTU (консумирана мощност 0.68KW при отопление) ще сложа по едно малко табло със следните компоненти:
-АП 6А и крива В
-Катоден отводител SPD-C10/1P 10KA след АП
-Закъснител на включването Telemecanique RE8TA331BU
2. За един климатик 14000BTU (консумирана мощност 1.35KW при отопление) табло със следните компоненти:
-АП 10А и крива В
-Катоден отводител SPD-C10/1P 10KA след АП
-Закъснител на включването Telemecanique RE8TA331BU
-Реле Telemecanique LC1K0601Q7
В апартаментното табло ще има един отводител SPD-B40/1P 40KA, разстоянията до таблата на климатиците са над 10 метра.
Идеята ми в общи линии е каскадно свързаните катодни отводители в комбинация с АП да пазят от пренапрежение, а закъснителите, настроени на 10-30 секунди да дават време на напрежението да се стабилизира преди отново да захранят климатиците. Telemecanique RE8TA331BU са с номинален ток 3А и максимален 8А, би трябвало да са достатъчни за 0.68KW при отопление и евентуално по-високия стартов ток. Релето Telemecanique LC1K0601Q7 принципно е за управление на трифазен двигател, но работи идеално на 230 волта, ще ползвам паралелно трите нормално отворени контактора.
Въпросите ми са има ли смисъл от подобна защита и дали АП са правилно подбрани и ще издържат ли на стартовия ток на климатиците?
За протокола компонентите на Telemecanique ми изпаднаха от един АВР и няма да ги купувам