Относно таблицата не го приемай като забележка, по-скоро - полезна информация.
опа, сега отворих връзката, която си дал - не е тази таблица от каталога на филкаб, а Таблица 3 от Наредба3 въпреки сходните чесла. Тази в каталога е конкретно за техните кабели.
Да това имам предвид - предпазителя пази най-слабия елемент във веригата. В случая това е контакта. Редно е да слижиш 16А въпреки че кабела носи повече. По правило линиите за контакти трябва да се изпълняват с 2.5мм2 и е масова грешка да се слагат предпазители 20 и 25А.
Не съвсем по темата:
В по-старите сгради са изграждали две паралелни инсталации за всяка стая - едната с 1.5мм2, защитена с 6А и втора с 2.5мм2 с предпазител 16А. При 4 контакта в стая примелно 2 от тях са дублирани от едната и другата линия и са слагали обикновен и шуко контакти за да се различават двете линии. Така хем има достатъчно контакти, хем са защитени правилно.
Прикачени файлове:
контакти 1970г.jpg [ 8.8 KiB | Прегледано 6544 пъти ]
Сега това не се прави защото обикновените контакти не се ползват - нямат заземителни пластини и като сложиш два еднакви контакта един до друг е трудно да ги различиш. Не е пункционално, объркващо е и използвания кабел е поне с 50% повече.