Здравейте,
Намирам бъркотия в ел.инсталация на жилище и преди да се подходи към преправяне(ако изобщо е удачно)
може би е добре е да се провери изолационното съпротивление на кабелите(в случая на мостови проводници)
поне на кръговете на контактите,предвид,че инсталацията е стара,а освен това е възможно да е претоварвана.
Нали преправянето е безсмислено ако изолацията е компрометирана?
Отзивите които чух бях ''няма страшно,на мостов проводник нищо не може да му стане''.
Отидох до местна лаборатория,но те просто отказват да мерят PI и DAR, а по никакъв начин дори не съм загатнал за проблем отностно заплащането.Това естествено не би било проблем ако това не беше единствената лаборатория в малък провинциален град.Може ли да помоля хора с опит да коментират дали наистина това е практиката.Трябва ли да се измери поляризационен индекс и диелектрична абсорбация на мостов проводник?В каква сфера евентуално може да търся някой да мери-строителство/надзор?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2022, 08:42:38 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
Мдаааа.
Аз бих направил всичко на ново, ако имам съмнения. Все пак инсталация се прави за десетилетия напред, нали?! :drinks:
Кофти е да се нанесеш, нови мазилки, боя, мебели и т.н. и в един момент да се наложи да копаеш пак... :)

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2022, 08:43:52 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Мар 2017, 17:39:51
Мнения: 49
Намери си читав ел техник да огледа това което те притеснява.
Още като види кабелите ще ти каже стават или не .Един мегер ще свърши работа.
Иначе с тея измервания (всъщност точно за тези два параметъра не съм чул моите хора да мерят но виж в нета) се занимава акредитиран орган от вида C.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2022, 13:13:52 
Offline
Четящ

Регистриран на: 27 Май 2022, 00:19:40
Мнения: 4
Мерси на включителите се.Не е ново нанасяне и не се прави ремонт и се опитвам да избегна правенето на нова инсталация (ако тази е годна).Апартамента е панелен с мостови проводници 2.5кв.мм за контактите.Разделен пръстеновиден кръг на два,но не симетрично и по средата(единия е вероятно дълъг около 30-35метра от таблото до последния контакт ).Ако изолацията е компрометирана няма смисъл да се преправя локално което не е наред,но опитвам да разбера достатъчно ли е краткотрайно измерване с мегер/мегаомметър или трябва да се мери поляризионен индекс което показва отношението на изолацията след 10мин към това след 1мин.Каква е практиката за ново строителество примерно?Дали и какво мерят инвеститор и надзор?Електротехниците ми казват от няма кво да и стане на изолацията,а единствения орган за контрол ,че може да мери само за кратко изолацията без PI и DAR,а дали е това е достатъчно убедително за качествата на изолацията?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2022, 19:42:14 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 21 Юли 2014, 16:08:46
Мнения: 1054
Нищо не мога да кажа кой и как измерва. Но за домашни условия, спокойно с един мегер на 500 волта си даваш отговор на съмненията :)

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2022, 19:55:57 
Offline
Четящ

Регистриран на: 27 Май 2022, 00:19:40
Мнения: 4
Тоест кратко измерване за 1 секунда примерно е достатъчно сигурно,че изолацията е ок ако даде над 0.5мегаома?И няма нужда от продължително измерване за поне няколко минути?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2022, 20:48:13 
Offline
Активен

Регистриран на: 15 Окт 2015, 21:38:03
Мнения: 965
Местоположение: Варна
Е, чак пък за 1 сек, . за къде си се разбързал. :)
И колко да е стара... В единия апартамент, в който живяхме, построен началото на 80-те, хората след нас още си живеят, без да са пипали нищо по инсталацията и си ползват всички съвременни уреди за едно домакинство.
Сегашният ни е от 86-та и всичко си е наред, наситен е с техника и уреди, никой от тях "не се оплаква".
Друга работа е, ако искаш да минеш на 3 проводна и да слагаш ДТЗ.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 27 Май 2022, 21:16:48 
Offline
Четящ

Регистриран на: 27 Май 2022, 00:19:40
Мнения: 4
Аз не съм се разбързал изобщо,а фирмата която ще мери и не съм сигурен дали да може да се има доверие на това,не знам дали претупват или има друга причина за това.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 28 Май 2022, 07:51:11 
Offline
Активен

Регистриран на: 18 Мар 2017, 22:49:16
Мнения: 1523
Местоположение: гр.София
dccc написа:
Аз не съм се разбързал изобщо,а фирмата която ще мери и не съм сигурен дали да може да се има доверие на това,не знам дали претупват или има друга причина за това.


Ако си ми клиент - ще те изгоня веднага и няма да ти извърша нищо. Като ми нямаш доверие не се обръщай към мен. Ти винаги ще се съмняваш в моята работа независимо от резултата. Направо се чудя как живееш. Като отидеш на ресторант и там ли проверяваш дали не се е изплюл келнера в супата ти щот предния път не си му дал достатъчно бакшиш? А на лекар как ходиш?

То не, че всички са съвестни на 100% но като толкова е гони параноята по добре не мери нищо и се надявай на късмета, щот само ще си дадеш парите, а съмненията ще си останат.

_________________
По-добре да сереш на метено, отколкото да метеш насрано!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 31 Май 2022, 10:01:42 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Мар 2017, 17:39:51
Мнения: 49
50/50


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com