| Екак - Как? Какво? Къде? Защо? http://www.e-kak.info/forum/ |
|
| Посока на автоматичен прекъсвач http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=32&t=8397 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | valentino76bs [ 08 Май 2022, 22:12:32 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
Да би сработил...нямат и посока! |
|
| Автор: | Кемо [ 09 Май 2022, 08:57:38 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
Правилно. Палеца при включено положение трябва да сочи на горе. |
|
| Автор: | SavaS [ 09 Май 2022, 11:51:26 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
Благодаря за отговорите! По-нататък може би само ще добавя още прекъсвачи, защото само към прекъсвача "Кухня" имаше един проводник, а на другите - по-два проводника. Въпреки, че явно и така може да остане, мисля на всеки "кръг" да има прекъсвач, за да може, ако се наложи, да се спира тока само на "кръга", по който нещо се работи. |
|
| Автор: | DundyTheCroc [ 09 Май 2022, 15:29:29 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
Предполагам е панелка това, към кухнята отива кабел 4мм2 и е на отделен предпазител, останалите контакти са на общ, ако ги разделиш в таблото само печелиш. |
|
| Автор: | lutchezar [ 09 Май 2022, 21:25:39 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
На няколко места в панелки открих че контактите в стаите са с два бушона. Преди кръга и след него... Та имай едно наум. |
|
| Автор: | Бонго [ 21 Май 2022, 18:18:03 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
Щях да пускам нова тема, но тази е с близко значение. 1) Въпросът е при свързване на 2 (или 3) автоматични бушона последователно (примерно 16А и 63А както в случая), ако стане късо ще успее ли да изключи само по-слабия 16А или ще изключат и двата? 2) Има ли някакъв проблем да се закачи "каскадно" второ табло с бушони след главното? Идеата е, че има старо табло с автоматични бушони, трябва да се добавят още няколко за нови помещения. Съответно мястото на новото табло е друго, но няма смисъл да се преместват всички съществуващи кабели, които в момента са свързани към старото табло. Не се сещам в старото табло дали имаше главен бушон. Ако има ще се съберат по 3 бушона за някои консуматори: главен нов - главен стар - бушон за конкретен контакт. |
|
| Автор: | DundyTheCroc [ 21 Май 2022, 19:32:09 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
1. Може и трите да изключат, т.е. и този в ГРТ. Тествано с чисто нови предпазители от един производител с еднаква крива. 2. До новото табло ще стига кабел от старото ли, положен ли е вече или тепърва ще се пуска? Ако ще е нов да е с достатъчно сечение и да е вързан преди главния предпазител в старото табло най-добре. |
|
| Автор: | Бонго [ 21 Май 2022, 20:37:56 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
2. Ще пускам мостов 4мм към старото табло. Няма кой знае какви консуматори, така че е достатъчно мощен. Мислех да слагам бушон 25А в новото за тази връзка към старото, но май няма смисъл. |
|
| Автор: | edemy2001 [ 21 Май 2022, 23:47:36 ] |
| Заглавие: | Re: Посока на автоматичен прекъсвач |
DundyTheCroc написа: 1. Може и трите да изключат... Не "може", а ще, ако са от една група по времезакъснение... В изпитите по техника на безопасност за четвърта и пета квалификационни групи присъствува този въпрос. |
|