Екак - Как? Какво? Къде? Защо?
http://www.e-kak.info/forum/

Посока на автоматичен прекъсвач
http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=32&t=8397
Страница 1 от 2

Автор:  SavaS [ 08 Май 2022, 15:53:46 ]
Заглавие:  Посока на автоматичен прекъсвач

Здравейте,
Смених си старото ел. табло в панелката. Старото беше с онези старите керамични бушони, които се завиват. Купих си едно табло и автоматични прекъсвачи като гледах стойностите за силата на тока да бъдат същите, каквито бяха на старите бушони. Реших, че нищо не пречи да сложа и още един, главен прекъсвач като знаех, че долу в таблото на Входа главният бушон беше 63А. Така, че сложих един допълнителен главен автоматичен прекъсвач 63А. Но сега се усъмних дали има значение на коя клема трябва да бъде свързана фазата при автоматичните прекъсвачи. На картинката се вижда как свързах прекъсвачите. Главният прекъсвач е свързан "обратно" - фазата идва отдолу. Та въпросът ми е дали автоматичният прекъсвач би сработил, независимо на коя от двете му клеми е подадена фазата?

Прикачени файлове:
Коментар на файл: Новото табло
Еl_tablo.jpg
Еl_tablo.jpg [ 64.5 KiB | Прегледано 5932 пъти ]

Автор:  valentino76bs [ 08 Май 2022, 22:12:32 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

Да би сработил...нямат и посока!

Автор:  Кемо [ 09 Май 2022, 08:57:38 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

Правилно. Палеца при включено положение трябва да сочи на горе.

Автор:  SavaS [ 09 Май 2022, 11:51:26 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

Благодаря за отговорите! По-нататък може би само ще добавя още прекъсвачи, защото само към прекъсвача "Кухня" имаше един проводник, а на другите - по-два проводника. Въпреки, че явно и така може да остане, мисля на всеки "кръг" да има прекъсвач, за да може, ако се наложи, да се спира тока само на "кръга", по който нещо се работи.

Автор:  DundyTheCroc [ 09 Май 2022, 15:29:29 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

Предполагам е панелка това, към кухнята отива кабел 4мм2 и е на отделен предпазител, останалите контакти са на общ, ако ги разделиш в таблото само печелиш.

Автор:  lutchezar [ 09 Май 2022, 21:25:39 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

На няколко места в панелки открих че контактите в стаите са с два бушона. Преди кръга и след него...
Та имай едно наум.

Автор:  Бонго [ 21 Май 2022, 18:18:03 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

Щях да пускам нова тема, но тази е с близко значение.

1) Въпросът е при свързване на 2 (или 3) автоматични бушона последователно (примерно 16А и 63А както в случая), ако стане късо ще успее ли да изключи само по-слабия 16А или ще изключат и двата?

2) Има ли някакъв проблем да се закачи "каскадно" второ табло с бушони след главното? Идеата е, че има старо табло с автоматични бушони, трябва да се добавят още няколко за нови помещения. Съответно мястото на новото табло е друго, но няма смисъл да се преместват всички съществуващи кабели, които в момента са свързани към старото табло. Не се сещам в старото табло дали имаше главен бушон. Ако има ще се съберат по 3 бушона за някои консуматори: главен нов - главен стар - бушон за конкретен контакт.

Автор:  DundyTheCroc [ 21 Май 2022, 19:32:09 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

1. Може и трите да изключат, т.е. и този в ГРТ. Тествано с чисто нови предпазители от един производител с еднаква крива.
2. До новото табло ще стига кабел от старото ли, положен ли е вече или тепърва ще се пуска? Ако ще е нов да е с достатъчно сечение и да е вързан преди главния предпазител в старото табло най-добре.

Автор:  Бонго [ 21 Май 2022, 20:37:56 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

2. Ще пускам мостов 4мм към старото табло. Няма кой знае какви консуматори, така че е достатъчно мощен. Мислех да слагам бушон 25А в новото за тази връзка към старото, но май няма смисъл.

Автор:  edemy2001 [ 21 Май 2022, 23:47:36 ]
Заглавие:  Re: Посока на автоматичен прекъсвач

DundyTheCroc написа:
1. Може и трите да изключат...

Не "може", а ще, ако са от една група по времезакъснение... В изпитите по техника на безопасност за четвърта и пета квалификационни групи присъствува този въпрос.

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/