| Автор: | Тани [ 24 Дек 2014, 01:54:01 ] |
| Заглавие: | Електроинсталация без разклонителни кутии |
На кого му харесват готините кръгчета и квадратчета по стените? Прикачени файлове: Прикачени файлове: Прикачени файлове: А има ли начин това да бъде избегнато? Разбира се, че има. По навик вски смята, че щом е по-хубаво, то почти винаги е и по-скъпо и трудоемко. Както ще видите, в този случай не е точно така. Оказва се, че в повечето случаи избягването на разклонителните кутии ни спестява труд и материали. Все пак, нека оставим сравненията "със или без разклонителни кутии" за тема на друг разговор, а тук да се съсредоточим в самото изпълнение и обмяна на опит! Какви са начините за избягване на разклонителните кутии? 1.Всеки контакт е свързан с отделен кабел без никакви разклонения направо в електроразпределителното табло и свързан на отделен предпазител. Това е чудесно техническо решение, но удря сериозно по джоба, така че не е рентабилно. Този метод се използва само в частни случаи - свързване на бойлер, готварска печка, мощен отоплителен уред, климатик ... 2. Втория начин за избягване на разклонителни кутии включва малко измама (зрителна). На практика все пак не избягваме кабелните връзки, но не ги правим в отделни разклонителни кутии, а разклоняваме кабелите направо в конзолните кутии, за които ни трябва разклонението. При класическата схема, кабела на електрическия кръг се монтира близо до тавана, а над всеки контакт, кабела се прекъсва и на отклонението се поставя разклонителна кутия. От всяка разклонителна кутия до конзолната кутия на контакта се спуска кабел. Ако на кръга имаме 5 контакта, то трябва да монтираме 3 или 4 разклонителни кутии и да спуснем 5 кабела средно по 2 метра. В нашия случай обаче независимо от броя на контактите, спускаме само една дължина до един от контактите, а след това кабела се монтира на височината на контактите, примерно 30 см. от пода. По първия вариант няма какво да коментираме, затова в тази тема ще споделяме идеите си за втория вариант. За сега ще публикувам малко снимки, които може да коментирате: Прикачени файлове: Прикачени файлове: Прикачени файлове: Прикачени файлове: А ето как става разклонението: Прикачени файлове: Разклонението не се прави на самия контакт, а зад него с клеми или спайки. До контакта отиват само 3 кабела : Прикачени файлове: Ето как става и зад гипскартон: Прикачени файлове: Прикачени файлове:
|
|
| Автор: | valentino76bs [ 03 Фев 2020, 18:33:32 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
Тани написа: Прикачени файлове: Разклонение.JPG Разклонението не се прави на самия контакт, а зад него с клеми или спайки. До контакта отиват само 3 кабела : Би ли казал в тази конзолна кутия на снимката в която правиш и разклонението какви кабели си положил в гофрите свт или пва... ,че по снимката не мога да разбера? |
|
| Автор: | Тани [ 03 Фев 2020, 21:21:30 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
Ползвам ПВА1 или ПВА2. Точно на тази снимка, съм показал най-трудното ми изпълнение, защото стената беше каменна зидария и беше почти невъзможно да се ползват дълбоки конзолни кутии. Гофретата също бяха от най-тясните - 13,5мм. които криволичеха между камъните Всичко беше кошмар. Още си го спомням. Ползвах ПВА-1, но ако го правех сега, щях да ползвам ПВА-2, който освен че се прекарва по-лесно през гофретата, също така пести и доста място в разклонителните кутии. Ще потърся снимки, ако не ще импровизирам и ще направя |
|
| Автор: | lov [ 03 Фев 2020, 22:17:23 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
Тани на мен много ми харесва английската система. Там дадена линия тръгва по контактите в дадено помещение и отново се връща в захранващото табло. Дори в контактите не се и прекъсва кабела защото те са предвидени за такъв монтаж. Техните инсталации са също трипроводни като дори фазата е определена в коя дупка трябва да бъде. Само се забелва изолацията и се завърта около клемите. Получава се същото като при теб с тази разлика че края се връща в таблото и се ползва кабел с по малко сечение. Което от своя страна прави по лесен монтажа и оскъпяването от допълнителната част до таблото е минимална. А ако се вземат и под внимание цената на допълнителните клеми във всяка кутия както е при теб може да излезе и по евтино. А ако примерно захранването е било предвидено за кабел 2,5 мм2 то слизането на долу и ползването на следващия по тънък стандартен размер кабел 1,5 мм2 ни осигурява реално по голямо сумарно сечение. На доста от качествените нови модели контакти са двойни клемите и това позволява същото изпълнение без допълнителни връзки в конзолите. Правил съм такава инсталация на няколко места и да ти кажа че е много по лесно |
|
| Автор: | valentino76bs [ 03 Фев 2020, 22:23:43 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
Кошмар от най големите....!При условие ,че си ползвал тези кутии и ако си успял да затвориш контакта те признавам за магьосник честно..... Както ползваш единични контакти това за мен е излишно !Марковите контакти достатъчно добре стягат за да стане от контакт в контакт! |
|
| Автор: | Тани [ 03 Фев 2020, 22:30:49 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
Ако трябваше да затварям контакта директно в тези конзолни кутии и да искам нямаше как да оставя гофретата отрязани по този начин. Голямото улеснение беше, че гърба на кухненския плот беше също плот дебел 30мм |
|
| Автор: | nautilus33 [ 23 Мар 2021, 16:37:54 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
При условие, че се ползва схемата на Тани, т.е. с Wago клемите, колко дълбока трябва да е кутията, че да могат да се поместят кабелите склемите и да се сложи контакта без проблем? 70мм дълбочина добре ли са, или пак е малко? Проводниците са 3х2,5мм2 |
|
| Автор: | hidrazin [ 24 Мар 2021, 01:09:11 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
nautilus33 написа: 70мм дълбочина добре ли са, или пак е малко? Проводниците са 3х2,5мм2 Те дълбоките масово са там някъде дълбоки. За метода на Тани място е достатъчно. Е, разбира се ако в кутията не влизат 5-6 кабела де. Успех!
|
|
| Автор: | nautilus33 [ 24 Мар 2021, 16:38:17 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
Не са много кабелите, два проводника ще са. Просто трябва да пусна кабел към котелното, а то граничи с една от стаите в къщата, и има контакт на 15см от външната стена. Та, от него смятам да дръпна за към котелното. |
|
| Автор: | hidrazin [ 24 Мар 2021, 18:16:44 ] |
| Заглавие: | Re: Електроинсталация без разклонителни кутии |
Ще се съберат. Е, освен ако не оставиш аванс по 20-30 санта...
|
|