Lazar написа:
Трябва ти помпа, да я вържеш в паралел на отоплителната и датчик за бойлера, който струва колкото половин помпа

Помпата я управлява котела, когато трябва да се топли бойлера. Възвратни клапи след помпите.
Сега изчетох упътван е за монтаж, и по тъпо бях чел само за един честотен регулатор.. говоря за български превод... с гугъл транслейта са го превеждали.. ама преди 15 години, че сега е по-точен..
Гледам трябва NTC 15K датчик що викаш, полoвин помпа.. ае щекера го няма, ама все ще намерим такъв от нещо...
Което разбрах горе-долу... свързвам помпа отопления на 25 куплунг LZ NZ и помпа циркулация бойлер на 24 куплунг LS NS, след като конфигурирам 1.F на 02/03 ...
От едно Английско ръководство гледам са си напрежения L/N ама никъде не са ги писали какъв товар може да понесат, не че една помпа е кой знае колко ама все пак.. уж упъване за инсталатори, а нищо не пише..