Кабел за електромотор 10 кВт
http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=279&t=3408
Страница 1 от 4

Автор:  nikolson [ 21 Юли 2016, 16:16:05 ]
Заглавие:  Кабел за електромотор 10 кВт

Трябва да се захрани електромотор 10кВт на абрихт-плания. Разстоянието е 10 метра. Какъв кабел е препоръчителен? Сечение, вид, апаратура. Припоръчително и/или допустимо. :drinks:

Автор:  Кемо [ 21 Юли 2016, 17:10:16 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

На какво напрежение?

Автор:  nikolson [ 21 Юли 2016, 17:20:42 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

На 380 волта.

Автор:  Кемо [ 21 Юли 2016, 18:02:20 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

4 кв.мм.,но за запас може и 6кв. да сложиш

Автор:  Avas [ 21 Юли 2016, 19:34:15 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

Аз, съм за 6 квадратни милиметра.

Автор:  Веско [ 21 Юли 2016, 23:21:02 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

Кемо написа:
На какво напрежение?

Че то има ли мотори по 10 киловата, които да не са на 380 волта у нас?

Автор:  nikolson [ 22 Юли 2016, 10:40:53 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

Този http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -1114-0002
този http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -1111-0000
този http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -1113-0000
или друг?

Автор:  crez [ 22 Юли 2016, 10:50:28 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

http://www.filkab.com/files/category_files/file_2648_bg.pdf

Автор:  ArturDent [ 22 Юли 2016, 18:14:02 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

Виж първо там където ще го свържеш (клемите) какъв кабел може да влезе.
Ако е не влиза шестица, слагай четворка, иначе ще се наложи да го заостряш и ще направиш слабо място.
За десет метра, няма да те събори разликата между 6 и 4.

Иначе - слагай едножилен.

Автор:  Johny [ 31 Юли 2016, 11:04:12 ]
Заглавие:  Re: Кабел за електромотор 10 кВт

Avas написа:
Аз, съм за 6 квадратни милиметра.

А защо не 10 мм2 ? :drinks:
Някой наясно ли е за какво става въпрос или си облизва пръста и гледа от къде духа вятърът?!
Десет киловата са 20А за трифазен двигател. А сега погледнете допустимото токово натоварване за кабел СВТ при 30 градуса и ми кажете кое е нужното сечение?
Аз не коментирам в теми, които не разбирам. Съветвам и другите да правят същото.